Aan het eind van afgelopen winter zijn onze handmatige open/dicht radiatorknoppen in ons nieuwe huis allemaal vervangen door Herz TS-98V TRV's om zo het evohome syteem mee te verhuizen en te gebruiken. De woning is "gestookt" op stadsverwarming en de toevoer is centraal geregeld via een klep. In deze woning is echter ook vloerbijverwarming op de begane grond, zonder naregeling of actuatoren of kleppen. Omdat we niet constant de vloerverwarming vol open wilde hebben staan als er elders in het huis gestookt werd, is ook hier een TRV aangebracht in de aanvoerleiding. Tot zover geen probleem.
Omdat vloerverwarming nou eenmaal meer doorstroming nodig heeft, heb ik de HR92 die erop zit gemonteerd ingesteld met optie 6 op stand 1 (verwarrend genoeg heet deze optie "licht hoog, maar heeft betrekking op hoever de klep open en dicht gaat of slaglengte.). Ik kwam er echter achter dat de radiatoren in de huiskamer dan te ver achter liepen op de vloerverwarming, omdat deze stonden ingesteld op 0 bij optie 6 van de HR92's. Het resultaat was dan dat wanneer alle kleppen voor pak hem beet 20 tot 35% geopend waren, de vloerverwarming netjes warm werd, maar de radiatoren niet. Bij de radiatoren was dit percentage opening namelijk te weinig om flow te hebben. Er was wel flow bij de vloerverwarming, omdat deze ingesteld stond op stand 1. Daarmee was ik enkel op de vloerverwarming aan het stoken en dat was nou net niet de bedoeling. Op dat moment opende alle HR92s een zelfde percentage, alleen het resutaat was dus verschillend tussen radiatoren en VV.
Daarom heb ik de maximale doorstroom op de radiator nog wat verder afgeknepen en wilde de knoppen allemaal op stand 1 zetten. Dan gaan ze allemaal even ver open en omdat er botweg niet meer water door de radiatoren kan stromen worden deze niet dusdanig snel heet dat de vloerverwarming helemaal niet meer op temperatuur kan komen. Na het omzetten van alle knoppen naar optie 6, stand 1 is er echter wat geks aan de hand. 1 van de knoppen die op een radiator zat gaat nu ineens verder open dan de andere knoppen. Dus stel er is weinig warmte vraag, dan gaan 2 radiator knoppen en de knop op de VV naar 18% en 1 radiator knop gaat door naar misschien wel 52%
Wat ik al heb geprobeerd:
- De knoppen eraf gehaald, klep volledig geopend en de knoppen weer terug geplaatst,
- Alle HR92's resetten naar fabrieksinstellingen.
- Batterijen vervangen, batterijen er een aantal uur uit laten.
- Bindingen uit de HR92's gehaald, zone verwijderd en opnieuw aangemaakt
Maar het verschil blijft bij deze ene knop, ook als ik de knoppen weer allemaal op stand 0 zet voor optie 6, blijft de knop verder openen dan de andere knoppe, terwijl dit eerder allemaal prachtig synchroon liep. resultaat is dan dus dat 1 radiator veel sneller warm wordt dan andere of warm water doorlaat terwijl die helemaal niet open hoeft te staan. Als de doeltemperatuur bijvoorbeeld 19,5 is en de actuele temperatuur is 19,7, omdat de zon binnen staat, dan gaan alle knoppen helemaal dicht, behalve die ene, waardoor er dus toch gestookt wordt in de huiskamer... Heeft iemand een idee wat er hier in aan de hand kan zijn of hoe ik het verhelp?
Omdat vloerverwarming nou eenmaal meer doorstroming nodig heeft, heb ik de HR92 die erop zit gemonteerd ingesteld met optie 6 op stand 1 (verwarrend genoeg heet deze optie "licht hoog, maar heeft betrekking op hoever de klep open en dicht gaat of slaglengte.). Ik kwam er echter achter dat de radiatoren in de huiskamer dan te ver achter liepen op de vloerverwarming, omdat deze stonden ingesteld op 0 bij optie 6 van de HR92's. Het resultaat was dan dat wanneer alle kleppen voor pak hem beet 20 tot 35% geopend waren, de vloerverwarming netjes warm werd, maar de radiatoren niet. Bij de radiatoren was dit percentage opening namelijk te weinig om flow te hebben. Er was wel flow bij de vloerverwarming, omdat deze ingesteld stond op stand 1. Daarmee was ik enkel op de vloerverwarming aan het stoken en dat was nou net niet de bedoeling. Op dat moment opende alle HR92s een zelfde percentage, alleen het resutaat was dus verschillend tussen radiatoren en VV.
Daarom heb ik de maximale doorstroom op de radiator nog wat verder afgeknepen en wilde de knoppen allemaal op stand 1 zetten. Dan gaan ze allemaal even ver open en omdat er botweg niet meer water door de radiatoren kan stromen worden deze niet dusdanig snel heet dat de vloerverwarming helemaal niet meer op temperatuur kan komen. Na het omzetten van alle knoppen naar optie 6, stand 1 is er echter wat geks aan de hand. 1 van de knoppen die op een radiator zat gaat nu ineens verder open dan de andere knoppen. Dus stel er is weinig warmte vraag, dan gaan 2 radiator knoppen en de knop op de VV naar 18% en 1 radiator knop gaat door naar misschien wel 52%

- De knoppen eraf gehaald, klep volledig geopend en de knoppen weer terug geplaatst,
- Alle HR92's resetten naar fabrieksinstellingen.
- Batterijen vervangen, batterijen er een aantal uur uit laten.
- Bindingen uit de HR92's gehaald, zone verwijderd en opnieuw aangemaakt
Maar het verschil blijft bij deze ene knop, ook als ik de knoppen weer allemaal op stand 0 zet voor optie 6, blijft de knop verder openen dan de andere knoppe, terwijl dit eerder allemaal prachtig synchroon liep. resultaat is dan dus dat 1 radiator veel sneller warm wordt dan andere of warm water doorlaat terwijl die helemaal niet open hoeft te staan. Als de doeltemperatuur bijvoorbeeld 19,5 is en de actuele temperatuur is 19,7, omdat de zon binnen staat, dan gaan alle knoppen helemaal dicht, behalve die ene, waardoor er dus toch gestookt wordt in de huiskamer... Heeft iemand een idee wat er hier in aan de hand kan zijn of hoe ik het verhelp?