Ik ben bezig met het uitwerken van de bekabeling mijn 30 PV panelen. (355 watt/piek per paneel 10.650 kW piekvermogen) Oriëntatie zuid 45grd.

Graag zou ik jullie feedback ontvangen.


Aarding.
Elk paneel zit met minimaal tussenklem vast op een geaarde rails. Sommige panelen op twee plekken omdat het aantal kolommen oneven is. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjoRNlk1H6Hx56TB03wzjgSrsl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xHvQMHvyf0Vub1Jjn0Sl3jEw.jpg?f=fotoalbum_large

Solarkabel
Hierbij het ik 4 inductie lusjes. Dit kon volgens de PV panelen verkoper geen kwaad met maar zo weinig panelen. Maar met 21meter extra kan ik dit voorkomen. Wat is jullie mening

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0hJtNU4TIFbnLL6lIdMOhMnaWA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mrtoretMoOJTi9hvdZMxG1ff.jpg?f=fotoalbum_large

  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 15-11 10:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dbh6y8o29shFljn0ZrnhcG4_qHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBNIFK8Lr7G0JJC52e4DNYef.jpg?f=fotoalbum_large

Door de kabeltjes aan de zonnepanelen beetje in een circkel neer te leggen. Wordt de oppervlakte kleiner van de inductie lus. Helpt dit?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:19
tjib schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:43:


Solarkabel
Hierbij het ik 4 inductie lusjes. Dit kon volgens de PV panelen verkoper geen kwaad met maar zo weinig panelen. Maar met 21meter extra kan ik dit voorkomen. Wat is jullie mening
21 meter, ruim 20 euro... Gewoon goed doen dus.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.