Mijn vraag
...
Mijn groepenkast type Holec wil ik uitbreiden door een Subkast (naast) te plaatsen
De bestaande Groepenkast heeft een Drie fasen aansluiting ( 3 x 25 A ) , Hoofdschakelaar 40A en twee aardlekschakelaars (ALS) op fase 1 en fase 3, waarop op elk van deze fase 4 Installatie Automaten en groepen zijn aangesloten.
Vervolgens is er een aardlekschakelaar aangesloten voor een kookgroep met Installatie Automaat (3P+N 16A .)
Tevens is er onder de groepenkast een kant-en-klare-3 fasen PV-kast aangesloten met daarin een
Q-Relay van Enphsase met een ALAMAT(3P+N) , die vervolgens op de verdeelklemmen set in de bestaande groepenkast is aangesloten.
PV-systeem bestaat uit 30 zonnepanelen van totaal ca. <10kWp. Elke zonnepaneel heeft zijn eigen omvormer (Micro-omvormer)
Naast de bestaande ruimte, naast de oude Groepenkast kan ik een subkast plaatsen van ca. B x H
220 x 260 mm of in uiterste geval 220 x 330 i.v.m. beperkte ruimte.
In deze kast wil ik een Krachtgroep ALAMAT (3P+N16A) zetten voor het aansluiten van een elektrische CV van 4 KW voor bijverwarming van mijn Warmtepomp en naast een ALAMAT (1P+N) voor mijn vatwasmachine.
Deze Aardlekautomaat wil ik op fase 2 aansluiten, om dat deze het minst wordt belasten.
Uitgaande van de belasting op alle fasen. i.v.m. gelijktijdigheid factor.
PROBLEEM
Omdat op de verdeelklemmen in de oude groepenkast vol zitten, kan ik geen extra bedrading meer aansluiten. Alternatief is om de bedrading van het PV-systeem eerst naar de Subkast door te lussen en daarna vervolgens naar de verdeelklemmen in de oude Groepenkast.
De NEN1010 zegt, elektrisch en mechanisch moet de verbinding betrouwbaar zijn.
De NEN-EN-IEC61439-1 zegt, slecht een geleiders op een aansluitklem (kooiklem)of twee of meer geleiders op een aansluitklem is uitsluitend toegestaan, wanneer de aansluitklemmen daarvoor ontworpen worden.
Tenzij de fabrikant dit aangeeft. Bijvoorbeeld Hager geeft deze goedkeuring wel.
Ik zou aan deze voorwaarde voldoen met de drie genoemde onderstaande opties.
Zie schema met links de nieuwe groepenkast, die ik naast de oude groepenkast wil plaatsen.
PS, Aarde heb ik er nog niet in getekend
Opties: mogelijke oplossingen
1. Onder de Krachtgoep 4 aftakblokken zetten, plus twee onder de aardlekautomaat en dan terug naar de
verdeelklemmen in de oude Groepenkast.(type aftakblok ip2x)
2. Of onder de Krachtgoep en aardlekautomaat Twin Adereindhulzen zetten.
3. Andere optie zou kunnen zijn een 4 polige aansluitblok plaatsen. Daarop het PV-systeem en
vervolgens naar de twee aardlekautomaten. Vervolgens dit verdeelblok doorlussen naar de verdeelklemmen
in de oude groepenkast.
Dit is mijn voorkeur, tenzij iemand een ander mening heeft. Ik ben helaas niet bekent met de type
aansluitblokken. (Verdeelblok 4 polig met 16 aansluitingen.)
Wel wil ik soepel VDS montage draad gebruiken. (H07V-K).
Ik wil gebruik maken van een Eaton Helec groepenkast en men geeft als aanbeveling aan om 6 qmm draad te gebruiken. Op 40 A componenten kom je al uit op 6qmm.
Bij het gebruik van VDS montage draad ben ik verplicht, om met dit type draad adereindhulzen te gebruiken.
Ik weet alleen niet of je bij een enkel of een Twin adereindhulzen dezelfde Krimptang kan gebruiken.
Ga er vanuit van het type Krimptang die je hebt aanschaft.
Opmerking: Voor het aandraaien zal ik het juiste gereedschap gebruiken zoals een
momentschroevendraaier.
Vraag:
1. Voor welke opties zou jullie kiezen Optie 1,2 en3 of andere oplossingen ?
:strip_exif()/f/image/Wf3nDhL9qacHNuJmqG4OzR87.jpg?f=fotoalbum_large)
...
...
Mijn groepenkast type Holec wil ik uitbreiden door een Subkast (naast) te plaatsen
De bestaande Groepenkast heeft een Drie fasen aansluiting ( 3 x 25 A ) , Hoofdschakelaar 40A en twee aardlekschakelaars (ALS) op fase 1 en fase 3, waarop op elk van deze fase 4 Installatie Automaten en groepen zijn aangesloten.
Vervolgens is er een aardlekschakelaar aangesloten voor een kookgroep met Installatie Automaat (3P+N 16A .)
Tevens is er onder de groepenkast een kant-en-klare-3 fasen PV-kast aangesloten met daarin een
Q-Relay van Enphsase met een ALAMAT(3P+N) , die vervolgens op de verdeelklemmen set in de bestaande groepenkast is aangesloten.
PV-systeem bestaat uit 30 zonnepanelen van totaal ca. <10kWp. Elke zonnepaneel heeft zijn eigen omvormer (Micro-omvormer)
Naast de bestaande ruimte, naast de oude Groepenkast kan ik een subkast plaatsen van ca. B x H
220 x 260 mm of in uiterste geval 220 x 330 i.v.m. beperkte ruimte.
In deze kast wil ik een Krachtgroep ALAMAT (3P+N16A) zetten voor het aansluiten van een elektrische CV van 4 KW voor bijverwarming van mijn Warmtepomp en naast een ALAMAT (1P+N) voor mijn vatwasmachine.
Deze Aardlekautomaat wil ik op fase 2 aansluiten, om dat deze het minst wordt belasten.
Uitgaande van de belasting op alle fasen. i.v.m. gelijktijdigheid factor.
PROBLEEM
Omdat op de verdeelklemmen in de oude groepenkast vol zitten, kan ik geen extra bedrading meer aansluiten. Alternatief is om de bedrading van het PV-systeem eerst naar de Subkast door te lussen en daarna vervolgens naar de verdeelklemmen in de oude Groepenkast.
De NEN1010 zegt, elektrisch en mechanisch moet de verbinding betrouwbaar zijn.
De NEN-EN-IEC61439-1 zegt, slecht een geleiders op een aansluitklem (kooiklem)of twee of meer geleiders op een aansluitklem is uitsluitend toegestaan, wanneer de aansluitklemmen daarvoor ontworpen worden.
Tenzij de fabrikant dit aangeeft. Bijvoorbeeld Hager geeft deze goedkeuring wel.
Ik zou aan deze voorwaarde voldoen met de drie genoemde onderstaande opties.
Zie schema met links de nieuwe groepenkast, die ik naast de oude groepenkast wil plaatsen.
PS, Aarde heb ik er nog niet in getekend
Opties: mogelijke oplossingen
1. Onder de Krachtgoep 4 aftakblokken zetten, plus twee onder de aardlekautomaat en dan terug naar de
verdeelklemmen in de oude Groepenkast.(type aftakblok ip2x)
2. Of onder de Krachtgoep en aardlekautomaat Twin Adereindhulzen zetten.
3. Andere optie zou kunnen zijn een 4 polige aansluitblok plaatsen. Daarop het PV-systeem en
vervolgens naar de twee aardlekautomaten. Vervolgens dit verdeelblok doorlussen naar de verdeelklemmen
in de oude groepenkast.
Dit is mijn voorkeur, tenzij iemand een ander mening heeft. Ik ben helaas niet bekent met de type
aansluitblokken. (Verdeelblok 4 polig met 16 aansluitingen.)
Wel wil ik soepel VDS montage draad gebruiken. (H07V-K).
Ik wil gebruik maken van een Eaton Helec groepenkast en men geeft als aanbeveling aan om 6 qmm draad te gebruiken. Op 40 A componenten kom je al uit op 6qmm.
Bij het gebruik van VDS montage draad ben ik verplicht, om met dit type draad adereindhulzen te gebruiken.
Ik weet alleen niet of je bij een enkel of een Twin adereindhulzen dezelfde Krimptang kan gebruiken.
Ga er vanuit van het type Krimptang die je hebt aanschaft.
Opmerking: Voor het aandraaien zal ik het juiste gereedschap gebruiken zoals een
momentschroevendraaier.
Vraag:
1. Voor welke opties zou jullie kiezen Optie 1,2 en3 of andere oplossingen ?
:strip_exif()/f/image/Wf3nDhL9qacHNuJmqG4OzR87.jpg?f=fotoalbum_large)
...