DSMR Standaarden en Open Data over Nederlandse Slimme Meters

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • hterhofte
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11-05 22:15
Dit topic is bedoeld als plek voor de uitwisseling van informatie over DSMR standaarden en een zo volledig mogelijk en actueel open data overzicht van alle soorten slimme meters in Nederland die voldoen aan deze DSMR standaarden.

Hiervoor hebben we een GitHub repository opgezet waarin we al deze informatie kunnen verzamelen en delen.

In de dsmr-info repo op GitHub zijn inmiddels te vinden:

Achtergrond: waarom deze repo?

Als senior onderzoeker bij het lectoraat energietransitie bij Hogeschool Windesheim, werk ik aan projecten zoals Twomes, Brains4Buildings en REDUCEDHEATCARB, waar we o.a. open source software en open hardware maken voor onderzoek naar de datagedreven energietransitie.

Een van de middelen die we daarbij inzetten is het ontwerpen en openbaar beschikbaar maken van open hardware en open source software voor het uitlezen van slimme meters via de P1-poort. We streven ernaar om deze tools geschikt te maken voor zoveel mogelijk slimme meters in Nederland. Die hardware en software gebruiken we natuurlijk zelf om onderzoek te doen bij proefpersonen in praktijkgerichte onderzoeksprojecten, maar iedereen die gebruik wil maken van informatie of ontwerpen of er aan wil bijdragen is van harte welkom. Als het de energietransitie helpt versnellen zijn wij er blij mee.

De informatie die we verzameld hebben over de verschillende DSMR standaarden en typen slimme meters was tot nu toe erg verspreid over het internet. Daarom hebben we deze gegevens samengebracht in één openbare repository. Dit stelt de gemeenschap in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot deze informatie en om bij te dragen aan een centrale kennisbron.

De DSMR info repository bevat onder andere een overzicht van DSMR-versies, P1-poortspecificaties en een lijst van slimme elektriciteitsmeters in Nederland die voldoen aan verschillende DSMR standaarden.

Vragen? Info? Reageer!

We nodigen smart home enthousiastelingen, mensen die geïnteresseerd zijn in open hardware en open software, en iedereen die betrokken is bij slimme meters uit om deel te nemen aan dit initiatief. Jullie bijdragen en feedback zijn van harte welkom om deze informatiebron te laten groeien en nog waardevoller te maken.

In vervolgposts zal ik een paar specifieke vragen stellen over enkele onderdelen van de DSMR specificaties waar we nog aan twijfelen (of ze wel in de praktijk worden opgevolgd) en over enkele van de meer dan 90 slimme meters waar we nog niet alle informatie van hebben gevonden.

Laten we samenwerken aan een verzamelplek voor nuttige informatie over slimme meters en DSMR standaarden!

[ Voor 1% gewijzigd door hterhofte op 08-11-2023 20:53 . Reden: fix typos ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hterhofte
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11-05 22:15
Wie heeft er bewijs dat er in Nederland echt slimme meters zijn DSMR versie 2.2 ondersteunten (of een andere versie kleiner dan 3.0 zoals 2.1, of 2.31?).

Ik weet dat "DSMR 2.2" op allerlei plekken vermeld staat, bijvoorbeeld in de veel geciteerde info op domoticx.com en in diverse posts op diverse fora.

Alleen lijkt het er sterk op dat alle operationele slimme meters exclusief telegram-identifiers gebruiken die beginnen met /XXX5, in tegenstelling tot /XXX3 die je volgens de DSMR versie 2.1, 2.2 en 2.31.zou moeten verwachten...!

Het je bewijs dat er een slimme meter is die ècht compatibel is met DSMR 2.2 (of 2.1, of 2.31), dan hoor ik het graag. Dan aub graag ook bewijs zoals hieronder erbij.

Waarnemingen:
  • Telegram startpatronen tonen consistent /XXX5-identifiers, zelfs voor oudere meters.
  • Specifieke OBIS-codes ontbreken, zoals 7-0:23.n.0 voor gasmeterwaarde en 0-0:42.0.0 voor apparatuuridentificatie.
Specificaties Vergelijking:
  • Vergelijking van DSMR versies onthult duidelijke wijzigingen in het formaat van de data-uitvoer over verschillende versies.
Verzoek:
Als jij een slimme meter hebt gevonden die DSMR versies onder 3.0 ondersteunt, zou ik graag meer informatie ontvangen:
  • Merk
  • Model
  • Metercode (voor oudere meters: de eerste 4 tekens van de smart meter identificatie, te vinden onder de grootste barcode op je slimme meter)
  • Een volledig P1-telegram, beginnend met / en eindigend met ! gevolgd door de CRC.
Bevestig alsjeblieft ook:In de GitHub repo is dit ook aangemaakt als een issue.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hterhofte
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11-05 22:15
Van 10 metercodes weten we wel dat ze bestaan, maar weten we de modelnaam niet en ook niet zeker welke versie van de DSMR ze ondersteunen. Weet jij dit wel, of ken je iemand die die info heeft, reageer dan aub met de info (of: maak een Pull Request op dsmr-e-meters.csv in de repo op GitHub):

Het gaat om de volgende merken en metercodes:
  • Iskra E0001
  • Iskra E0015
  • Iskra E0016
  • Iskra E0017
  • Landis+Gyr E0013
  • Landis+Gyr E0018
  • Landis+Gyr E0019
  • Landis+Gyr E0032
  • Sagemcom E0006
  • ZIV E0069
  • ZIV E0076
  • ZIV E0077
Bronnen voor deze metercodes waren:

[ Voor 5% gewijzigd door hterhofte op 08-11-2023 20:55 . Reden: toevoegen link naar overzichten van slimmemeterhandleidingen ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leokallen
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 01-03 15:05
Bij deze wat dsmr 2.2 telegrammen (die hebben geen CRC)

/ISk5\2MT382-1003

0-0:96.1.1(5A424244303035313330303234333132)
1-0:1.8.1(25087.028*kWh)
1-0:1.8.2(19088.129*kWh)
1-0:2.8.1(06260.577*kWh)
1-0:2.8.2(14737.342*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0003.19*kW)
1-0:2.7.0(0001.12*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(4730303135353631303132313038383133)
0-1:24.3.0(250127080000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(19707.678)
0-1:24.4.0(1)
!

-----------------------------------------------------------------------------------------

/ISk5\2MT382-1003

0-0:96.1.1(5A424244303035313137393433313132)
1-0:1.8.1(18995.808*kWh)
1-0:1.8.2(18867.539*kWh)
1-0:2.8.1(04111.697*kWh)
1-0:2.8.2(08644.402*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.00*kW)
1-0:2.7.0(0001.23*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303036363536343132)
0-1:24.3.0(240821100000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(16556.693)
0-1:24.4.0(1)
!


van het laatste telegram zijn dit de gegevens:
=================
Overzicht:
=================

Slimme meter generatie = 2.2
E-meter nummer = ZBBD005117943112
Date and time P1 message = Not found
Aantal gekoppelde Submeters = 1
Submeter ID kanaal 1 = 28101541006656412
Submeter ID kanaal 2 = niet gevonden
Submeter ID kanaal 3 = niet gevonden
Submeter ID kanaal 4 = niet gevonden

====================
Electra meterstanden:
====================

Actuele tarief = 2
Levering 1 laag (T1) = 18995,808 kWh
Levering 2 hoog (T2) = 18867,539 kWh
Teruglevering 1 laag (T1) = 4111,697 kWh
Teruglevering 2 hoog (T2) = 8644,402 kWh
Actueel geleverd vermogen (P+) = 0,000 kW
Actueel teruggeleverd vermogen (P-) = 1,230 kW
Aantal onderbrekingen in alle fase(s) = -1
Aantal lange onderbrekingen in alle fase(s) = -1

====================
Gasmeterstanden:
====================

Submeterstand kanaal 1 = 16556,693 m3 ( 21-08-2024 10:00:00 (W) )


Suc6
Leo