Twee jaar geleden heb ik tijdens een, redelijk uit de hand gelopen, verbouwing alle radiatoren eruit getrokken, de cv ketel vervangen, vloerverwarming aan gelegd en een hout cv kachel geïnstalleerd. Onder het mom van ik hou niet van half werk heb ik een Nefit cw6 ketel (mede voor de regendouche) op laten hangen en vloerverwarming als hoofdverwarming genomen. En omdat ik bijna ongelimiteerd gratis kachel heb, ook een hout-cv kachel ( 7kw over de cv aansluiting) aangeschaft.
Alles volgens het boekje aangesloten ( en gecontroleerd bij een vriend met dezelfde installatie) en vorig stook seizoen draaide alles perfect. Als de houtkachel op temperatuur is neemt die pomp het over, gaat de ketel uit en slaat de terugslagklep keurig dicht.
Dit jaar hetzelfde.....tot twee weken terug. De houtkachel brande en de cv ging uit, maar de vloerverwarming werd niet warm. Radiatoren boven gecheckt en die werden ook niet warm. Bleek aan het mengventiel op de houtkachel te liggen. Die stond vast waardoor de retour leiding eigenlijk dicht bleef staan. Klep uit elkaar gehaald, lichte aanslag verwijderd en in bijna kokend water gegooid waarna deze open sprong.
Daarna werkte alles weer perfect....tot gisteravond, aanvoer van de vloerverwarming word warm (bijna 60 graden) radiatoren boven worden warm, maar de vloerverwarming komt niet boven de 21 graden. Thermostaatkraan zelfs verwijdert pomp vol vermogen laten draaien, alles ontlucht maar mocht niet baten.
Nu komt het frustrerende aan het hele verhaal; als ik de "normale cv" aanzet word de vloerverwarming wel warm.......zelfs tot de exacte temperatuur van de thermostaat kraan. Maar als de houtkachel warm water levert komt het niet verder dan de aanvoer en niet voorbij de thermostaat kraan. Terwijl de kachel( en bijbehorende pomp van Grundfos) toch meer dan genoeg vermogen heeft om alles rond te pompen.
Ik weet er persoonlijk geen eind meer aan, heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Of is er iemand met een frisse blik met een suggestie? Ik sta inmiddels op het punt om het op te gaan lossen met een grote hamer namelijk 😅
Alles volgens het boekje aangesloten ( en gecontroleerd bij een vriend met dezelfde installatie) en vorig stook seizoen draaide alles perfect. Als de houtkachel op temperatuur is neemt die pomp het over, gaat de ketel uit en slaat de terugslagklep keurig dicht.
Dit jaar hetzelfde.....tot twee weken terug. De houtkachel brande en de cv ging uit, maar de vloerverwarming werd niet warm. Radiatoren boven gecheckt en die werden ook niet warm. Bleek aan het mengventiel op de houtkachel te liggen. Die stond vast waardoor de retour leiding eigenlijk dicht bleef staan. Klep uit elkaar gehaald, lichte aanslag verwijderd en in bijna kokend water gegooid waarna deze open sprong.
Daarna werkte alles weer perfect....tot gisteravond, aanvoer van de vloerverwarming word warm (bijna 60 graden) radiatoren boven worden warm, maar de vloerverwarming komt niet boven de 21 graden. Thermostaatkraan zelfs verwijdert pomp vol vermogen laten draaien, alles ontlucht maar mocht niet baten.
Nu komt het frustrerende aan het hele verhaal; als ik de "normale cv" aanzet word de vloerverwarming wel warm.......zelfs tot de exacte temperatuur van de thermostaat kraan. Maar als de houtkachel warm water levert komt het niet verder dan de aanvoer en niet voorbij de thermostaat kraan. Terwijl de kachel( en bijbehorende pomp van Grundfos) toch meer dan genoeg vermogen heeft om alles rond te pompen.
Ik weet er persoonlijk geen eind meer aan, heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Of is er iemand met een frisse blik met een suggestie? Ik sta inmiddels op het punt om het op te gaan lossen met een grote hamer namelijk 😅