Advies L/W warmtepomp landelijke nieuwbouwwoning (deel 2)

Pagina: 1
Acties:

  • nieuwbouwers
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 02-11 20:42
Dag allemaal,
Inleiding
Dit is een vervolg op mijn eerdere adviesvraag . Ik hoop dat het ok is om deze vervolgpost te maken. Reden is dat we nu onze offerte-vraag verfijnd hebben op basis van de reacties uit de vorige post, en dat we nu focussen op L/W in plaats van W/W.
Warmteverliesberekening
Gezien we niet kunnen afgaan op een historisch gasverbruik, heb ik een snelle berekening gemaakt op https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening. Volgens die berekening zou ik een verwarmingsvraag hebben van tussen de 9.8 en 11.8 kW.. Een officiële warmteverliesberekening is bezig, ik verwacht deze binnen de komende twee weken.
Afgiftesysteem:
240 m² vloerverwarming. Aantal groepen nog niet gekend.
SWW:
Dit is nodig, we mikken nu op 250-300 liter.
Warmtepompvoorkeur:
  • eerst was de voorkeur voor W/W, maar op basis van opmerkingen in het vorige topic zijn we nu meer naar L/W aan het kijken
  • belangrijkste bezorgdheden op volgorde: compact, zuinig, domotica-integratie (KNX), milieuvriendelijk, stil, goedkoop
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed
Andere kerncijfers
Oppervlakte bewoonbaar (zonder binnenmuren etc.):
  • Gelijkvloers: 121 m²
  • Verdieping: 88.4 m²
  • Zolderverdieping (actief gebruikt gedeelte): 33.2 m²
Totaal: 242.6 m²

Aantal bewoners (huidig): 2
Aantal bewoners waar ik op wil mikken voor verkoop en/of eigen gezinsuitbreiding: 4

Aantal waardes uit voorlopige startverklaring EPB:
  • Geschat S-peil: 31
  • Geschat E-peil: 25
  • Geschat jaarlijks primair energieverbruik: 43.01 kWh/m².
Weinig risico op oververhitting gezien we noordgericht zijn (Kh = 2518).
Voorstellen die we reeds gekregen hebben
W/W:
  • Thermia Calibra ECO 12 - 400V (variabel 3-12 kW // ingebouwd 184 liter SWW) - voor zover ik begrijp zit hier geen buffervat in?
  • Vaillant Flexocompact VWF 88 (8.82 kW // ingebouwd 175 liter SWW // apart buffervat 45 liter)
  • Vaillant VWF 117/4 (11.5 kW // apart boilervat 300 liter SWW // apart buffervat 100 liter)
L/W:
  • Vaillant Arothermplus VWL 105/6 (9.2 kW // ingebouwd 190 liter SWW // apart buffervat 45 liter)
  • Daikin Altherma EBVX16S23D9W (9 kW // ingebouwd 230 liter SWW)
  • Viessmann Vitocal 111-S (9 kW // ingebouwd 220 liter SWW)
De laatste twee L/W zijn toegevoegd sinds het vorige topic. De W/W staan gewoon nog ter info vermeld, maar we kijken dus voornamelijk naar L/W op de moment. We willen actief koelen (vloerkoeling)
Vragen
  • Wat denken jullie van de voorstellen?
  • Kan ik ergens het minimale vermogen van de toestellen zien? Ik veronderstel dat we best de pomp nemen die zo laag mogelijk in vermogen kan gaan (moduleren)?

[ Voor 5% gewijzigd door nieuwbouwers op 27-07-2024 11:52 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:00
Daikin Altherma EBVX16S23D9W (9 kW // ingebouwd 230 liter SWW)
Dit is een 16kW toestel, met een 9kW BUH. Minimale vermogen hiervan vinden is denk ik een uitdaging, dat heeft Daikin goed verstopt.

Verder heb je geen buffervat nodig met 240m2 vvw.

  • nieuwbouwers
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 02-11 20:42
Als ik gewoon naar de cijfertjes kijk, lijkt het een no-brainer om voor de Vaillant te gaan. Of spelen er nog andere dingen?

TypeVitocal 111S-A12-230Vitocal 222S-C13-230Vaillant arothermplus VWL 105/6
A-7/W35 COP2,73,1
A-7/W35 kW7,59,5
A-7/W35 kW range2,5/9,0
A2/W35 COP3,444,6
A2/W35 kW5,8
A2/W35 kW range4,5-10,3
A7/W35 COP4,74,75,3
A7/W35 kW8,1
A7/W35 kW range6,1/13,05,0-13,75,4-12,5
A35/W18 COP43,74,6
A35/W18 kW
A35/W18 kW range6,0/13,84,05-11,54,4-12,1
B0/W35 COP
B0/W35 kW
KoelmiddelR410AR410AR290
EnergieklasseA++A+++
ProductficheLinkLinkLink

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:44
Volgens die eerste folder waar je naar linkt zie ik dat ze niet meer met R410a geleverd worden maar R32, en cijfers zie ik ook andere?

  • nieuwbouwers
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 02-11 20:42
ASW1 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 22:51:
Volgens die eerste folder waar je naar linkt zie ik dat ze niet meer met R410a geleverd worden maar R32, en cijfers zie ik ook andere?
Heb je naar de 4de kolom gekeken? De kleinere modellen gebruiken inderdaad r32, maar het model dat me voorgesteld is gebruikt 410a volgens de brochure. Toch?

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:44
Ah nu zie ik het ja, te snel gekeken.
Het verbaast me dat er nog machines met R410a geleverd worden, eigenlijk is R32 al een tijdje de standaard en R290 is dat nu aan het worden.
Zonder er verder technisch veel verstand van te hebben krijg ik de indruk dat het een wat ouder ontwerp is en als de SCOP dan ook niet geweldig is...