Het probleem
Na het aansluiten van de AP aan het verlaagd plafond, heb ik opgemerkt dat de UniFi Dream Machine aangaf dat er slechts 100Mbit door de kabel gaat. De kabel is CAT6, 100% koper & 23 AWG. Samen met de elektricien hebben we de kabel getest en de tester gaf aan dat 2 aders geen signaal hebben. Opnieuw een stekkertje plaatsen aan elke uiteinde heeft niet geholpen.
Ten tijde van het maken en aansluiten van de kabel toen het plafond nog 'open' lag, was deze getest en had elke ader een goed signaal. Het vermoeden is dat tijdens het afmonteren van de gipsplaten op de metal studs, dat er (per ongeluk) door de kabels heen geboord is. De elektricien had uitgerekend deze kabel niet door een buis laten lopen, vanwege tijdsdruk mbt de plafondbouwers.
Nu wil ik graag kijken wat mijn mogelijkheden zijn, om toch een goede gigabit verbinding te hebben in de woonkamer. Het is de AP van de woonkamer. Principeel zou het zonde zijn om 'slechts' 100Mbit te hebben in de ruimte waar die het 'hardst' nodig is. En het gegeven dat het weghalen van deze AP een 'gat' achterlaat in het plafond en een blindplaatje niet fraai is, maakt het niet fijn voor mij.
De situatie
De AP zit in een hoek en is afgemonteerd op een centraaldoosje. De bouwer had aan het plafond de UTP afgemonteerd op een afdekplaatje. Er gaat van daaruit een UTP kabel naar de centraaldoos van de AP.
Het plafond is verlaagd met circa 5cm. Aan de zijkant van de plafond verlaging zit er een sparing van 4cm hoog tbv LED driver voor ledstrips die aan de zijkant gaan komen.
Aan de andere kant zit een voorzetwand met een diepte van 3cm (tov de draagmuur). De voorzetwand is de wand waar de tv meubel e.d. komt. Daar zitten o.a UTP aansluitingen, 2 standaard vanuit de bouw en 6 die ik heb laten trekken (beetje veel, maar het waren 3 loze leidingen en heb gewoon gelijk 2 per LL getrokken). Deze wand is momenteel gestucct en is aan het drogen. Later (eind december) word deze behangen.
Mogelijke oplossingen
Hebben jullie ideen / advies / inzichten ?
Na het aansluiten van de AP aan het verlaagd plafond, heb ik opgemerkt dat de UniFi Dream Machine aangaf dat er slechts 100Mbit door de kabel gaat. De kabel is CAT6, 100% koper & 23 AWG. Samen met de elektricien hebben we de kabel getest en de tester gaf aan dat 2 aders geen signaal hebben. Opnieuw een stekkertje plaatsen aan elke uiteinde heeft niet geholpen.
Ten tijde van het maken en aansluiten van de kabel toen het plafond nog 'open' lag, was deze getest en had elke ader een goed signaal. Het vermoeden is dat tijdens het afmonteren van de gipsplaten op de metal studs, dat er (per ongeluk) door de kabels heen geboord is. De elektricien had uitgerekend deze kabel niet door een buis laten lopen, vanwege tijdsdruk mbt de plafondbouwers.
Nu wil ik graag kijken wat mijn mogelijkheden zijn, om toch een goede gigabit verbinding te hebben in de woonkamer. Het is de AP van de woonkamer. Principeel zou het zonde zijn om 'slechts' 100Mbit te hebben in de ruimte waar die het 'hardst' nodig is. En het gegeven dat het weghalen van deze AP een 'gat' achterlaat in het plafond en een blindplaatje niet fraai is, maakt het niet fijn voor mij.
De situatie
De AP zit in een hoek en is afgemonteerd op een centraaldoosje. De bouwer had aan het plafond de UTP afgemonteerd op een afdekplaatje. Er gaat van daaruit een UTP kabel naar de centraaldoos van de AP.
Het plafond is verlaagd met circa 5cm. Aan de zijkant van de plafond verlaging zit er een sparing van 4cm hoog tbv LED driver voor ledstrips die aan de zijkant gaan komen.
Aan de andere kant zit een voorzetwand met een diepte van 3cm (tov de draagmuur). De voorzetwand is de wand waar de tv meubel e.d. komt. Daar zitten o.a UTP aansluitingen, 2 standaard vanuit de bouw en 6 die ik heb laten trekken (beetje veel, maar het waren 3 loze leidingen en heb gewoon gelijk 2 per LL getrokken). Deze wand is momenteel gestucct en is aan het drogen. Later (eind december) word deze behangen.
Mogelijke oplossingen
- Nieuwe UTP kabel trekken, vanaf het punt van de AP, recht vooruit richting de voorzetwand. Indien mogelijk een gat maken in de voorzetwand. Op een manier weer een gat maken in het plafond om vervolgens de kabel door te trekken naar beneden en middels een koppelstukje te verbinden met een van de bestaande UTP's. Gat weer dichtstuccen (moet nog controleren op haalbaarheid)
- De huidige AP daar laten zitten. Deze enkel gebruiken voor de IoT / NoT netwerk en een andere AP (bijv U6 Mesh of U6 In-Wall) bij de TV meubel, en deze gebruiken voor andere clients
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Hebben jullie ideen / advies / inzichten ?