Hallo, we zitten met het probleem dat alleen de radiatoren in de kamer/keuken (1 ruimte) warm worden. De rest blijft ijskoud.Ik heb de dingen geprobeerd die ik het meest logisch vond (zie onder), maar helaas zonder resultaat.
Het is een Buderus logamax plus GB142 HR ketel met RC 30 bediening. Op de begane grond hebben we 2 radiatoren (3 plaats) in de kamer/keuken, nog 1 in de WC en 1 in de badkamer. Op de eerste verdieping hangen er 4 in de 4 kamers.
We zijn ruim een jaar geleden in dit huis komen wonen (koop) en de vorige bewoners (ouderen) hadden het systeem ingesteld op maximaal comfort, waarbij de ketel zowel reageerde op de thermostaat in de kamer als op een thermische sensor buiten. Hierdoor sloeg de verwarming dus soms ook aan wanneer de temperatuur binnen nog niet onder die van de ingestelde waarde was. Wij houden allebei niet zo van warmte (thermostaat staat bij ons op 18 graden C. Ik ben opgegroeid in een boerderij met alleen een gaskachel in de kamer en keuken
) en vorig jaar was natuurlijk een extreem jaar qua gasprijs. Bij het onderhoud van de ketel hebben we gevraagd het programma aan te passen en die staat nu op "vertrek" wat betekent dat ie alleen reageert op de thermostaat in de kamer en niet meer op de buiten sensor. Echter sindsdien worden alleen de radatoren in de kamer warm. De rest blijft ijskoud! Overigens kan ik dit nu zelf ook makkelijk veranderen (goed meegekeken met de monteur
).
Ik heb al van alles gerobeerd:
- Op aanraden van de monteur: radiatoren in de kamer dicht draaien, thermostaat flink hoog (25 graden) en dan andere radiatoren 1 voor 1 open. Geen effect: alles buiten de kamer blijft ijskoud
-Ik heb zelf al wat met de keteltemperatuur gespeeld (stond op automatisch)
-Poging gedaan tot waterzijdig inregelen.Alle radiatoren open gezet (max) en ketel op 65 graden (ketel gaf digitaal 60 graden aan overigens). Uiteraard begonnen met die in de kamer, aangezien er bij de rest niks te regelen valt. Ingaande temperatuur was ongeveer 55. Uitgaande was ongeveer 27 graden (te laag dus). Probleem was echter dat ik het voetventiel ongeveer een kwartslag kon geven en toen stonden beide maximaal open. Uitgaande temperatuur kwam daarmee op ongeveer 32 graden C. Nog steeds te laag dus. Andere radiatoren werden ook niet warm. Verder alles gedaan zoals in een ander topic hier werd uitgelegd (ramen open, thermostaat op 25 gezet etc).
Ik weet dus nu eigenlijk niet meer hoe verder. Ik kan de keteltemperatuur verhogen, maar zou juist liever eerder lager gaan dan hoger. Zou het nog iets met de flow snelheid te maken kunnen hebben? Ik vind het vooral vreemd dat ik de badkamer en WC die dichterbij de ketel zitten, niet warm krijg!
Overigens: we hebben dit vorige winter opgelost met elektrische verwarming aangezien we toch zonnepanelen hebben en nog een terugdraaiende teller. Ik heb nu wat meer tijd voor dit soort dingen en wil het gewoon goed ingeregeld hebben. Het is een huis uit de jaren 50 trouwens, maar wel redelijk goed geïsoleerd voor zo'n oud huis (isolatie in spouwmuur, dubbel glas etc) . Mocht iemand een gouden tip hebben, dan graag. In de RC 30 kun je uiteraard van alles nog instellen, maar ik weet niet goed waar te beginnen.
Ik blijf het erg vreemd vinden dat wanneer ik de thermostaat hoog zet en de radiatoren in de kamer dicht dat de rest dan niet warm wordt (of toch iig die in de badkamer/WC). Ik bedoel, het warme water moet toch ergens heen gaan? Of zie ik iets over het hoofd? Bedankt alvast!
Het is een Buderus logamax plus GB142 HR ketel met RC 30 bediening. Op de begane grond hebben we 2 radiatoren (3 plaats) in de kamer/keuken, nog 1 in de WC en 1 in de badkamer. Op de eerste verdieping hangen er 4 in de 4 kamers.
We zijn ruim een jaar geleden in dit huis komen wonen (koop) en de vorige bewoners (ouderen) hadden het systeem ingesteld op maximaal comfort, waarbij de ketel zowel reageerde op de thermostaat in de kamer als op een thermische sensor buiten. Hierdoor sloeg de verwarming dus soms ook aan wanneer de temperatuur binnen nog niet onder die van de ingestelde waarde was. Wij houden allebei niet zo van warmte (thermostaat staat bij ons op 18 graden C. Ik ben opgegroeid in een boerderij met alleen een gaskachel in de kamer en keuken
Ik heb al van alles gerobeerd:
- Op aanraden van de monteur: radiatoren in de kamer dicht draaien, thermostaat flink hoog (25 graden) en dan andere radiatoren 1 voor 1 open. Geen effect: alles buiten de kamer blijft ijskoud
-Ik heb zelf al wat met de keteltemperatuur gespeeld (stond op automatisch)
-Poging gedaan tot waterzijdig inregelen.Alle radiatoren open gezet (max) en ketel op 65 graden (ketel gaf digitaal 60 graden aan overigens). Uiteraard begonnen met die in de kamer, aangezien er bij de rest niks te regelen valt. Ingaande temperatuur was ongeveer 55. Uitgaande was ongeveer 27 graden (te laag dus). Probleem was echter dat ik het voetventiel ongeveer een kwartslag kon geven en toen stonden beide maximaal open. Uitgaande temperatuur kwam daarmee op ongeveer 32 graden C. Nog steeds te laag dus. Andere radiatoren werden ook niet warm. Verder alles gedaan zoals in een ander topic hier werd uitgelegd (ramen open, thermostaat op 25 gezet etc).
Ik weet dus nu eigenlijk niet meer hoe verder. Ik kan de keteltemperatuur verhogen, maar zou juist liever eerder lager gaan dan hoger. Zou het nog iets met de flow snelheid te maken kunnen hebben? Ik vind het vooral vreemd dat ik de badkamer en WC die dichterbij de ketel zitten, niet warm krijg!
Overigens: we hebben dit vorige winter opgelost met elektrische verwarming aangezien we toch zonnepanelen hebben en nog een terugdraaiende teller. Ik heb nu wat meer tijd voor dit soort dingen en wil het gewoon goed ingeregeld hebben. Het is een huis uit de jaren 50 trouwens, maar wel redelijk goed geïsoleerd voor zo'n oud huis (isolatie in spouwmuur, dubbel glas etc) . Mocht iemand een gouden tip hebben, dan graag. In de RC 30 kun je uiteraard van alles nog instellen, maar ik weet niet goed waar te beginnen.
Ik blijf het erg vreemd vinden dat wanneer ik de thermostaat hoog zet en de radiatoren in de kamer dicht dat de rest dan niet warm wordt (of toch iig die in de badkamer/WC). Ik bedoel, het warme water moet toch ergens heen gaan? Of zie ik iets over het hoofd? Bedankt alvast!
:strip_exif()/f/image/1SP1Dr52sUrvYpJnR1Lvj6Yt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KTZAqNCp1g75wetSxeqtncRK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Sr7AfLxaKH16DTiyR4sL47Qc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vJwmUNGRXNqnefilbprkCNxQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qtLps2JBZLuC72zqmT2gpHGk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nD6okrwWaKVHrKD76oBvWCtG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/L5r6t6fxRd6QA6sXEAQSDmaW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mewmXjz5PsZDJHU0ittkKzPf.jpg?f=fotoalbum_large)