Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Vraag


  • ybjlus
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik heb inmiddels de (ver) bouw van onze schipperswoning afgerond en ben bezig om de vloerverwarming zo optimaal mogelijk in te regelen.

Ik vraag me af welke situatie het energie zuinigst is:

- Aanvoer temperatuur 35°, thermostaat knop op de verdeler helemaal open.
- Aanvoer temperatuur 35°, thermostaat knop op de verdeler ook op 35°.
- Aanvoer temperatuur 45\50°, thermostaat knop op de verdeler op 35°.

Iemand advies hierover?

Mijn situatie:
- Remeha calenta cv
- Atlantic aurea 5 hybride warmtepomp
- Plugwise Anna thermostaat
- Gesloten mengverdeler met met daarboven een
drukverschil regelaar.
- 65m2 vloerverwarming met daarop 12cm zandcement. (14cm pir eronder)

Alle reacties


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:59
Met een warmtepomp hoor je geen openverdeler te gebruiken, ik zou hem omwisselen/ombouwen tot een gesloten verdeler (LT verdeler waar geen pomp op zit).

De juiste aanvoertemperatuur regel je op de warmtepomp voor de vloerverwarming.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_evil08 op 14-11-2023 18:35 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M