Algemene informatie woning inclusief:
- Bouwjaar 2008
- Oppervlak: 127m2
- Volume: 515m3
- 4 slaapkamers, 1 badkamer met bad en douche (met WTW)
- Ventilatiesysteem type C (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer)
- PV 5200Wp
EPC & Warmteverliesberekening:
EPC Score: 0,21Rc waarden
- Vloer: 3.5
- Gevel: 4.0
- Dak: 5.0
- Uw-waarden W/(m².K): 1.6
- ZTA glas (g-waarde): 0.6
- Transmissie 3.455 W
- Ventilatie 3.530 W
- Warmteverlies door verwarmde vlakken naar buiten/grond/buren 473 W
- Totaal 7.458 W
Historisch gasverbruik:
- 2020: 1240m3
- 2021: 1291m3
- 2022: 1036m3
- Themostaten staan stabiel op 21 graden Celcius, behalve voor 1 slaapkamer op de zolder (19 gaden Celcius).
- CV staat op 35 graden Celcius afgifte temperatuur
Afgiftesysteem:
- 127m3 vloerverwarming, HoH van de slangen heb ik helaas niet (indien er tips zijn hoe deze informatie te krijgen hoor ik dat graag!).
- 1 radiator in de badkamer
- Het volledige huis heeft vloerverwarming, met verwarming via CV ketel (2008, Vaillant eco). Op iedere verdieping een verdeler zoals in de foto en iedere ruimte heeft een eigen thermostaatje.
![]() | ![]() |
SWW:
- Er is op de zolder in een technische ruimte voldoende ruimte voor een boiler en plek voor boiler, waarbij we aan 300 L denken.
- Douche heeft WTW
Belangrijkste vragen:
Voor mijn gevoel is de woning een ideale kandidaat voor de switch naar een warmtepomp. De huidige CV ketel is intussen >15 jaar oud, en meerdere buren met dezelfde ketel hebben deze al moeten vervangen. Ik wil graag onze CV ketel vervangen voordat deze EOL is.De thermostaten en verdelers zijn best irritant. Iedere groep per verdeler gaat open/dicht via een thermostaat, en deze kleppen beginnen stuk te gaan. Zijn er tips voor wat te doen met de verdelers en thermostaten?
Ik heb de HoH van de vloerverwarming informatie niet (we zijn 2e bewoners, en heb deze info niet in de documentatie gevonden). Tegelijkertijd is de volledige woning met vloerverwarming, en staat zo'n beetje de hele woning standaard op 21 graden Celcius (Italiaanse vrouw..). Dat geeft mij het idee dat een buffervat hier overbodig zou moeten zijn. Zijn er hier mensen die dit anders zien?
Ik heb al veel L/W topics hier doorgelopen, en het kennisniveau hier op GoT is ook op dit vlak zoals geen ander. We zijn van plan dit te doen met een installateur, en hebben (nog) geen sterke voorkeur voor welk merk/serie. Ik was van plan om via de bekenste merken (Panasonic, LG, Daikin, Nibe) in contact worden gezet met een installeur. En daarnaast dit te doen met 2 installeurs die buren hebben gebruikt. Indien er een betere methode is om een goede installateur te vinden (omgeving Den Bosch) hoor ik graag. Ook via DM.
Voor de installatie van de buitenunit ben ik nog aan het dubben. De buren (identiek huis) hebben de buitenunit van een hybride CV keteI aan de gevel geinstalleerd. Er is ondanks dat deze aan de gevel is geinstalleerd geen probleem qua trillingen en/of geluidsniveau. Dit is boven een standaard uitbouw met pannendak, wat deze 2-onder-1 kap woningen standaard hebben. Aan deze kant van de gevel zit ook de technische ruimte, wat een lengte tussen buiten- en binnenunit van ~5m zou betekenen. In de foto hieronder is dat waar de buitentemperatuur sensor van de CV ketel op dit moment zit. Ik ben benieuwd naar meningen voor volledige L/W Warmtepomp buitenunit op die zelfde locatie.
/f/image/B5C94iAqTQkMtNlr1Dr6Iujf.png?f=fotoalbum_large)