Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

PV: nieuwe oost-west installatie icm bestaande zuid

Pagina: 1
Acties:

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Wij hebben een vrijstaandhuis met een punt dak en wat plat dak (uitbouw/garage). De achterkant van het huis ligt op het zuiden. Daar liggen op het schuine en platte dak 12x 325w panelen met Solar Edge optimizers. Pike vermogen is 3700watt. Deze installatie zit op 1 aparte groep.

De bedoeling om deze uit te breiden met een oost / west installatie met 7 a 9 410w panelen per kant.(elke installateur komt met een ander aantal). Deze op een 3 fasen string converter met twee strings.

Op dagen met veel zon bestaat het risico dat de fase waarop de zuid panel zitten wordt overbelast icm met de oost/west opstelling op 3 fasen.

Wat is nu een slimme manier om dit op te lossen?

Huidige opties zijn:

- Alle (oude en nieuwe) panelen op enphase micro omvormers (duur!)
- De huidige Solar Edge HD wave 4000 vervangen voor een Solar Edge 3 fasen exemplaar?

Beide omvormers komen naast elkaar te hangen. Is er dan 1 3 fasen aansluiting voldoende?

Alvast bedankt!

[ Voor 17% gewijzigd door McRizzo op 18-11-2023 13:08 ]


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:25
Van 7 tot 9 panelen oost/west gaat een 3-fase stringomvormer helemaal niet opstarten. Daar heb je minimaal 6 panelen per richting voor nodig. 7 tot 9 per kant dus. Zou kunnen maar denk dat 2 kleine 1 fase stringomvormers elk op een aparte fase de meest simpele oplossing is. Anders met micro's van APS, Enphase of Hoymiles aan de gang gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door Uszka op 18-11-2023 13:13 ]


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:47

de Peer

under peer review

McRizzo schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:05:
Wij hebben een vrijstaandhuis met een punt dak en wat plat dak (uitbouw/garage). De achterkant van het huis ligt op het zuiden. Daar liggen op het schuine en platte dak 12x 325w panelen met Solar Edge optimizers. Pike vermogen is 3700watt. Deze installatie zit op 1 aparte groep.

De bedoeling om deze uit te breiden met een oost / west installatie met 7 a 9 410w panelen per kant.(elke installateur komt met een ander aantal). Deze op een 3 fasen string converter met twee strings.

Op dagen met veel zon bestaat het risico dat de fase waarop de zuid panel zitten wordt overbelast icm met de oost/west opstelling op 3 fasen.

Wat is nu een slimme manier om dit op te lossen?

Huidige opties zijn:

- Alle (oude en nieuwe) panelen op enphase micro omvormers (duur!)
- De huidige Solar Edge HD wave 4000 vervangen voor een Solar Edge 3 fasen exemplaar?

Beide omvormers komen naast elkaar te hangen. Is er dan 1 3 fasen aansluiting voldoende?

Alvast bedankt!
Waarom denk je dat 1 fase overbelast kan raken? Je gaat toch niet over de 25A heen?

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Uszka schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:11:
Van 7 tot 9 panelen oost/west gaat een 3-fase stringomvormer helemaal niet opstarten. Daar heb je minimaal 6 panelen per richting voor nodig. Denk dat 2 kleine 1 fase stringomvormers elk op een aparte fase de meest simpele oplossing is. Anders met micro's van APS, Enphase of Hoymiles aan de gang gaan.
Het gaat om 8 panelen per richting, dus 16 in totaal.

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
de Peer schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:11:
[...]

Waarom denk je dat 1 fase overbelast kan raken? Je gaat toch niet over de 25A heen?
Een van de redenen van Zonneplan om niet meer dat 7 panelen per richting te plaatsen (14 in totaal) is de overbelasting van die ene fase.

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:25
Een 1 fase 2 MPPT string van 3600w is ook nog een optie.

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Uszka schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:11:
Van 7 tot 9 panelen oost/west gaat een 3-fase stringomvormer helemaal niet opstarten. Daar heb je minimaal 6 panelen per richting voor nodig. 7 tot 9 per kant dus. Zou kunnen maar denk dat 2 kleine 1 fase stringomvormers elk op een aparte fase de meest simpele oplossing is. Anders met micro's van APS, Enphase of Hoymiles aan de gang gaan.
Dat is op zich ook een mooie optie.

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:47

de Peer

under peer review

Of gewoon 3 omvormers in totaal. Elk op eigen fase

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Ivm een electrische auto en een warmtepomp in de toekomst, dacht ik dat het welicht goed is om alle zon energie over 3 fasen te spreiden. Of heeft dit eigenlijk geen zin?

[ Voor 10% gewijzigd door McRizzo op 18-11-2023 13:18 ]


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:25
Voor je totale energierekening heeft dat geen zin. In de meter wordt levering en teruglevering van de 3 fases op ene hoop gegooid,

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:47

de Peer

under peer review

McRizzo schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:17:
Ivm een electrische auto en een warmtepomp in de toekomst, dacht ik dat het welicht goed is om alle zon energie over 3 fasen te spreiden. Of heeft dit eigenlijk geen zin?
Dat doe je dan alleen om netbelasting te minimaliseren. Verder geen voordelen.

Ik heb zelf 1 3fase omvormer en vervolgens op elke fase ook nog een 1fase omvormer. 4 omvormers in totaal dus.

[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 18-11-2023 13:25 ]


  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-10 10:54
McRizzo schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:17:
Ivm een electrische auto en een warmtepomp in de toekomst, dacht ik dat het welicht goed is om alle zon energie over 3 fasen te spreiden.
In theorie is het natuurlijk mooi om alle load te verdelen, maar ik verwacht niet dat netbeheerders op fase niveau de teruglevering gaan bijhouden.

[ Voor 6% gewijzigd door frennek op 18-11-2023 13:25 ]


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:47

de Peer

under peer review

frennek schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 13:24:
[...]


In theorie is het natuurlijk mooi om alle load te verdelen, maar ik verwacht niet dat netbeheerders op fase niveau de teruglevering gaan bijhouden.
Dat kunnen ze ook niet, want de meter geeft die info niet door.

  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Helder, dan lijken 3 omvormers op een eigen fase de mooiste oplossing. Thanks!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:19
Er kan zonder over de 25A op de fase met de SE4000 en 5kW 3 fase omvormer bij…

En die is riant genoeg voor 2x9 panelen.


De netste oplossing is alles op een zwaardere 3 fase solaredge, maar dat zal meer kosten… en moet even door de simulatie vanwege de diverse oriëntaties.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-11 15:48
Ik mis de juiste technische kennis, maar drie orientaties op twee strings klinkt klinkt niet alsof dat automatisch goed gaat. De simulatie is me nog niet gelukt, nieuwe materie voor me.
Pagina: 1