YMvK kabel doormeten

Pagina: 1
Acties:

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
Op martktplaats heb ik een gebruikte YMvK kabel gekocht (4x10mm2).

Voordat ik hem in de grond plaats wil ik graag zo zeker mogelijk weten dat kabel in orde is. Hoe kan ik dit het beste doen?

Dacht zelf aan:
- met een multimeter weerstand meten, maar zo weet ik alleen of er geen gehele breuk is
- visueel

Welke andere/betere methode is er om de kabel te testen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • EJonk
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
Met zo'n username gaat dit helemaal goed komen :)

Met de multimeter is een prima optie. Kijk visueel voor knikken en beschadigingen. Overal waar de grijze buitenkant lichter of zelf wit is kan duiden op een beschadiging op die plek.

Terwijl je aan het meten bent even goed de kabel bewegen om te voorkomen dat er ergens een breuk zit die toch net contact maakt.

Klein tipje, verbind steeds 2 aders door met een wago of kroonsteentje, dan kan je de multimeter mooi aan 1 kant houden :D

[ Voor 14% gewijzigd door EJonk op 16-11-2023 16:36 ]

You can't be happy all the time, they will come and break your legs!


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • gysman11
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
Nog een tip: geplaatste kroonsteentje voor plaatsen van de kabel verwijderen.

  • Atlas
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Let je er ook op dat je het geheel volgens de richtlijnen aansluit? Dus bv via een werkschakelaar enzo. Of de speciale doorvoer dozen die hier voor bedoeld zijn :)

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.


  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 19:06
Voor in de grond is het hopelijk wel een ymvk-as (met aardscherm) kabel. Of ga je een mantelbuis gebruiken?

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
Dank voor de reacties en tips.

Ik lees iets over meggeren, is dit aan te raden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
simson0606 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 16:44:
Voor in de grond is het hopelijk wel een ymvk-as (met aardscherm) kabel. Of ga je een mantelbuis gebruiken?
Ja is 4x10 as

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
Atlas schreef op donderdag 16 november 2023 @ 16:40:
Let je er ook op dat je het geheel volgens de richtlijnen aansluit? Dus bv via een werkschakelaar enzo. Of de speciale doorvoer dozen die hier voor bedoeld zijn :)
32A werkschakelaar ip67, voldoende voor 7000 Watt toch?

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
EJonk schreef op donderdag 16 november 2023 @ 16:35:
Met zo'n username gaat dit helemaal goed komen :)

Met de multimeter is een prima optie. Kijk visueel voor knikken en beschadigingen. Overal waar de grijze buitenkant lichter of zelf wit is kan duiden op een beschadiging op die plek.

Terwijl je aan het meten bent even goed de kabel bewegen om te voorkomen dat er ergens een breuk zit die toch net contact maakt.

Klein tipje, verbind steeds 2 aders door met een wago of kroonsteentje, dan kan je de multimeter mooi aan 1 kant houden :D
Goede tip van kroonsteentje, geheel zit nog op rol dus is niet nodig in dit geval

Zou meten van weerstand tussen verschillende kabels onderling nog slim zijn, zo zie je toch ook of isolatie ergens doorbroken is?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-05 23:04
Weerstandsmeting tussen de aders gaat maar met een beperkt voltage en zegt dus niet alles.
Een Megger (isolatieweerstandstester) werkt met een voltage hoger dan de standaard net voltages.
Dan weet je zeker dat de kabel ook niet “doorslaat” tijdens gebruik.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08-05 19:07
Eigenlijk is de megger de enige juiste manier om een kabel te testen.
250 volt voor een 230 volt installatie, 500 volt voor een 400 volt installatie.
De kabel aan 2 zijden aanstippen, en de aders+mantel uit elkaar trekken .
Dan tussen elke aarder ten opzichte van elkaar en van de mantel meggeren.
Houd er rekening mee dat de kabel nog lading kan hebben na het meggeren, niet direct aanraken😗.
Waar ga je deze zware kabel voor gebruiken, een hoe lang is hij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 19:13

Theo

moederbord

Voor het meten van de kabel wil je twee dingen meten:
1) Zijn de geleiders in orde? Dus je wil de (zeer lage) weerstand per ader meten.
2) Is de isolatie in orde? Je wil dan de (zeer hoge) weerstand meten tussen de aders.

Voor het eerste heb je een grote stroom nodig die door de kabel gaat. Je meet dan de spanning over de kabel. Dus je hebt een stroombron nodig (lees: een labvoeding) die je instelt op (bijv) 5 ampere. Vervolgens sluit één ader van je kabel op je voeding aan en meet je met je multimeter de spanning over die ader. Meet met je meetpennen op het koper van de kabel zelf, en niet op de kabels/klemmen waarmee je kabel op je voeding zit aangesloten. Met de spanningsval en de stroom kun je dan de weerstand berekenen. Hiermee kun je dan de daadwerkelijke kabeldikte berekenen.

Voor het tweede is het wat lastiger. Om de isolatieweerstand te meten heb je een hoge spanning nodig. Wil je het goed doen dan heb je een Megger nodig. Maar waar je vrij makkelijk thuis een labvoeding kan hebben staan is een Megger niet echt iets wat je veel thuis zult vinden. De test is vrij simpel; sluit op één ader een hoge spanning aan (de andere kant van die ader mag nergens mee verbonden zijn). Meet vervolgens met je multimeter de stroom die van elk van de overige aders die kabel naar de GND van je hoge spanningsbron loopt, en herhaal dit voor elke ader (inc evt mantel). Je kan hiervoor bijv een elec vliegenmepper gebruiken als hoge spannigsbron gezien deze makkelijk 400 Vdc kunnen zijn. De stroom zal in de orde van maximaal 4 µA mogen zijn (400 Vdc en 4 µA geeft en isolatie van 100 MegaOhm). Je hebt hier dus wel een multimeter voor nodig die echt met een resolutie van 0.2 µA kan meten, en dat halen de meeste hobby/bouwmarkt meters niet. (Mijn Fluke 189 heeft een resolutie van 0.01µA +- 20 count, dus een effectieve meetresolutie van 0.2 µA...)

[ Voor 4% gewijzigd door Theo op 19-11-2023 21:18 ]

7400 Wp op het dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beun_de_Haas
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-07-2024

Beun_de_Haas

Bird, plane, no it's ...

Topicstarter
De kabel is 70 meter lang.

Het gaat met name om de eerste of de geleiders in orde zijn. Dank voor de duidelijke uitleg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heggico
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 05-05 19:48
Als je hem gewoon wilt testen.. ik zou hem eerst snel doormeten of er geen kortsluiting oid in zit, maar daarna: zet er een stekker aan een kant aan en een stopcontact aan de andere en hang er bv een elektrische verwarming aan. Doe dat een paar keer zodat je alle aders hebt getest en je weet het ook.

Als je een megger kan regelen, helemaal prima. Maar om er hier een voor te halen..

[ Voor 12% gewijzigd door heggico op 20-11-2023 11:59 ]

Pagina: 1