Het leek er even op dat de ketel en waterpomp van de vloerverwarming niet gelijk aan- en uitgaan. Zoals hier in dit forum meerdere keren beschreven is, en verholpen zou kunnen worden met de verborgen instelling “synchroon”.
Ik heb het het volgende opgemerkt:
- de thermomotor wordt circa 1 minuut eerder aangestuurd dan de waterpomp. Dit is makkelijk te zien als je stroommeter logt.
- wanneer de ingestelde temperatuur 1 of meer graden hoger is, blijven de pomp en de ketel continue aan
- wanneer de ingestelde temperatuur minder dan 1 graad hoger is, gaat de pomp 5 x per uur aan en uit (zeg maar aan/uit moduleren). De ketel blijft continue aan, dwz moduleren.
- wanneer de ingestelde temperatuur 0,2 graden hoger is, gaan de pomp en de ketel uit.
Wanneer de kamer op temperatuur is, dus ingestelde temperatuur is gelijk aan de actuele temperatuur, gaat het systeem niet uit. De pomp blijft aan/uitgaan en de ketel blijft moduleren.
Ik had de ketel eerst op maximaal 50 graden staan, en bij warmtevraag van de vloer was het setpoint van de ketel 30 graden. De ketel gaat dan pendelen. Het lijkt dan of de pomp en ketel niet synchroon aan en uit gaan.
Want nadat ik de ketel op maximaal 70 graden had gezet, wordt de set point iets hoger en blijft de ketel netjes moduleren zonder pendelen, terwijl de pomp 5x per uur aan en uitgaat, En na verloop van tijd wordt de actuele temperatuur net iets meer dan de ingestelde temperatuur. En gaan zowel pomp als ketel uit. M.a.w ik had de ketel te laag staan, waardoor de gewenste temperatuur net niet bereikt werd.
Het is dan dezelfde situatie als bij een HR92, waarbij de klep half open staat, maar er wel nog steeds een warmtevraag is.
Het was misschien mooier geweest, om bij een “modulerende” pomp, de ketel ook mee aan- en uit te sturen.
Ik heb het het volgende opgemerkt:
- de thermomotor wordt circa 1 minuut eerder aangestuurd dan de waterpomp. Dit is makkelijk te zien als je stroommeter logt.
- wanneer de ingestelde temperatuur 1 of meer graden hoger is, blijven de pomp en de ketel continue aan
- wanneer de ingestelde temperatuur minder dan 1 graad hoger is, gaat de pomp 5 x per uur aan en uit (zeg maar aan/uit moduleren). De ketel blijft continue aan, dwz moduleren.
- wanneer de ingestelde temperatuur 0,2 graden hoger is, gaan de pomp en de ketel uit.
Wanneer de kamer op temperatuur is, dus ingestelde temperatuur is gelijk aan de actuele temperatuur, gaat het systeem niet uit. De pomp blijft aan/uitgaan en de ketel blijft moduleren.
Ik had de ketel eerst op maximaal 50 graden staan, en bij warmtevraag van de vloer was het setpoint van de ketel 30 graden. De ketel gaat dan pendelen. Het lijkt dan of de pomp en ketel niet synchroon aan en uit gaan.
Want nadat ik de ketel op maximaal 70 graden had gezet, wordt de set point iets hoger en blijft de ketel netjes moduleren zonder pendelen, terwijl de pomp 5x per uur aan en uitgaat, En na verloop van tijd wordt de actuele temperatuur net iets meer dan de ingestelde temperatuur. En gaan zowel pomp als ketel uit. M.a.w ik had de ketel te laag staan, waardoor de gewenste temperatuur net niet bereikt werd.
Het is dan dezelfde situatie als bij een HR92, waarbij de klep half open staat, maar er wel nog steeds een warmtevraag is.
Het was misschien mooier geweest, om bij een “modulerende” pomp, de ketel ook mee aan- en uit te sturen.