Stadsverwarming + Vloerverwarming inregelen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Jacko01
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 05-12 15:02
Ik heb en vraag over het inregelen van vloerverwarming icm stadsverwarming.

Huis wordt prima warm.

05-04-21 - 05-04-22 Levering warmte 24,001 GJ
05-04-22 - 05-04-23 Levering warmte 19,701 GJ

Beschrijving systeem :

Toen we er kwamen wonen (nieuwbouw 2019), werdt het systeem aangestuurd met 2 thermostaten.
- 1 in Woonkamer (stuurde ventiel op verdeler aan).
- 1 op overloop (stuurde Honeywell zoneklep aan).

Beetje rare oplossing (met name voor de bovenverdieping), dus vervangen door Honeywell EvoHome.

Het ventiel op de vedeler vervangen door HR92
De zoneklep laten sturen via BDR91. Wilde de zoneklep niet verwijderen.
Alle radiator boven voorzien van HR92

Nu was ik vorige week even bij een buurman zag dat zijn pomp op de stand stond het vlakke lijntje ( Δp-c). Bij mij stond deze anders (oplopende lijn).

Wat zitten lezen en de Δp-c instelling is schijnbaar de juiste. Deze aangepast.
Nu zit ik alleen nog met de pomp (opvoerhoogte) staat nu op 3

Maar is dat juist of moet hij juist sneller/langzamer of pomp toch niet op de Δp-c stand.


Oh ja, de invoertemperatuur staat op +/- 35 graden.


En natuurlijk ook foto's. Er zit wat oude "rommel" van het oude ventiel (grijze transformator), maar is niet meer aangesloten.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ksX6usWcihg7_4u3RDZ06xEo6H4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kf1xk5oFKfcR28ybNKk1picN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5vg741AEDmVMRi-E4caEOivbSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qszse4EpLt8p3DEGvHu7jDpj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOoveyZ57ljQ_R-ouhpRIxBvLQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvTl73dlzEU79cqLZsCbEf6v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8GUOkNhNMG835V1Zk9dY1ZmrWk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IIwbH3zDpW2cp0Tn5vEeRiFK.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 06-12 18:25
Opvoerhoogte is afhankelijk van aantal kringen, staat normaal in de documentatie van je verdeler vanaf welke aantal je welke stand gebruikt.
Je kan ook de nattevinger methode gebruiken: zet hem een tandje lager en probeer een tijdje, als je niet merkt dat het trager (te traag) koud wordt is het ok.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Jacko01
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 05-12 15:02
De verdeler is een UFH-SSTE (Henco).

Bij Henco is alleen de folder te vinden van de verdeler geen info meer over de pomp.
Ik ga de natte vinger methode eens proberen.