Hallo,
Afgelopen maand is er een dakopbouw op ons huis geplaatst (extra verdieping).
Qua elektra is het idee dat hier een wasmachine, droger en reguliere verlichting zal komen.
Verder is het idee op termijn zonnepanelen op het dak te leggen.
Ik ben in het bezit van een driefasen groepenkast.
Op advies van mijn oom heb ik voor de plaatsing twee vijfaderige kabels doorgetrokken naar de bovenste verdieping. Mijn oom vertelde mij dat ik één vijfaderige kabel via mijn driefase meterkast kan gaan gebruiken voor alle elektra in de dakopbouw (inclusief wasmachine en droger) en één vijfaderige kabel voor de zonnepanelen.
Nu is mijn oom afwezig door tal van zaken, en ben ik even op mezelf aangewezen. Ik zie door de bomen het bos even niet. Begrijp ik het nu goed dat, waar een reguliere groep 16A biedt, groepen vanuit een driefasen meterkast 25A bieden? Of zie ik dit helemaal verkeerd.
Edit: Ik denk dat ik dit verkeerd zie, omdat reguliere wcd's niet op 25A schijnen te mogen.
Is het dan zo dat, wanneer ik een driefase kabel aansluit op mijn groepenkast, ik eigenlijk drie groepen in één kabel heb, en vanaf hier dus wcd's in de ruimte, schakelmateriaal en een een dubbel wcd voor de wasmachine en droger kan trekken?
Als dit dus niet het geval is begrijp ik niet hoe ik een wasmachine en droger op een groep kan laten draaien, omdat de groep dan maar 16A biedt. Heeft mijn oom het in het geval van 16A destijds dan verkeerd geadviseerd of is er dan nog een andere oplossing.
Nieuwe bekabeling vanuit de meterkast doorvoeren wordt lastig, een en ander is nu dichtgemaakt en ik hoop dus echt met de twee vijfaderige kabels ver te komen.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Afgelopen maand is er een dakopbouw op ons huis geplaatst (extra verdieping).
Qua elektra is het idee dat hier een wasmachine, droger en reguliere verlichting zal komen.
Verder is het idee op termijn zonnepanelen op het dak te leggen.
Ik ben in het bezit van een driefasen groepenkast.
Op advies van mijn oom heb ik voor de plaatsing twee vijfaderige kabels doorgetrokken naar de bovenste verdieping. Mijn oom vertelde mij dat ik één vijfaderige kabel via mijn driefase meterkast kan gaan gebruiken voor alle elektra in de dakopbouw (inclusief wasmachine en droger) en één vijfaderige kabel voor de zonnepanelen.
Nu is mijn oom afwezig door tal van zaken, en ben ik even op mezelf aangewezen. Ik zie door de bomen het bos even niet. Begrijp ik het nu goed dat, waar een reguliere groep 16A biedt, groepen vanuit een driefasen meterkast 25A bieden? Of zie ik dit helemaal verkeerd.
Edit: Ik denk dat ik dit verkeerd zie, omdat reguliere wcd's niet op 25A schijnen te mogen.
Is het dan zo dat, wanneer ik een driefase kabel aansluit op mijn groepenkast, ik eigenlijk drie groepen in één kabel heb, en vanaf hier dus wcd's in de ruimte, schakelmateriaal en een een dubbel wcd voor de wasmachine en droger kan trekken?
Als dit dus niet het geval is begrijp ik niet hoe ik een wasmachine en droger op een groep kan laten draaien, omdat de groep dan maar 16A biedt. Heeft mijn oom het in het geval van 16A destijds dan verkeerd geadviseerd of is er dan nog een andere oplossing.
Nieuwe bekabeling vanuit de meterkast doorvoeren wordt lastig, een en ander is nu dichtgemaakt en ik hoop dus echt met de twee vijfaderige kabels ver te komen.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden.