Hoi allen,
Ik heb een AWB Thermoelegance 4 CV ketel ( https://cvketelkiezen.nl/...awb/2010/thermoelegance-4 ) met de volgende handleidingen die daarop liggen:
- https://www.awb.nl/downlo...egance-advance-187102.pdf
- https://www.awb.nl/downlo...-advance-3-4-5-183492.pdf
Begin deze maand was ik de woonkamer aan het stucen, dus radiatoren leeg en eraf, stucen, erop en vullen. Keuken is ook omgebouwd, dus tapwater/sanitair moest ook vaker gesloten/geleegd/geopend worden.
Systeem bijvullen doe ik zo:
0. Doppen overal eraf, CV ketel uit stopcontact halen
1. Vulslang vol laten lopen met water
2. Aansluiten
3. Beide kranen open
4. Kraan dichtst bij de CV sluiten wanneer druk van 2 bar is bereikt
5. Tapkraan sluiten
6. Afkoppelen
7. Afdoppen
8. CV ketel in stopcontact doen
Op de CV ketel zit een automatische ontluchter -- soms druppelt er wat water uit / is deze nat, dus deze lijkt te werken?
Ik heb alle verwarmingen gecheckt, drie maal, deze zijn waterpas en zitten goed vast (kunnen dus niet dreunen).
Gecheckt met zowel een klasieke waterpas, een laserliner level box, en een J.C. SCHWARZ Kruislijnlaser met waterpas laserfunctie. Die zitten echt wel goed recht. Hoogste afwijking was volgens de level box 0.3 graden, en de "hoogste" punten zijn dan de tapkraantjes waar men kan ontluchten.
Na het vullen, het ontluchten;
- verwarming nog uit
- ik begin met het expansievat (iig het grote rode vat naast de CV ketel, op de zolder), daar bovenop zit een ontluchter net als op de radiatoren, zo eentje met een vierkante schroef en een piepklein gaatje aan de zijkant
- pompschroef bij CV los maken en wachten tot er geen lucht uit komt, daarna vast draaien
- dan loop ik alle verwarmingen na, van beneden naar boven
- dan nog een keer het expansievat
- verwarming op 25*C, half uurtje wachten tot alles loeiheet is (75*C)
- nog een keer alles van beneden naar boven ontluchten, en als laatste expansievat
- ik laat alles lopen tot er echt een permanente water straal komt zonder sissers en ander gedoe
- verwarming uit
- pompschroef bij CV los maken en wachten tot er geen lucht uit komt, daarna vast draaien
- half uurtje wachten
- nog een keer ontluchten van beneden naar boven (radiatoren, pompschroef, expansievat)
- eventueel ketel bijvullen als druk onder 1.5 bar is
Dit doe ik al drie weken. Toch blijft er lucht ergens hangen. Als de verwarming aan gaat dan is dit prima stil... maar wanneer ik tapwater aan doe dan blijft er ergens iets borrelen.
Ik ging op jacht en ben erachter dat het meeste borrel geluid links onder uit de CV ketel komt (warmtewisselaar).
Ik heb de CV monteur ingeschakeld, deze heeft heel de ketel recent (week geleden) gecheckt, alles werkt naar behoren en ziet er goed uit. Alles nagemeten, gassen, motoren, kleppen e.d. zijn gewoon goed. Niks mis met de ketel zelf. Ook hij kan geen oplossing bieden in dit. Hij zegt dat het hopelijk met de tijd weg is, en anders een betere ketel kiezen die wel een ontluchting aan de sanitaire kant heeft / warmtewisselaar. Ook is een nieuwe combi dak doorvoer, en zijn nieuwe lucht toevoer- en afvoerbuizen geplaatst om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Alles met hetzelfde materiaal en goed vastgezet.
De vorige eigenaren (woningbouwvereniging/sociale huur) hebben een ketel laten plaatsen waarbij er dus PVC voor riolering is gebruikt, met overgang naar aluminium, en met schroeven (die helemaal weggevreten waren) vast gemaakt, en het zat ook niet storm- en knal/"pop"veilig vast.. geen beugels enz.. dat kon niet door de beugel en moest gerepareerd worden, dus heb ik dat meteen laten doen.
Heeft mij nog een keer toegelicht hoe ik moet ontluchten, als ik het verhaal zo hoorde dan klopt het wel met wat ik doe.
Ter verduidelijking: uit de radiatoren komt geen lucht, uit het expansievat ook niet, en uit de pompschroef ook niet.
De druk blijft stabiel als ik er niet aan zit te klooien. Ik heb zicht op alle leidingen in het huis en er lekt niks. Alle radiatoren warmen netjes op, ze worden allemaal gelijkmatig heet.
Als ik het schema bekijk:
/f/image/bkaalvZO7ci7A4AibbFZ1gpZ.png?f=fotoalbum_large)
Dan zullen volgens mij deze foto/getallen overeen komen met bovenstaande:
/f/image/yjhTuDeS0aH4skrYFwDRu3rw.png?f=fotoalbum_large)
4 - Sanitaire (tapwater) warmtewisselaar
18 - Automatische ontluchter (deze staat open, dopje is losgedraaid drie weken geleden)
19 - CV pomp
Blijkbaar wanneer er tapvraag is, of een legionella-ciclus bezig is (althans vermoed ik, de ketel gaat regelmatig / willekeurig aan bij geen warmte / tapwater / verwarming vraag, uiterst irritant met dir geborrel).
Er zit voor zover ik zie geen comfort functie die ik kan uitschakelen.. maar okay, niet leuk midden in de nacht. Het geborrel is luid, en de buren hebben er ook last van (oud huis, zitten nog leidingen direct in de muur verwerkt, zonder mantel, warmwaterleiding van badkamer naar keuken direct door onze "gezamenlijke" muur, geen spouw, gewoon direct tegenover elkaar).
In de toekomst ga ik de badkamer verbouwen dan zorg ik er wel voor dat die leiding in een mantel komt, maar dat is pas over een jaar voordat ik het benodigd geld bij elkaar gespaard heb. In de keuken is alles al aangelegd voor die aanpassing van de badkamer.. maar ala, back on track.
Ik heb dus aandachtig overal zitten luisteren (radiatoren, cv ketel) en het geborrel komt echt uit de warmtewisselaar:
/f/image/t80IXm3h2l2dxCGkbCaFASdZ.png?f=fotoalbum_large)
Het viel mij op dat er een "knop" is waar vingers goed op vast kunnen grijpen:
/f/image/4ezgn8YTXimzBtkcATTzopEA.png?f=fotoalbum_large)
Ik zou vermoeden dat dit mogelijk ook een ontluchter is, of misschien een sensor.. maar geen kabels of iets dergelijks. Draaien doet niks (althans, ik wil er niet te veel kracht op zetten, liever niet heel mijn zolder onder water dadelijk).
Ik heb dus geen idee hoe ik van het borrelen van die warmtewisselaar af kom.
Het is veel geborrel, getik, alsof water valt en regen daarbinnen "gebeurt".
Heeft iemand tips?
De CV monteur heeft met dit exact model niet veel ervaring, dus meer dan algemene tips komt men niet verder.
Ik heb van alles geprobeerd zoals jullie kunnen lezen, en heb de handleidingen en bediening van voor naar achter en terug gelezen, en gezocht of ik nog iets kan doen.
Ik gun mijn buren de nodige rust hoor, en ik vind het zelf ook wel irritant.. dus liefst wil ik dit snel oplossen.
tl;dr:
- radiatoren, expansievat, cv ketel pomp komt geen lucht uit, alle radiatoren waterpas 100%, alle radiatoren zijn vol open
- als er verwarmingsvraag is, wordt alles goed heet, warm en is het muis-stil, radiatoren gelijkmatig warm
- als er tapwater vraag is, borrelt het als een malle door alle leidingen, vanuit de sanitaire warmtewisselaar in de CV ketel, warm tapwater werkt altijd goed (lekker heet), verwarming werkt altijd goed (ook lekker heet)
- blijven ontluchten lijkt hopeloos en helpt niet, wat nu?
Ik heb een AWB Thermoelegance 4 CV ketel ( https://cvketelkiezen.nl/...awb/2010/thermoelegance-4 ) met de volgende handleidingen die daarop liggen:
- https://www.awb.nl/downlo...egance-advance-187102.pdf
- https://www.awb.nl/downlo...-advance-3-4-5-183492.pdf
Begin deze maand was ik de woonkamer aan het stucen, dus radiatoren leeg en eraf, stucen, erop en vullen. Keuken is ook omgebouwd, dus tapwater/sanitair moest ook vaker gesloten/geleegd/geopend worden.
Systeem bijvullen doe ik zo:
0. Doppen overal eraf, CV ketel uit stopcontact halen
1. Vulslang vol laten lopen met water
2. Aansluiten
3. Beide kranen open
4. Kraan dichtst bij de CV sluiten wanneer druk van 2 bar is bereikt
5. Tapkraan sluiten
6. Afkoppelen
7. Afdoppen
8. CV ketel in stopcontact doen
Op de CV ketel zit een automatische ontluchter -- soms druppelt er wat water uit / is deze nat, dus deze lijkt te werken?
Ik heb alle verwarmingen gecheckt, drie maal, deze zijn waterpas en zitten goed vast (kunnen dus niet dreunen).
Gecheckt met zowel een klasieke waterpas, een laserliner level box, en een J.C. SCHWARZ Kruislijnlaser met waterpas laserfunctie. Die zitten echt wel goed recht. Hoogste afwijking was volgens de level box 0.3 graden, en de "hoogste" punten zijn dan de tapkraantjes waar men kan ontluchten.
Na het vullen, het ontluchten;
- verwarming nog uit
- ik begin met het expansievat (iig het grote rode vat naast de CV ketel, op de zolder), daar bovenop zit een ontluchter net als op de radiatoren, zo eentje met een vierkante schroef en een piepklein gaatje aan de zijkant
- pompschroef bij CV los maken en wachten tot er geen lucht uit komt, daarna vast draaien
- dan loop ik alle verwarmingen na, van beneden naar boven
- dan nog een keer het expansievat
- verwarming op 25*C, half uurtje wachten tot alles loeiheet is (75*C)
- nog een keer alles van beneden naar boven ontluchten, en als laatste expansievat
- ik laat alles lopen tot er echt een permanente water straal komt zonder sissers en ander gedoe
- verwarming uit
- pompschroef bij CV los maken en wachten tot er geen lucht uit komt, daarna vast draaien
- half uurtje wachten
- nog een keer ontluchten van beneden naar boven (radiatoren, pompschroef, expansievat)
- eventueel ketel bijvullen als druk onder 1.5 bar is
Dit doe ik al drie weken. Toch blijft er lucht ergens hangen. Als de verwarming aan gaat dan is dit prima stil... maar wanneer ik tapwater aan doe dan blijft er ergens iets borrelen.
Ik ging op jacht en ben erachter dat het meeste borrel geluid links onder uit de CV ketel komt (warmtewisselaar).
Ik heb de CV monteur ingeschakeld, deze heeft heel de ketel recent (week geleden) gecheckt, alles werkt naar behoren en ziet er goed uit. Alles nagemeten, gassen, motoren, kleppen e.d. zijn gewoon goed. Niks mis met de ketel zelf. Ook hij kan geen oplossing bieden in dit. Hij zegt dat het hopelijk met de tijd weg is, en anders een betere ketel kiezen die wel een ontluchting aan de sanitaire kant heeft / warmtewisselaar. Ook is een nieuwe combi dak doorvoer, en zijn nieuwe lucht toevoer- en afvoerbuizen geplaatst om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Alles met hetzelfde materiaal en goed vastgezet.
De vorige eigenaren (woningbouwvereniging/sociale huur) hebben een ketel laten plaatsen waarbij er dus PVC voor riolering is gebruikt, met overgang naar aluminium, en met schroeven (die helemaal weggevreten waren) vast gemaakt, en het zat ook niet storm- en knal/"pop"veilig vast.. geen beugels enz.. dat kon niet door de beugel en moest gerepareerd worden, dus heb ik dat meteen laten doen.
Heeft mij nog een keer toegelicht hoe ik moet ontluchten, als ik het verhaal zo hoorde dan klopt het wel met wat ik doe.
Ter verduidelijking: uit de radiatoren komt geen lucht, uit het expansievat ook niet, en uit de pompschroef ook niet.
De druk blijft stabiel als ik er niet aan zit te klooien. Ik heb zicht op alle leidingen in het huis en er lekt niks. Alle radiatoren warmen netjes op, ze worden allemaal gelijkmatig heet.
Als ik het schema bekijk:
/f/image/bkaalvZO7ci7A4AibbFZ1gpZ.png?f=fotoalbum_large)
Dan zullen volgens mij deze foto/getallen overeen komen met bovenstaande:
/f/image/yjhTuDeS0aH4skrYFwDRu3rw.png?f=fotoalbum_large)
4 - Sanitaire (tapwater) warmtewisselaar
18 - Automatische ontluchter (deze staat open, dopje is losgedraaid drie weken geleden)
19 - CV pomp
Blijkbaar wanneer er tapvraag is, of een legionella-ciclus bezig is (althans vermoed ik, de ketel gaat regelmatig / willekeurig aan bij geen warmte / tapwater / verwarming vraag, uiterst irritant met dir geborrel).
Er zit voor zover ik zie geen comfort functie die ik kan uitschakelen.. maar okay, niet leuk midden in de nacht. Het geborrel is luid, en de buren hebben er ook last van (oud huis, zitten nog leidingen direct in de muur verwerkt, zonder mantel, warmwaterleiding van badkamer naar keuken direct door onze "gezamenlijke" muur, geen spouw, gewoon direct tegenover elkaar).
In de toekomst ga ik de badkamer verbouwen dan zorg ik er wel voor dat die leiding in een mantel komt, maar dat is pas over een jaar voordat ik het benodigd geld bij elkaar gespaard heb. In de keuken is alles al aangelegd voor die aanpassing van de badkamer.. maar ala, back on track.
Ik heb dus aandachtig overal zitten luisteren (radiatoren, cv ketel) en het geborrel komt echt uit de warmtewisselaar:
/f/image/t80IXm3h2l2dxCGkbCaFASdZ.png?f=fotoalbum_large)
Het viel mij op dat er een "knop" is waar vingers goed op vast kunnen grijpen:
/f/image/4ezgn8YTXimzBtkcATTzopEA.png?f=fotoalbum_large)
Ik zou vermoeden dat dit mogelijk ook een ontluchter is, of misschien een sensor.. maar geen kabels of iets dergelijks. Draaien doet niks (althans, ik wil er niet te veel kracht op zetten, liever niet heel mijn zolder onder water dadelijk).
Ik heb dus geen idee hoe ik van het borrelen van die warmtewisselaar af kom.
Het is veel geborrel, getik, alsof water valt en regen daarbinnen "gebeurt".
Heeft iemand tips?
De CV monteur heeft met dit exact model niet veel ervaring, dus meer dan algemene tips komt men niet verder.
Ik heb van alles geprobeerd zoals jullie kunnen lezen, en heb de handleidingen en bediening van voor naar achter en terug gelezen, en gezocht of ik nog iets kan doen.
Ik gun mijn buren de nodige rust hoor, en ik vind het zelf ook wel irritant.. dus liefst wil ik dit snel oplossen.
tl;dr:
- radiatoren, expansievat, cv ketel pomp komt geen lucht uit, alle radiatoren waterpas 100%, alle radiatoren zijn vol open
- als er verwarmingsvraag is, wordt alles goed heet, warm en is het muis-stil, radiatoren gelijkmatig warm
- als er tapwater vraag is, borrelt het als een malle door alle leidingen, vanuit de sanitaire warmtewisselaar in de CV ketel, warm tapwater werkt altijd goed (lekker heet), verwarming werkt altijd goed (ook lekker heet)
- blijven ontluchten lijkt hopeloos en helpt niet, wat nu?
[ Voor 6% gewijzigd door grasmanek94 op 27-11-2023 23:54 ]