De compressor is ooit meegeleverd met een 2,2 kw 3430 rpm AC motor op 230 V. Deze kan ik niet gebruiken ivm een te hoge opstartstroom omdat ik de compressor van een 230 V inverter wil laten draaien (Victron multiplus 2 48/5000).
Nu heb ik een nieuwe 3 fase motor gekocht en een VFD (inverter om van 1 fase 230 naar 3 fase te gaan).
3 fase motor: Ster connectie 2800 rpm, 2,2 kW.
VFD: A2-8022
Ik heb de VFD netjes ingesteld op 50 Hz etc. en zonder load draait de motor prima. Als ik de compressor er op aan sluit gaat het ook eventjes goed, maar na een seconde of 10 (als de druk op loopt, en de load dus hoger wordt) gaat het mis: de motor gaat steeds langzamer draaien stopt uiteindelijk volledig.
Als ik de VFD instel dat hij op de halve snelheid moet draaien gaat het wel goed. Alles blijft draaien zelfs als de compressor de maximale druk haalt. Alleen wordt de motor dan wel erg heet en draait de compressor natuurlijk ook erg langzaam.
Nu begrijp ik niet helemaal waar nu de limiterende factor ligt. Is het de motor? Is het de VFD? Moet ik tussen de compressor en motor een andere pullie verhouding hebben?
Ik heb al geprobeerd de motor in delta te verbinden (= meer stroom / koppel; nog heter?), maar dan weigert de VFD de motor op te starten (gaat meteen in een over current error).
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Nu heb ik een nieuwe 3 fase motor gekocht en een VFD (inverter om van 1 fase 230 naar 3 fase te gaan).
3 fase motor: Ster connectie 2800 rpm, 2,2 kW.
VFD: A2-8022
Ik heb de VFD netjes ingesteld op 50 Hz etc. en zonder load draait de motor prima. Als ik de compressor er op aan sluit gaat het ook eventjes goed, maar na een seconde of 10 (als de druk op loopt, en de load dus hoger wordt) gaat het mis: de motor gaat steeds langzamer draaien stopt uiteindelijk volledig.
Als ik de VFD instel dat hij op de halve snelheid moet draaien gaat het wel goed. Alles blijft draaien zelfs als de compressor de maximale druk haalt. Alleen wordt de motor dan wel erg heet en draait de compressor natuurlijk ook erg langzaam.
Nu begrijp ik niet helemaal waar nu de limiterende factor ligt. Is het de motor? Is het de VFD? Moet ik tussen de compressor en motor een andere pullie verhouding hebben?
Ik heb al geprobeerd de motor in delta te verbinden (= meer stroom / koppel; nog heter?), maar dan weigert de VFD de motor op te starten (gaat meteen in een over current error).
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?