CV Geeft altijd 4 bonken bij aanslaan

Pagina: 1
Acties:

  • Valandin
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22-12 14:22
Ha Tweakers,

In Augustus heb ik een nieuwe woning gekocht.
In deze woning geeft de CV elke keer bij het aanslaan 4 luide bonken die door het hele huis door de buizen heen te horen zijn. Dit komt bij zowel warm water als verwarming voor.

Ik heb dit op zolder bij de CV even opgenomen, daar klinkt het relatief minder hard.
Ik hoor volgens mij het mechanisme dat de vlam ontsteekt waarna ik direct de 4 bonken hoor.

[Video: https://i.imgur.com/WR7Pihy.mp4]
https://imgur.com/a/mRmDTi6
(Kan zijn dat je je geluid wat harder moet zetten)

Ik vraag me af of dit normaal is, of het schadelijk is, en wat ik kan doen om het geluid minder te maken.
Ik heb al een beetje zitten googlen, maar gezien "CV Bonkt of tikt" een vage zoekterm is, krijg ik ook van alles te zien.. hoop dat jullie mij een beetje richting kunnen geven.

Thx!

[ Voor 12% gewijzigd door Valandin op 25-11-2023 21:17 ]


  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 12:47
CV-ketel knalt tijdens het opstarten
Een knallend geluid uit de cv-ketel wanneer deze opstart, kan duiden op defecte ontsteekpen of ontsteekkabel. Hierdoor is de vonk onvoldoende en kan de cv-ketel niet goed opstarten. Ook kan het zo zijn dat er onvoldoende lucht bij het ontstekingsproces komt waardoor er een knal ontstaat. Neem bij en knallend geluid zo snel mogelijk contact op met uw installateur.
T is niet dat je dood gaat als ze niet vandaag langs komen, maar bel maandagochtend even naar een bedrijf op voor dit probleem + een onderhoudsbeurt.

  • Erik15678
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 20-12 17:56
Klinkt als een klep die niet lekker omloopt.
Bekend euvel bij deze ketels.
Ketel is uit 2011 als ik het goed zie, er zit een stepper in die te lang blijft doorlopen.
Enige oplossing is dat Atag zelf de software komt aanpassen, of een nieuwe branderautomaat erin.
https://www.warmteservice...at-LMU-B-E-SER/p/O0012174

Als je de kap eraf haalt, kun je aan de linkeronderzijde zien wat voor motor erin zit.
De stepper : https://www.warmteservice...030ZAK4001U%29/p/O0012114

de vervanger (met dus een ANDERE branderautomaat)
https://www.warmteservice...-10-2012-Combi/p/O0012293

Als de eerste er zit, kan het geen kwaad, is alleen heel irritant
Als het de tweede is, dan moet er een monteur bijkomen, kan zijn dat de cartridge niet soepel meer loopt, maar het geluid horende is het een stepper die te lang blijft doorlopen.

[ Voor 47% gewijzigd door Erik15678 op 26-11-2023 09:31 ]