Recentelijk heb ik het bijgebouw van mijn woning in gebruik genomen om te werken/wonen aangezien het huis nog niet aangepakt is qua isolatie. Oorspronkelijke plan van de renovatie was om een warmtepomp te installeren, maar door een samenloop van omstandigheden is dat er nog niet van gekomen en wil ik nog een tijdje uitstellen. Gevolg is dat ik op dit moment nog de CV ketel gebruik. Zowel het huis als het bijgebouw zitten hier op aangesloten. Helaas ondersteund de CV ketel maar 1 thermostaat. De warmtebehoefte van mijn bijgebouw is aanzienlijk lager dan van het huis. In mijn bijgebouw is het een comfortabele 20 graden, terwijl het in huis 14 graden wordt (op moment van schrijven). Ik heb de thermostaat in het bijgebouw geplaatst. Het bijgebouw is nu in the lead qua temperatuur. Geen warmte in het bijgebouw nodig? Dan wordt er ook niet gestookt in het huis. Aangezien ik verwacht dat ik in huis extra moet gaan stoken om te voorkomen dat de temperatuur te laag wordt wil ik graag goed voorbereid zijn.
Ter informatie heb ik het volgende hangen:
Ketel: Nefit TopLine Compact HRC25
Thermostaat: Nefit ModuLine 300
Nu heb ik mij een beetje ingelezen hoe je toch 2 thermostaten kan aansluiten op mijn ketel. Aangezien ik het nog een beetje betaalbaar wil houden sprokkel ik de spullen tweedehands of voor een zacht prijsje bij elkaar. Voordat ik alles aansluit heb ik het in stappen aangepakt en getest.
Honeywell T6R rechtstreeks op de Ketel
Hiervoor heb ik eerst de Nefit EMS OT converter gekocht zodat ik OpenTherm kan praten met de Nefit ketel. Ik had nog een Honeywell T6R liggen met OpenTherm optie. Deze aangesloten en de boel werkt zoals het zou moeten.
Remeha c-Mix ertussen gezet
Nu ik weet dat de Honeywell T6R werkt met de ketel heb ik de c-Mix er aan toegevoegd zodat ik 2 thermostaten kan gaan aansluiten. Aangezien er enkel een klep is geplaatst in de waterleiding naar het bijgebouw ben ik gegaan voor aansluitschema 4.3.9 uit de c-Mix handleiding. Dit is "Vloerverwarming met directe radiatorgroep". Ofwel: Ik kan voor de vloerverwarming in het bijgebouw een motor plaatsen op de klep zodat als het huis warmte vraagt het bijgebouw geen sauna wordt. Het huis wil ik op een lage temperatuur houden, dus het is niet erg dat de radiatoren in huis ook gaan werken als het bijgebouw warmte vraagt. Perfecte oplossing dus.
In eerste instantie nog zonder thermische motor de boel aangesloten en het werkt naar behoren via de c-Mix. Dit is enkel nog maar met 1 thermostaat, de T6R. Paar dagen later heb ik hier een Honeywell thermische motor aan toegevoegd en ook dit werkt naar behoren. Klep gaat open zodra er warmte nodig is.
2e thermostaat toegevoegd
Ik had enkel nog maar de T6R liggen dus een Honeywell Round Modulation (T87M2018) op de kop getikt. Vol goede moed deze aangesloten op de c-Mix en helaas: OpenTherm communicatiefout. Groene statusledje knippert 3x. Volgens de handleiding: Storing van het aan te sturen apparaat.
Debugging
1. De Honeywell Round Modulation rechtstreeks op de Nefit EMS OT converter aangesloten (+- 25 meter kabel). Dit werkt. Thermostaat werkt naar behoren.
2. De thermostaat even op de andere OT ingang van de c-Mix gezet: communicatiefout
3. De T6R losgekoppeld zodat enkel de Round Modulation is aangesloten: communicatiefout
4. Opnieuw de configuratie detecteren. Geen verschil.
Ik heb nu weer enkel de T6R aangesloten en werkt zoals het hoort.
In de handleiding van de c-Mix kwam ik tegen deze 2x een OpenTherm 3.0 met Smart Power aansluiting heeft. Ik kan niet vinden welke versie de Honeywell Round Modulation ondersteund.
Voordat ik de T87M2018 geïnstalleerd had, had ik al een tweede gekocht en is onderweg met de post, dit ter vervanging van de T6R. Ik heb al die smart functies momenteel niet nodig. Daarnaast was het de bedoeling om de thermostaat op te hangen aan de muur, maar dat kan niet met de T6R.
Ik ben geen expert, loodgieterswerk laat ik aan anderen over. Echter het aansluiten van wat thermostaten moet ik prima zelf kunnen. Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe? Waarom werkt de T6R wel, maar de T87M2018 niet? Wat kan ik doen om de T87M2018 aan de praat te krijgen op de c-Mix?
Ter informatie heb ik het volgende hangen:
Ketel: Nefit TopLine Compact HRC25
Thermostaat: Nefit ModuLine 300
Nu heb ik mij een beetje ingelezen hoe je toch 2 thermostaten kan aansluiten op mijn ketel. Aangezien ik het nog een beetje betaalbaar wil houden sprokkel ik de spullen tweedehands of voor een zacht prijsje bij elkaar. Voordat ik alles aansluit heb ik het in stappen aangepakt en getest.
Honeywell T6R rechtstreeks op de Ketel
Hiervoor heb ik eerst de Nefit EMS OT converter gekocht zodat ik OpenTherm kan praten met de Nefit ketel. Ik had nog een Honeywell T6R liggen met OpenTherm optie. Deze aangesloten en de boel werkt zoals het zou moeten.
Remeha c-Mix ertussen gezet
Nu ik weet dat de Honeywell T6R werkt met de ketel heb ik de c-Mix er aan toegevoegd zodat ik 2 thermostaten kan gaan aansluiten. Aangezien er enkel een klep is geplaatst in de waterleiding naar het bijgebouw ben ik gegaan voor aansluitschema 4.3.9 uit de c-Mix handleiding. Dit is "Vloerverwarming met directe radiatorgroep". Ofwel: Ik kan voor de vloerverwarming in het bijgebouw een motor plaatsen op de klep zodat als het huis warmte vraagt het bijgebouw geen sauna wordt. Het huis wil ik op een lage temperatuur houden, dus het is niet erg dat de radiatoren in huis ook gaan werken als het bijgebouw warmte vraagt. Perfecte oplossing dus.
In eerste instantie nog zonder thermische motor de boel aangesloten en het werkt naar behoren via de c-Mix. Dit is enkel nog maar met 1 thermostaat, de T6R. Paar dagen later heb ik hier een Honeywell thermische motor aan toegevoegd en ook dit werkt naar behoren. Klep gaat open zodra er warmte nodig is.
2e thermostaat toegevoegd
Ik had enkel nog maar de T6R liggen dus een Honeywell Round Modulation (T87M2018) op de kop getikt. Vol goede moed deze aangesloten op de c-Mix en helaas: OpenTherm communicatiefout. Groene statusledje knippert 3x. Volgens de handleiding: Storing van het aan te sturen apparaat.
Debugging
1. De Honeywell Round Modulation rechtstreeks op de Nefit EMS OT converter aangesloten (+- 25 meter kabel). Dit werkt. Thermostaat werkt naar behoren.
2. De thermostaat even op de andere OT ingang van de c-Mix gezet: communicatiefout
3. De T6R losgekoppeld zodat enkel de Round Modulation is aangesloten: communicatiefout
4. Opnieuw de configuratie detecteren. Geen verschil.
Ik heb nu weer enkel de T6R aangesloten en werkt zoals het hoort.
In de handleiding van de c-Mix kwam ik tegen deze 2x een OpenTherm 3.0 met Smart Power aansluiting heeft. Ik kan niet vinden welke versie de Honeywell Round Modulation ondersteund.
Voordat ik de T87M2018 geïnstalleerd had, had ik al een tweede gekocht en is onderweg met de post, dit ter vervanging van de T6R. Ik heb al die smart functies momenteel niet nodig. Daarnaast was het de bedoeling om de thermostaat op te hangen aan de muur, maar dat kan niet met de T6R.
Ik ben geen expert, loodgieterswerk laat ik aan anderen over. Echter het aansluiten van wat thermostaten moet ik prima zelf kunnen. Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe? Waarom werkt de T6R wel, maar de T87M2018 niet? Wat kan ik doen om de T87M2018 aan de praat te krijgen op de c-Mix?