Beste leden tweakers,

Vandaag is helaas het probleem met onze elga ace weer terug. Installateur laat niks van zich horen en het huis is koud. Met kleine kinderen alles behalve wenselijk.

Ik vermoed dat het aan de afstelling van de pomp van de cv en de wp ligt. Zodra de cv aanslaat stopt de warmte pomp en slaat de cv weer uit.

Kan iemand mij helpen de parameters aan te passen zodat het systeem weer iets van warmte gaat geven?

Hopelijk kan iemand ons helpen.

Groet Stef

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SwSeD
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19-07-2024
Het probleem lijkt ergens anders te zitten. Onze remeha avanta ace geeft nu de foutmelding H0305 en volgens het boekje is dat een te lage netvoedingsspanning. Hij zit samen met de warmte pomp op 1 groep en heb hem nu even bij de keuken erbij gedaan maar nog steeds hetzelfde probleem. Iemand nog een idee?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SwSeD
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19-07-2024
Beste forum leden.

Het probleem bleek uiteindelijk de printplaat van de avanta cv. Remeha is hem komen vervangen en sindsdien geen problemen meer mee gehad.