Daikin Altherma: Heater schakelt in als compressor bij komt

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sgimpy
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 02-03 09:37
Goedendag,

Sinds 5 jaar hebben wij een Daikin Altherma warmtepomp waar we zeer tevreden over zijn. Echter viel mij laatst op via Homewizard P1 energy meter dat Fase 3 altijd 3kW extra trekt zodra de compressor (buitenunit) bij komt. Mijn vermoeden is dat dit de aanjaagverwarmer/heater in het sanitairvat van de binnenunit is. Ik heb de vraag uitgezet bij Daikin maar zij geven niet thuis, de installateur kon er ook niets mee. Voor zover ik kan beredeneren is dit gewoon een setting of een offset. Heeft iemand hier ervaring mee?

Buitenunit EL0016CAW1
Binnenunit EHSXB16P50BB
Heater EKBU9C


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8pWe0en5CzZU5AWdhiZBOCXqBbE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mpeNhY1wcxZ5KQ3g6JzLirff.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXvgX_zBND8G6HdawG6pdMr6e9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N8kLNnAHhJR2pXc7mFDWycbd.png?f=fotoalbum_large

Dit gebeurt zowel in de zomer als in de winter. Zelf heb ik de manual gelezen en denk dat het of in deze setting zit, waar ik niet bij kan:

Met aanjaagverwarmer (EKBUxx):
Bij een buitentemperatuur < 12°C en een boilertemperatuur < 35°C wordt de aanjaagverwarmer (EKBUxx)
automatisch ingeschakeld om het boilerwater tot minstens 35°C te verwarmen.
● Om het verwarmen met de aanjaagverwarmer te versnellen, tijdelijk de
Parameter [Function Heating Rod] = "1" en
– Parameter [Power DHW] op de maximumwaarde van de aanjaagverwarmer instellen.
– Draaischakelaar op de bedrijfsmodus
instellen en parameter [1x warmwater] op "Aan" zetten. Na de succesvolle verwarming de parameter opnieuw op "Uit" instellen.

Of

3.6.8 Heating support
If the heating support function (parameter [HZU] = On) is activated, the energy in the Daikin Altherma EHS(X/H) integrated storage tank is used to take over the heating function. At a sufficiently high storage tank temperature, the heat pump (refrigerant circuit) remains out of use. The minimum value (THZUmin) is calculated as follows:
THZUmin = Current active target hot water temperature
[T-DHW Setpoint] + parameter [TDiff-DHW CH].

Switch-on condition:
Tdhw > THZUmin + 4 K and Tdhw > info parameter [T-HS Setpoint] + 1 K

If the switch-on condition is fulfilled, heat is taken from the storage tank for the heating system. Switch-off condition:
Tdhw < THZUmin or Tdhw < info parameter [T-HS Setpoint]
(see section 3.6.4)

If the switch-off condition is fulfilled, the heating support is stopped in the domestic hot water storage tank and the heat pump takes over the heating operation.
Parameter [Power BIV] limits the maximum power which can be
removed. Parameter [T vbh1 max] limits the maximum temperature which the heating system can reach.