Hoop dat iemand mij antwoord kan geven op mijn vragen:
Wij hebben een vloerverwarmingverdeler met een EVOhomesysteem met sensormotoren en een WILO pomp.
:strip_exif()/f/image/YuiNsMVKgdNMwun6Wd3ZsKUM.jpg?f=fotoalbum_large)
1. De flowmeters van onze vloerverwarmingverdeler gaan allemaal aan wanneer er maar warmtevraag is in 1 ruimte, Het patroon is: lampje op HCE80 gaat branden bij de ruimte waar warmtevraag is/ WILOpomp gaat na 2 minuten aan/ alle aangesloten flowmeters gaan gelijk hierna naar beneden=aan/ de sensormotoren van de ruimte waar warmte gevraagd wordt gaan uiteindelijk na zo'n 4 minuten open en de sensormotoren van de ruimtes waar geen warmte wordt gevraagd blijven dicht.
Vraag: Is het normaal dat eerst de flowmeters aan gaan terwijl de sensormotor voor die ruimte nog dicht is? Waarom gaan ook de flowmeters van de ruimtes waar geen warmte gevraagd worden naar beneden en worden alle vloerverwarmingsbuizen warm? Nu is er vaak warmtevraag vanuit 1 slaapkamer, maar omdat de andere flowmeters ook aan gaan worden de andere 2 slaapkamers veel warmer dan de ingestelde temperatuur.
2. Ook gaan sommige flowmeters niet meer terug naar 0 wanneer er geen warmtevraag meer is, maar blijven steken op 1 of 2.
vraag: Hoe kan dit?
3. Daarnaast heb ik gezien dat bij de 2 sensormotoren van 1 ruimte bij warmtevraag alleen de eerste sensormotor volledig opent en de andere gaat maar half open.
Vraag: Is dit de reden de helft van de vloer in die ruimte kouder aanvoelt?
4. De druk in de meter bij de vloerverwarmingsverdeler gaat vaak van 1,0 naar 0 zodra de WILO aan gaat. Even later gaat dit wel weer langzaam naar 1,0. Dit is volgens mij alleen als het aanvoerende water op 50 graden staat in de meter en daalt naar 35 graden wanneer de WILO aangaat. Het gaat trouwens om een vvw verdeler op de 1e verdieping en volgens onze installateur is het normaal dat daar de druk sowieso wat lager is. De druk in de ketel is voor CV:1,9/2,0 en in rust + gebruik warmtapwater 1,7/1,8 (2 weken geleden nog bijgevuld tot 1,9 terwijl ketel in rust was). Er zit overigens geen lucht in het systeem. Eerder wel, maar dat is nu weg.
Vraag: is het normaal dat de druk ineens zover daalt en daarna weer langzaam bij trekt?
Het zijn veel vragen tegelijk, maar misschien hebben alle vragen een link met elkaar.
Onze installateur komt er (nog) niet uit. Misschien hier iemand die weet waarom bovenstaande gebeurt.
Groet Sjaan
...
Wij hebben een vloerverwarmingverdeler met een EVOhomesysteem met sensormotoren en een WILO pomp.
:strip_exif()/f/image/YuiNsMVKgdNMwun6Wd3ZsKUM.jpg?f=fotoalbum_large)
1. De flowmeters van onze vloerverwarmingverdeler gaan allemaal aan wanneer er maar warmtevraag is in 1 ruimte, Het patroon is: lampje op HCE80 gaat branden bij de ruimte waar warmtevraag is/ WILOpomp gaat na 2 minuten aan/ alle aangesloten flowmeters gaan gelijk hierna naar beneden=aan/ de sensormotoren van de ruimte waar warmte gevraagd wordt gaan uiteindelijk na zo'n 4 minuten open en de sensormotoren van de ruimtes waar geen warmte wordt gevraagd blijven dicht.
Vraag: Is het normaal dat eerst de flowmeters aan gaan terwijl de sensormotor voor die ruimte nog dicht is? Waarom gaan ook de flowmeters van de ruimtes waar geen warmte gevraagd worden naar beneden en worden alle vloerverwarmingsbuizen warm? Nu is er vaak warmtevraag vanuit 1 slaapkamer, maar omdat de andere flowmeters ook aan gaan worden de andere 2 slaapkamers veel warmer dan de ingestelde temperatuur.
2. Ook gaan sommige flowmeters niet meer terug naar 0 wanneer er geen warmtevraag meer is, maar blijven steken op 1 of 2.
vraag: Hoe kan dit?
3. Daarnaast heb ik gezien dat bij de 2 sensormotoren van 1 ruimte bij warmtevraag alleen de eerste sensormotor volledig opent en de andere gaat maar half open.
Vraag: Is dit de reden de helft van de vloer in die ruimte kouder aanvoelt?
4. De druk in de meter bij de vloerverwarmingsverdeler gaat vaak van 1,0 naar 0 zodra de WILO aan gaat. Even later gaat dit wel weer langzaam naar 1,0. Dit is volgens mij alleen als het aanvoerende water op 50 graden staat in de meter en daalt naar 35 graden wanneer de WILO aangaat. Het gaat trouwens om een vvw verdeler op de 1e verdieping en volgens onze installateur is het normaal dat daar de druk sowieso wat lager is. De druk in de ketel is voor CV:1,9/2,0 en in rust + gebruik warmtapwater 1,7/1,8 (2 weken geleden nog bijgevuld tot 1,9 terwijl ketel in rust was). Er zit overigens geen lucht in het systeem. Eerder wel, maar dat is nu weg.
Vraag: is het normaal dat de druk ineens zover daalt en daarna weer langzaam bij trekt?
Het zijn veel vragen tegelijk, maar misschien hebben alle vragen een link met elkaar.
Onze installateur komt er (nog) niet uit. Misschien hier iemand die weet waarom bovenstaande gebeurt.
Groet Sjaan
...