Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sexy_sorcerer
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 22-06 23:06
Hallo,

Gaarne jullie hulp bij een probleem met een apc ups. Na een zelftest geeft de ups aan dat alles in orde is, echter is de accu ineens van 100% naar 0% gegaan. Reeds nieuwe accu's erin gezet en opgeladen tot 100%. Zelfde probleem.

Iemand hier ervaring mee?

Bij voorbaat dank.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • netmeester
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-09 14:59
Geen ervaring hiermee. Denk niet dat m'n suggestie gaat helpen want dit klinkt als een defect - maar heb je al een nieuwe calibratie gedaan?

Ipmi with your rhythm stick. Ipmi, IPMI!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sexy_sorcerer
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 22-06 23:06
Ga ik doen wanneer de 100% weer is bereikt.

[ Voor 4% gewijzigd door sexy_sorcerer op 07-11-2023 16:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:23
Zo'n APC accu is echt heel dom. Gewoon een 12V lood accuzuur ding.
Je kan deze heel eenvoudig loskoppelen van de UPS en ff testen of ie echt stuk is.
Je kan fysiek niet van 100% naar 0% lading in 5 seconde.
Zoveel vermogen is niet mogelijk vanwege de interne weerstand van de accu.
Als dat wel kan, is de accu stuk, niet nieuw.

Als je een oplader hebt voor een auto accu, die kan je ook voor zo'n APC accu gebruiken.
Dus je kan ook testen en voltage meten om te zien of de accu goed is.
Een nieuwe goede volle accu is doorgaans >12.5V
Een slechte lege accu is doorgaans <10V

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sexy_sorcerer
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 22-06 23:06
De oude accu's hebben een spanning van +-13V. Deze lijken dus nog functioneel.
De laadspanning volgens de ups is hoger dan 27V met de nieuwe accu's uit mijn hoofd. Dit gedeelte lijkt ook in orde dus.
Nu is de vraag waarom de ups met nieuwe en volle accu's (tevens goed aldus de zelftest) wederom ineens naar 0% daalt.
Microcontroller probleem?

[ Voor 5% gewijzigd door sexy_sorcerer op 07-11-2023 16:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tyrian
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online
De UPS "weet" niet voor hoeveel procent de accu nog vol is.
Het probleem van 100% snel naar 0 gaan komt vaak voor bij oude accu's. Accu's die nog wel tot de juiste spanning zijn op te laden (Dus geen intern kortgesloten cellen hebben) maar wel dermate verouderd (sulfation) zijn dat ze geen vermogen meer kunnen leveren. Als je een zelftest zonder load doet dan blijft de gemeten capaciteit vaak nog boven de 90% maar als je een redelijke load toevoegt dan faalt de accu (rood lampje op UPS: replace battery) or vliegt de capaciteit naar 0%.

Met een nieuwe accu verwacht ik dit niet. Laadt de nieuwe accu 24 uur lang op en probeer het opnieuw.
Probeer een accukalibratie met de nieuwe accu.
https://www.apc.com/nl/en/faqs/FA284198/

http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page

Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sexy_sorcerer
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 22-06 23:06
Had het al opgezocht. 30% stabiele load. Ga er morgen mee verder. Bedankt voor de input.
Pagina: 1