Ik heb thuis een ventilatiewarmptepomp van Inventum (Modul-Air Blue) de ventilatie wordt hiervoor aangestuurd door een VMC-47VJ54

Als Co2 sensor heb ik in de woonkamer een VMS-47C55

Nu heb ik in de slaapkamer geen Co2 sensor wat natuurlijk onhandig is omdat ik nu standaard de ventilatie op 50% moet zetten 's nachts.

Nu heb ik lopen spelen met ramses_rf en kan ik de boel gewoon aansturen. Het lijkt me dus allemaal volgens een standaard protocol te verlopen. Zijn daarmee ook CO2 sensoren van andere fabrikanten geschikt?

Ook lijkt me bovenstaande sensor van Inventum een white label sensor. Weet iemand hier de orginele fabrikant van?

De Zehnder CO2 sensor RF 67 inbouw lijkt mij namelijk een stuk makkelijker te installeren op de slaapkamer en is ook niet zo lomp groot.

[ Voor 4% gewijzigd door TimDJ op 07-11-2023 16:21 ]

Freelance Drupal Developer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pogg
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21-11-2024
Ha. Dat vraag ik mij ook af.

Ik heb een Inventum Ecolution Modul-Air ventilatielucht warmtepomp, met Greencomfort WTW. Die wordt door dezelfde ontvanger aangestuurd. En ik dacht ook dat de inventum Co2 sensor in feite dezelfde sensor is als de Itho Daalderop Co2 sensor. Die vind je op marktplaats met een beetje geluk al voor een paar tientjes. Daar heb ik er dus ook 1 van gekocht, maar die krijg ik helaas niet zomaar aangemeld op de modulair.

Maar ik vraag me ook af of een sensor van het merk zehnder bijvoorbeeld wel werkt...

Waarmee stuur je de ramses_rf aan als ik vragen mag?

[ Voor 7% gewijzigd door Pogg op 28-11-2023 16:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimDJ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Via Homeassistant. Ik heb nu een drietal goedkope Zigbee Co2 sensors geplaatst in de slaapkamers. Als het daar te hoog wordt geeft hij een seintje via Ramses. Werkt op zich goed maar is toch minder betrouwbaar als het eigen RF systeem gebruiken. Ik heb al een keer gehad dat hij de sensor kwijt is of de automation niet werkte waardoor CO2 niveau snel oploopt.

Mocht je een werkende sensor vinden dan hoor ik dat graag!

Freelance Drupal Developer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pogg
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21-11-2024
Dank voor de reactie. Maar waarmee stuur je de RF signalen dan naar de VMC-47VJ54 ? Ik zie dat Ramses een USB to RF dongle nodig heeft? Ik neem aan dat er iets moet zijn dat je Home Assistant verbindt met je ventilatie-systeem of niet? De Modulair is zelf niet verbonden met Home Assistant (noch het internet), toch?

Ik overweeg nu zelf gewoon maar de VMS-47C55 aan te schaffen voor de slaapkamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimDJ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Dat klopt. Daar heb je een dongle voor nodig. Zie ook de readme. Ik had deze via https://indalo-tech.onlineweb.shop/ besteld.

Als je de Daalderop sensor nog hebt wil ik ook wel even proberen of ik 'm bij mij kan koppelen. Als dat werkt kan ik 'm of terug sturen of overnemen...

Freelance Drupal Developer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pogg
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21-11-2024
Ok. Dank. Wel maf dat Ramses_RF blijkbaar wel werkt, en des te vreemder dat die Itho sensor zich niet liet koppelen.

Ik heb de itho sensor inmiddels alweer verkocht, dus kan je hem helaas niet toesturen. Maar dan zou je toch verwachten als het blijkbaar een standaard protocol is, dat ook de sensoren van Zehnder of Orcon ook zouden moeten werken. Ik zal ook eens kijken of ik die stick van indalo-tech kan bestellen. Lijkt me wel handig om via Home Assistant de ventilatie aan te kunnen sturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dutchshadow
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-05 11:50
@TimDJ welke scheme's gebruik je om met de VMC te communiceren?
En heb je ook die VMN-47LM54? En fake je die dan om te impersonaten of heb je een aparte faked remote gekoppeld aan de ontvanger?
Ik zat ook te kijken naar de mogelijkheden van Ramses_RF om een faked Co2 sensor te maken op basis van mn Airgradient co2/RHUM waarden.
Zodat de auto stand zn werk doet alsof er een Inventum/Itho co2 (bijvoorbeeld:VMS-47C55) sensor gekoppeld is aan het systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimDJ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Ik heb thuis ook de VMN-47LM54.
Ik heb inderdaad een fake remote aangesloten en met doortellen van de waardes de volgende codes uitgevogeld (exact percentages hebben waarschijnlijk te maken met mijn warmtepomp instellingen):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  37:012222:
      class: REM
      faked: true
      commands:
          totaloff:     ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000007' # 0%
          low:          ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000107' # 9.5%
          away:         ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000207' # Away 18.5%
          home:         ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000307' # Home 54.3%
          boost:        ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F3 007 00001E00000000' #Boost 100% 30m
          boost2:       ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F3 007 00003C00000000' #Boost 100% 60m
          boost3:       ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F3 007 00005A00000000' #Boost 100% 90m
          auto_eco:     ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000407' # Auto eco higher CO2 level
          auto:         ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000507' # comfort 18.5%
          max:          ' I --- 37:012222 37:248704 --:------ 22F1 003 000707' # 100%


Het liefste zou ik ook een fake Co2 sensor maken maar ik krijg het niet voor elkaar om die te koppelen. Mocht jou dat lukken dan hoor ik het graag.

Wat ik nu dus doe is op basis van Co2 zigbee sensors het niveau op: auto, home of 100% instellen

Freelance Drupal Developer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dutchshadow
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-05 11:50
Ik zou trouwens even wachten met updates etc. (HA 24.8 en hoger) ik heb nu allerlei errors met vgm dezelfde codes.

Exacte percentages heeft het volgensmij niet. De ontvanger zet een spanning van 0-10v op een draadje naar de modul-air :)

Impersonate je trouwens de bestaande remote of heb je een aparte nieuwe gemaakt en die via de koppel-procedure aangesloten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimDJ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
HA heb ik wel geupdated. Alleen met ramses_rf loop ik nog achter. Percentages van ventilatie lees ik uit op mijn warmtepomp.

Het is een fake nieuwe remote die ik met behulp van hele oude versie van ramas_rf had gekoppeld.