Het gedrag van de bronpomp snelheid (bedrijfsstand: automatisch) van onze Nibe F1255 warmtepomp is deze winter anders dan vorige winter. Tijdens het opwarmen van de boiler was de bronpomp snelheid vorige winter 99% en daalde/steeg dit mee als de compressor frequentie daalde/steeg. Nu zie ik het omgekeerde, de bronpomp snelheid daalt naar 1% tijdens het opwarmen van de boiler. Ook als het CV water verwarmt wordt zakt de bronpomp snelheid naar 1% of 2%. De bronpomp snelheid staat op de stand automatisch. Als dit op handmatig gezet wordt (menu 5.1.9) dan draait de pomp precies op het ingestelde percentage (bijv. 50% of 75%) dus de bronpomp zelf lijkt niet het probleem te zijn. Wat zou een verklaring voor dit gedrag kunnen zijn?
Ook duurt het verwarmen van het tapwater deze winter veel langer dan vorige winter ook al is de bron temperatuur nog hoger dan een dag in februari (bron=PVT + bodem buffer). Nu duurt het opwarmen van de boiler van ca. 20C naar 44C 2:30 uur, in februari in 1:15 uur, beide keren met het tapwatervermogen op normaal/laag (niet hoog).
Ik ben benieuwd of dit normale opwarmtijden zijn. Misschien kan iemand wat gegevens (tijd/stroomgebruik) van het opwarmen van de boiler delen van een Nibe water/water warmtepomp om wat mee te kunnen vergelijken.
De boiler wordt 1x per dag opgewarmd ('s nachts). We hebben alleen radiatoren, geen vloerverwarming.
Begin dit jaar 10-02-2023
start 04:30 17,3C
stop 5:46 44,4C
totaal 1:16 uur
bron in temp 1,2C
bronpomp snelheid 99%
compressor freq. 66Hz
vermogen tapwater laag
:fill(white):strip_exif()/f/image/eW0aM04X0WcjQZUsCWqxrppM.png?f=user_large)
Deze week 23-11-2023
start 03:30 17,6C
stop 6:00 43,0C
totaal 2:30 uur
verbruik 2,1kWh
bron in temp 8,8C
bronpomp snelheid 1%
compressor freq. 55Hz
vermogen tapwater laag
:fill(white):strip_exif()/f/image/uAHYLzqaeps3e4IsI304eyhA.png?f=user_large)
Februari: bronpompsnelheid volgt de compressor frequentie:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LKwPQqRjVk0rOSZazuU300nQ.png?f=user_large)
Bronpomp snelheid gaat nu naar 1% tijdens het verwarmen van de boiler en is ook tijdens het verwarmen van de CV soms heel laag:
:fill(white):strip_exif()/f/image/ddXeJaPDGNaF9svQRS4cB0nE.png?f=user_large)
Ook bij CV verwarmen is de bronpomp snelheid 1% of 2%:
:fill(white):strip_exif()/f/image/HKLJNcimNgfbmqfctji2NGG8.png?f=user_large)
.
Ook duurt het verwarmen van het tapwater deze winter veel langer dan vorige winter ook al is de bron temperatuur nog hoger dan een dag in februari (bron=PVT + bodem buffer). Nu duurt het opwarmen van de boiler van ca. 20C naar 44C 2:30 uur, in februari in 1:15 uur, beide keren met het tapwatervermogen op normaal/laag (niet hoog).
Ik ben benieuwd of dit normale opwarmtijden zijn. Misschien kan iemand wat gegevens (tijd/stroomgebruik) van het opwarmen van de boiler delen van een Nibe water/water warmtepomp om wat mee te kunnen vergelijken.
De boiler wordt 1x per dag opgewarmd ('s nachts). We hebben alleen radiatoren, geen vloerverwarming.
Begin dit jaar 10-02-2023
start 04:30 17,3C
stop 5:46 44,4C
totaal 1:16 uur
bron in temp 1,2C
bronpomp snelheid 99%
compressor freq. 66Hz
vermogen tapwater laag
:fill(white):strip_exif()/f/image/eW0aM04X0WcjQZUsCWqxrppM.png?f=user_large)
Deze week 23-11-2023
start 03:30 17,6C
stop 6:00 43,0C
totaal 2:30 uur
verbruik 2,1kWh
bron in temp 8,8C
bronpomp snelheid 1%
compressor freq. 55Hz
vermogen tapwater laag
:fill(white):strip_exif()/f/image/uAHYLzqaeps3e4IsI304eyhA.png?f=user_large)
Februari: bronpompsnelheid volgt de compressor frequentie:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LKwPQqRjVk0rOSZazuU300nQ.png?f=user_large)
Bronpomp snelheid gaat nu naar 1% tijdens het verwarmen van de boiler en is ook tijdens het verwarmen van de CV soms heel laag:
:fill(white):strip_exif()/f/image/ddXeJaPDGNaF9svQRS4cB0nE.png?f=user_large)
Ook bij CV verwarmen is de bronpomp snelheid 1% of 2%:
:fill(white):strip_exif()/f/image/HKLJNcimNgfbmqfctji2NGG8.png?f=user_large)
.