Dag Allen,
Ik heb een Nefit Smartline Basic (oud beestje, staat op de planning vervangen te worden in het voorjaar) die gekoppeld is aan een Hoog-temp verdeelunit voor de vloerverwarming op de begane grond.
Alle andere radiatoren in huis staan dicht.
Nu is het zo dat als het bijvoorbeeld 18 graden in de woonkamer is, en ik de woonkamerthermostaat op 20 graden zet (ik heb maar 1 zone), dat de uitgaande watertemp rond de 35-40 blijft schommelen.
Dit zorgt er voor dat m'n vloer relatief langzaam opwarmt omdat er weinig "heet" water wordt bijgemeng in m'n verdeler.
De maximale watertemperatuur staat op 65 graden ingesteld, en het maximale vermogen op 40% wat neerkomt op zo'n 7KW als ik het goed heb.
Als ik de CV ketel op handmatige stand zet met vollast, dan gaat de watertemperatuur netjes naar de door mij ingestelde maximale temperatuur.
De kamerthermostaat is een nefit moduline 300 d.m.v. opentherm.
Is dit normaal gedrag, of moet ik ergens gaan knutselen om dit omhoog te krijgen?
Ik heb een Nefit Smartline Basic (oud beestje, staat op de planning vervangen te worden in het voorjaar) die gekoppeld is aan een Hoog-temp verdeelunit voor de vloerverwarming op de begane grond.
Alle andere radiatoren in huis staan dicht.
Nu is het zo dat als het bijvoorbeeld 18 graden in de woonkamer is, en ik de woonkamerthermostaat op 20 graden zet (ik heb maar 1 zone), dat de uitgaande watertemp rond de 35-40 blijft schommelen.
Dit zorgt er voor dat m'n vloer relatief langzaam opwarmt omdat er weinig "heet" water wordt bijgemeng in m'n verdeler.
De maximale watertemperatuur staat op 65 graden ingesteld, en het maximale vermogen op 40% wat neerkomt op zo'n 7KW als ik het goed heb.
Als ik de CV ketel op handmatige stand zet met vollast, dan gaat de watertemperatuur netjes naar de door mij ingestelde maximale temperatuur.
De kamerthermostaat is een nefit moduline 300 d.m.v. opentherm.
Is dit normaal gedrag, of moet ik ergens gaan knutselen om dit omhoog te krijgen?