Warmtepomp L/W en keuzes maken met jullie hulp

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • FormallyUnknown
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 02-02 21:44
Situatieschets
  • Vrijstaand huis, 175m2, bouwjaar 1968, in Zuid-Holland aan de kust.
  • Geen enkele isolatie aanwezig.
  • Huis wordt verwarmd met CV-ketel en radiatoren verdeeld over twee verdiepingen. Ik heb uiteraard alleen gasverbruik van vorig jaar. Verbruik was hoog met circa 2800m3 zoals verwacht. Geen isolatie en een oude CV met slechte afstemming.
  • Wij koken al elektrisch
  • Geen DWTW aanwezig, twee personen met regendouche en bad (sporadisch gebruik)
Doelen
  • Huis verduurzamen met zonnepanelen, nieuwe warmte-afgifte installatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en ventilatie
  • De CV-ketel is 17 jaar oud en loopt op haar laatste loodjes. Ik zal een nieuwe warmte-afgifte systeem moeten plaatsen op de (zeer) korte termijn. Dit kan makkelijk op de begane grond en een eventuele warmtepomp zal binnen twee meter van het huis geïnstalleerd kunnen worden. Er is een paar vierkante meter aanwezig voor de installatie.
  • Er gaat veel gerenoveerd worden. Wie hebben dus wel de kans om wat dingen aan te pakken, zoals het plaatsen van vloerverwarming.
Beslissingen waar ik hulp bij kan gebruiken
  1. Aangezien de einde van de CV ketel nabij is, moet ik in actie komen. Ik heb weinig data over het historische gasverbruik en er gaat uiteraard veel veranderen door de isolatie. Ik verwacht niet meer dan 10 jaar in dit huis te wonen en daarom denk ik eraan om hybride of all-electric ready te gaan omdat ik gewoon te weinig weet of het toekomstig verbruik, de ROI van all-electric te laag zou kunnen zijn en omdat ik niet veel tijd heb vanwege de CV. Wat denken jullie van deze redenering?
  2. Ik heb inmiddels vijf realistische offertes ontvangen die je hieronder kunt zien. Ik twijfel vooral over de vermogens in het geval dat ik toch ooit all-electric zou willen gaan. Ter illustratie: als ik het gasverbruik kan terugbrengen met 30% door de isolatiemaatregelen en vloerverwarming, dan heb ik nog altijd zon 9,5 kW vermogen nodig. Alleen optie 5 (Itho Daalderop Amber 9,5 kW) is dan nog een optie. De Quatt en DeWarmte Pomp AO beloven allebei all-electric uitbreidingen maar zij kunnen er nog niets zinnigs over zeggen. Wat zouden jullie doen in mijn schoenen?
  3. De vloerverwarming op de begane grond is een no-brainer. Ik twijfel nog met het aanleggen van vloerverwarming op de bovenverdieping in verband met slapen, de temperatuur en zoneregeling icm warmtepomp. Wat zouden jullie doen? De installateurs verwachten dat ik het huis warm zou moeten kunnen krijgen met bestaande radiatoren. Uiteraard sta ik ook open om de radiatoren toch in een later stadium te vervangen. Maar de vloer vloer boven gaat nu vervangen worden, wat zouden jullie doen in mijn situatie?
Overzicht van warmtepompoffertes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5Es1OgKzxOXch1UbDFrb3Zp56Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c3WW9Nqhh3u5RCARPwLA3KWd.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door FormallyUnknown op 16-11-2023 16:43 . Reden: Foutje in wamtepompoffertes gecorrigeerd ]

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 07:04
Dit is je moment om all-electric te gaan. Go for it.

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 01:03

dof

Ja, wel all-electric doen. VVW ook doen, radiatoren evt vergroten naar T33, maar kan ook later.

Hier was het verbruik 3600 m3/jr in vrijstaand huis 200m2 uit 1876 met zwakke isolatie. Deels VVW en deels radiatoren.

Nu jaar later met vloerisolatie, HR++ glas, dakisolatie (ben nog bezig), Panasonic 9J WP en Auer Edel Air WPB blijkt dat de 9kW Pana het prima kan doen, en energiekosten zijn dramatisch gedaald. Op HR++ na alles zelf aangepakt, vandaar dat ik makkelijk preferente merken kan kiezen..

Zit geen Pana bij je offertes maar gezien de goede ervaringen ermee zou ik voor Itho gaan. Dat zit m.i. het dichtst bij kwaliteit van Mitsu en Pana.

[ Voor 7% gewijzigd door dof op 16-11-2023 17:17 ]

Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 11:40
Ik zou eerst de isolatie gaan aanpakken en dan een warmtepomp en afgiftesysteem kiezen waarmee je van het gas kunt. Met een hybride systeem kun je straks alsnog een nieuwe CV ketel gaan ophangen.
Met een goed isolatieplan kun je ruim meer besparing dan 30 procent halen denk ik.

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09:58
A1. Wat betreft de ROI, als je over 10 jaar het huis wilt verkopen is een goed energie label veel geld waard! Een deel van ROI zit dus in de prijsstijging van de woning.

A2. Zoals hierboven al wordt aanbevolen, zou ik je ook all-electric adviseren. Hybride is toch ook een halve oplossing, en je zit weer aan onderhoudskosten van je CV. Gasloos bespaart ook weer €300 vaste kosten per jaar. (10jaar x €300 + 10jaar CV onderhoud is ook veel geld)
En over 10 jaar wil niemand nog een huis met gasaansluiting kopen.

A3. In de meeste huizen is het prima als het op de bovenverdieping 18° is. Een eventuele werkkamer kun je met infrarood verwarmen. Laat de bestaande radiatoren gewoon meedraaien en vervang desnoods door T33 type’s indien nodig. Kan prima naderhand.

[ Voor 3% gewijzigd door Pim57 op 16-11-2023 23:16 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023