Hoi,
Ik heb problemen met mijn airco installatie mbt het verwarmen. Graag zou ik jullie willen vragen of jullie nog ideeen en of tips hebben. Het installatie bedrijf laat mij helaas in de kou zitten.
Mijn situatie:
Anderhalf jaar geleden heb ik een airco installatie aangeschaft die door een installatie bedrijf vervolgens is geinstalleerd.
Het betreft een Mitsui 30000BTU split-unit waar twee binnenunits aan zijn gekoppeld, een unit hangt in de aanbouw en een unit hangt boven. Ik heb deze aangeschaft om te kunnen bijverwarmen naast de CV vloer verwarming.
Vorige winter heeft de airco goed gewerkt en heeft hij het huis kunnen verwarmen. De CV hebben we hierdoor met tijden uit kunnen zetten, zelfs in de winter. Wanneer het buiten vroor, kon de airco goed verwarmen. Af en toe sprong deze op 'De-frost' om zich zelf te ontdooien en vervolgens kon hij weer doorgaan met verwarmen.
Dit jaar is dat heleaas niet het geval. De airco lijkt nu uberhaupt niet meer te kunnen verwarmen. 4 weken geleden heb ik voor het eerst proberen te verwarmen met de airco. Het was toen boven de 10 graden buiten.
Koelen is geen probleem, de airco kan nu nog koelen en heeft afgelopen zomer ook flink gekoeld.
Wanneer ik hem op de 'heat' stand zet met de gewenste temperatuur, hoor ik de buitenunit aanslaan en gaat hij zich zelf voorverwarmen / opwarmen. Na een aantal minuten blaast hij 1 a 2 minuten lauw warme lucht en vervolgens slaat de compressor dan volledig af waardoor er alleen maar kamer temperatuur lucht wordt geblazen.
Ik heb direct de installateur geraadpleegd en hij kon pas na vier weken (gisteren) langskomen.
Zijn conclusie is dat er niets mis is met de installatie. Er zou voldoende gas in de leidingen zitten en de compressor en ventilator zouden naar behoren werken. Volgens hem zou het simpel weg te koud zijn om te kunnen verwarmen. Op de vraag waarom de airco niet kon verwarmen boven de 10 graden had hij geen antwoord. Verdere meeting zouden volgens hem niet kunnen omdat het gisteren te koud was (-3 graden).
Het advies was om de komende weken maar te proberen om de airco op te starten en te laten verwarmen.
Middels de 'Forced cooling' stand kan ik de buitenunit geforceerd verwarmen vertelde hij me.
Ik begrijp dat het zou kunnen dat de airco moeilijker kan verwarmen bij koude temperaturen. Ik begrijp niet waarom hij vorige winter bij -5 graden nog genoeg warmte kon produceren en nu bij 10 graden niet eens een beetje warmte kan produceren.
De installatie is ons verkocht als zijnde dat deze instaat is om te verwarmen en dat heeft de installatie vorige winter ook laten zien.
Heeft iemand een idee wat ik zelf zou kunnen testen of nog zou kunnen doen?
Alvast bedankt!
Ik heb problemen met mijn airco installatie mbt het verwarmen. Graag zou ik jullie willen vragen of jullie nog ideeen en of tips hebben. Het installatie bedrijf laat mij helaas in de kou zitten.
Mijn situatie:
Anderhalf jaar geleden heb ik een airco installatie aangeschaft die door een installatie bedrijf vervolgens is geinstalleerd.
Het betreft een Mitsui 30000BTU split-unit waar twee binnenunits aan zijn gekoppeld, een unit hangt in de aanbouw en een unit hangt boven. Ik heb deze aangeschaft om te kunnen bijverwarmen naast de CV vloer verwarming.
Vorige winter heeft de airco goed gewerkt en heeft hij het huis kunnen verwarmen. De CV hebben we hierdoor met tijden uit kunnen zetten, zelfs in de winter. Wanneer het buiten vroor, kon de airco goed verwarmen. Af en toe sprong deze op 'De-frost' om zich zelf te ontdooien en vervolgens kon hij weer doorgaan met verwarmen.
Dit jaar is dat heleaas niet het geval. De airco lijkt nu uberhaupt niet meer te kunnen verwarmen. 4 weken geleden heb ik voor het eerst proberen te verwarmen met de airco. Het was toen boven de 10 graden buiten.
Koelen is geen probleem, de airco kan nu nog koelen en heeft afgelopen zomer ook flink gekoeld.
Wanneer ik hem op de 'heat' stand zet met de gewenste temperatuur, hoor ik de buitenunit aanslaan en gaat hij zich zelf voorverwarmen / opwarmen. Na een aantal minuten blaast hij 1 a 2 minuten lauw warme lucht en vervolgens slaat de compressor dan volledig af waardoor er alleen maar kamer temperatuur lucht wordt geblazen.
Ik heb direct de installateur geraadpleegd en hij kon pas na vier weken (gisteren) langskomen.
Zijn conclusie is dat er niets mis is met de installatie. Er zou voldoende gas in de leidingen zitten en de compressor en ventilator zouden naar behoren werken. Volgens hem zou het simpel weg te koud zijn om te kunnen verwarmen. Op de vraag waarom de airco niet kon verwarmen boven de 10 graden had hij geen antwoord. Verdere meeting zouden volgens hem niet kunnen omdat het gisteren te koud was (-3 graden).
Het advies was om de komende weken maar te proberen om de airco op te starten en te laten verwarmen.
Middels de 'Forced cooling' stand kan ik de buitenunit geforceerd verwarmen vertelde hij me.
Ik begrijp dat het zou kunnen dat de airco moeilijker kan verwarmen bij koude temperaturen. Ik begrijp niet waarom hij vorige winter bij -5 graden nog genoeg warmte kon produceren en nu bij 10 graden niet eens een beetje warmte kan produceren.
De installatie is ons verkocht als zijnde dat deze instaat is om te verwarmen en dat heeft de installatie vorige winter ook laten zien.
Heeft iemand een idee wat ik zelf zou kunnen testen of nog zou kunnen doen?
Alvast bedankt!