Er zijn recent 15 zonnepanelen (6,5 KWpiek) geplaatst op mijn dak. 1 string met 4 panelen is aan de oosten-kant geplaatst. De overige 11 zonnepanelen zijn op het dak van onze garage geplaatst (Zuiden) op 1 string. Probleem is dat deze 11 zonnepanelen onder een verschillende hellingshoek liggen (7 onder 45° en 4 onder 30°) Hierdoor neemt zie ik ons rendement afnemen. Omdat de omvormer maar 2 strings aankan had ik er aan gedacht de 4 zonnepanelen onder een hoek van 30° te voorzien van micro-omvormers. Maar kan deze string dan ook naast de gewone omvormer aangesloten worden in de zekeringskast?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:02
Welke omvormer heb je?
1 fase of 3 fase omvormer?
1 fase of 3 fase huisaansluiting?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Als je plek hebt in de meterkast kan dat.

Het ligt er wel aan welke omvormer je hebt voor je overige 7 panelen, dat kan krap zijn om voldoende opwekking te krijgen.

Doe ene string met 4 panelen kan ook al een ding zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door DaWizza op 04-12-2023 17:59 ]

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maximedc
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-10-2024
bedankt voor je reactie!
3 fase omvormer (huawei sun 2000)
1 fase huisaansluiting maar gaan we wel naar 3 fasen laten aansluiten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
De sun 2000 omvormers kunnen van 2 tot 10wp omvormen als ik snel kijk, welke is het precies?

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maximedc
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-10-2024
6000 wattpiek omvormer

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Een 3 fase omvormer kan niet werken op een enkelfase aansluiting.

Wat ligt er daadwerkelijk?

2 oriëntaties in 1 string geeft inderdaad verliezen… een echte professional had dit niet zo uit mogen voeren zonder optimizers omdat elk paneel.

Een string van 4 kan niet werken op 3 fase omvormers.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maximedc
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-10-2024
sorry, ik dacht dat ik het aangepast had in mijn post maar het een 1-fase omvormer.
We dachten dat we met een goede firma in zee gingen maar achteraf blijkt niets minder waar.
Zo hebben ze zelfs een elektriciteitsdraad in de dakgoot gelegd...
We betalen niet tot ze alles komen oplossen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
6kW enkelfase is niet conform netcode.

Ding doet 27A en daarmee dus meer dan je toekomstige hoofdzekering.


Oplossing is meerdere enkelfase omvormers met lage mppt zodat je ook met hele korte strings nog schaduw beheer hebt.


GoodWe dn-s g3 de nieuwe dus kan tracken vanaf 50V. 3e string op een XS.


Huawei heeft zo uit hoofd niks in assortiment waarmee ik dit zou adviseren.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maximedc
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-10-2024
In België mag je tot 40A gaan normaal.
Bedankt voor je hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:23
@maximedc in België mag je maximaal een 5kVA omvormer plaatsen op 1 fase.
Dus dat komt neer op 5000/230= ongeveer 21A.

Waar jij hebt over hebt is je aansluiting, dat is heel iets anders.


https://www.fluvius.be/nl...zonnepanelen-installateur

Maar tegelijkertijd, met jouw verdeling van panelen is dat ook redelijk passend, hij zal niet veel gaan aftoppen.

Ik zou me eerder zorgen maken om die 3 kleine strings... 4 panelen is te weinig voor veel omvoemers, de string van 7 is wel prima.

[ Voor 47% gewijzigd door 99ruud99 op 04-12-2023 20:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-08 14:14
Ik heb zojuist even het verschil in opbrengst met een 400 Wp paneel gemeten onder 45 en 30 graden zuid opstelling. Het verschil in opbrengst is bijna niet meetbaar (393 vs 392), dus wat mij betreft, bespaar je alle moeite.