Hallo,

Heb een renovatie gedaan.

Alle leidingen zijn vernieuwd naar buis in buis type.
Alle radiatoren zijn vernieuwd naar radson e flow.
Ketel is Vaillant eco plus.

Temp aanvoer 50
Pompsnelheid auto ( manueel laagste 53% ) op auto doet deze 15% min.
Vermogen max 25kwh staat ook op auto.

Heb waterzijdig willen inregelen stand 6 naar 4 maar hoor het water enorm hard stromen in de radiatoren soort geruis.

Ontluchten is 2x gedaan volgens standaard procedure

Staan altijd 4/8 radiatoren open op stand 3/5

Druk gezien op cv ketel 2-2.1 bar
Druk gezien expansie vat 1,5 bar

Tips welkom
Ketel lijkt soms te pendelen

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:01

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@buthead Renovatie zelf gedaan of laten doen door installateur? - Welk probleem wil je als eerste oplossen?
Ik neem aan het gaat om het geruis en om het "pendelen"?
(De oplossingen voor het geruis kunnen de oplossingen voor het pendelen soms - een beetje? - tegenwerken)

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 06-12-2023 20:07 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • buthead
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-11 23:42
Heb deze laten doen door firma die alleen zulke dingen doet.

Wil vooral van pendelen af

  • buthead
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-11 23:42
Heb ze waterzijdig beetje ingeregeld.
Stand 6 naar 5.
Druk is 1,4 bar als deze helemaal koud is
In werking 1,9 bar

Op de Vaillant lees ik bvb 49 aanvoer en 45 retour.

Bij meten op de chauffage inkomend 50 en 40 uitgaand.
Is wel HR ketel

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:14
Heeft het huis meer dan het minimum vermogen van de ketel nodig?

Ik hoop voor @buthead dat het antwoord voor bijna alle dagen nee is.
De laagst modulerende ketel op de markt zou bij voltijd branden ruim 10 kuub verstoken.

Dus ketels draaien in deeltijd… dat is normaal

Oprecht pendelen, omdat het afgifte systeem het minimum vermogen niet kwijt kan, voorkom je alleen met voldoende afgifte. Met radiatoren en lagere watertemperatuur gaat dat snel mis.

Want heel veel ketels kunnen niet lager dan 7kW… dat is echt heel, heel erg veel.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • buthead
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-11 23:42
Hier kan ik als laagste 5kW nemen.

Water is 55 aanvoer.
Huis wordt mooi warm.
Pomp snelheid is autm 15% , manueel laagste stand 53%

Zal vermogen nog eens verlagen van 8 naar 5kW