Wij zijn voornemens om onze schuur te isoleren. Op het dak van de schuur liggen momenteel stalen sandwitchpanelen die van zichzelf geisoleerd zijn. De PIR isolatie die erin zit is 40mm dik en heeft een RC waarde van 2,10. Nu willen wij deze aan de binnenzijde extra gaan isoleren met glaswol. Nu vraag ik mij af of er nog een dampfolie tussen de panelen en het glaswol moet toevoegen. Daarnaast heb ik ook wel eens gelezen dat als je een geisoleerd dak na gaat isoleren dat de isolatie aan de binnenzijde niet meer mag zijn dan de buitenzijde. Klopt dat? En glaswol met welke RD waarde moet ik in dit geval dan aanhouden?
De 'regel' is inderdaad dat de buitenlaag 1,5x de isolatiewaarde van de binnenlaag heeft. Om een beetje inzicht te krijgen wanneer je condensvorming krijgt, kun je o.a. deze tool gebruiken:
https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/?
Als je zou kiezen voor folie, dan aan de binnenzijde (dus NIET tussen de panelen en de glaswol). De folie moet het vocht van binnenuit tegenhouden.
https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/?
Als je zou kiezen voor folie, dan aan de binnenzijde (dus NIET tussen de panelen en de glaswol). De folie moet het vocht van binnenuit tegenhouden.