Vloerverwarming icm radiators aansturen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • g4wx3
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20-05 11:59
Telkens ik boven wil verwarmen met radiators moet ik beneden de vloerverwarming dichtdraaien, anders wordt het beneden te warm.

Dat wil ik automatiseren door thermoactuators te plaatsen op iedere kring van de vloerverwarming.
Deze zal ik samen met de pomp aansturen door de thermostaat, de ketel werkt niet op 230v en zet ik achter een de relais. Dit ga ik zo alvast instaleren.

Het duurt wel even (3min) voordat deze op temperatuur zijn (40°C) en open gaan, ik zou een start vertragende relais voor de pomp en ketel-relais kunnen plaatsen, beter nog is een pompschakelaar met sensor op een van de actuatoren. Buiten het seizoen schakelt die af en toe de pomp aan. De ketel-relais zou ik hier ook achter kunnen zetten, buiten het seizoen staat de cv voor verwarming uit.

Ten slotte misschien een interval-relais plaatsen voor alles, om stooktijd te beperken, de thermostaat (siemens) reageert te traag op de vloerverwarming, en ik kan er geen externe sensor op plaatsen. (Op termijn zal ik een andere plaatsen, die set van Watts wil niet werken helaas)

Ik heb wat schema's gemaakt in app.diagram.io, een fantastische tool, wat denken jullie? Ik ga eerst de basisschakeling maken, en daarna misschien uitbreiden met een pompschakelaar, en een interval-relais
situatieschema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QNJ2wmCKwulmPdm7zfHWoZV9FY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2GbaShA8EberCcWylezVtPEz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PnS1NipnP07QMEHFm_NcC49xIN0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GF6PTpexin7C47QFdwZYjWuo.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5o7a-_JIBwYCtpus6eY6tvNH8rs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5RHimzbOmm7YgBx81zH6wDCw.png?f=fotoalbum_tile
principeschema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3IuhYDrgEP5pe6WQGtNVvDT1XU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/d03B73i4CBSB9MkHfC4K2RrH.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-j9pDI_WRZ4vnfV6c8M6Yfs7B4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GuT19pCmnHhQF3Oz7DPboC20.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HOC_F4ZZMW8nOfWJJcgNhHkQPxQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AV7wH0yb6YlqfwTKuhjQO9Yk.png?f=fotoalbum_tile
visueel principeschema + tijd diagrammen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8qchWgJ2dgcCi7BjFFALN6GdN4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/wHAtDam7V1KtamPt9naDGHAh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dAi8fq5JxYANdeJJJiARGzXp7V8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Wd8Tzr2Fdco6tUwJ3GqevcqX.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ExiFvwq50DfOWEezvv-rQ4PG2do=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dng8u98QG2GNOudyHqWdlwV8.png?f=fotoalbum_tile
bonus flowchart ketelwerking+parameters
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYQIfIUzUYdsSnm8LeMHMpt27To=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/LdxapEH6pQ1CkSgo20DCP2h9.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 26% gewijzigd door g4wx3 op 23-11-2023 00:39 ]

http://www.softfocus.be/


  • Taghorn
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 23-05 13:04
Blijven er altijd genoeg radiatoren/groepen open om de warmte kwijt te kunnen? Neem even aan dat ELKE mogelijke relais/thermostaat knop DICHT staat (vrouw/kinderen/etc die eraan gezeten hebben/ander worst case geval wat geheid en keer voorkomt).
Want anders gaat je CV stuk.

Hele andere gedachte: flow naar de vloer beperken door de verdeler gedeeltelijk dicht te zetten. Dan gaat er meer warmte naar de radiatoren en minder de vloer in.
Probleem is, de vloer is traag en de radiatoren snel.

Voor de efficiency => garandeer flow door enkele radiatoren (60C), laat vervolgens het koude water (45C) door de vloer verdeler stromen en DAN (35C) terug naar de CV.
Omdat de retour temp lager is stook je efficiënter, je vloer heeft geen hoge temperatuur nodig

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 13:12
^ Daarom moet je altijd een bypass toepassen als de kans bestaat dat er onvoldoende doorstroming is, als alles dicht staat dan gaat de bypass open en wordt de ketel beschermd.
Welke vloerverwarming verdeler heb je, als die ook een pomp heeft zal die het ook niet fijn vinden als je alle kringen dicht zet. Is het niet goedkoper een tweewegklep voor de vloerverwarmingsverdeler te zetten? Is het echt nodig om kringen apart aan te sturen (wellicht niet, dan heb je die aparte themische koppen niet nodig).

En hoe je alles dan aanstuurt, je kan evohome en dergelijke gebruiken om zo,n tweewegklep (via externe sensor) aan te sturen, elke radiator een kop die draadloos de CV aanslingert indien nodig. Dan heb je iets wat werkt, en kan je vandaar verder bouwen

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.