aanleiding
Wij gaan de zolder verbouwen er worden 2 kinderkamer (baby en nu 3 jaar oud) gemaakt van max 25m2 (2,3 hoog) (incl. verlaagd plafond) en die moeten gekoeld en verwarmd worden en dat willen we met airco's gaan doen. Die beslissing staat vast.
Ik krijg verschillende adviezen rondom de airco units maar vooral over de stroomvoorziening ben ik nog niet overtuigd.
Advies aannemer is toilet open breken (daar achter loopt een koof) om leiding van de meterkast direct naar zolder te trekken voor nieuwe groepen.
Ik ben opzoek naar wat verschillende meningen / adviezen.
Wat al onderzocht
internet afgestruind.
Airco leverancier over de vloer gehad.
Aannemer heeft een advies geven.
Situatie
Nieuwbouw 3 jaar oud
Zolder 12x5 meter (worden 3 kames + overloop) maar gaat nu om de 2 kamers, 1 aan de voorzijde, 1 aan de achterzijde.
Voorzijde heeft een klein dakkapel.
achterzijde heeft een groot dakkapel —> achterzijde op zuid.
Zijkant van het huis heeft een garage.
PV systemen van 4 panelen met 1 fase omvormer op zolder die worden vervangen / aangevuld met een extra 3fase systeem.
Indien we toch voeding naar zolder gaan trekken komt er een extra leiding voor de PV omvormer.
Gaan we niet breken / extra voeding naar zolder trekken zal die PV omvormer in de garage komen.
Losse groep
Er gaan verschillende verhalen dat de perfecte situatie natuurlijk is dat elke airco zijn eigen groep heeft, maar is dat ook echt nodig ?
Ik denk dat 2 unit van 2,5kw koelvermogen die vaak 800-1200 watt trekken bij verwarmen prima op 1 groep kunnen ?
Stroom
De stroomvoorziening in heikelpunt omdat ik eigenlijk niet wil breken.
Optie 1: alle units op de garage en zorgen dat er vanuit de meterkast stroom naar de garage gaat maar dan krijg je een leiding over de gevel.
Op zolder ligt
Groep 1 - wasmachine
Groep 2 - droger
Groep 3 - PV omvormer
Loze leiding waar nu UTP door ligt en ik bij voorkeur laat liggen.
Stroom punten voor tv /computer ed genoeg; gecombineerd met badkamer, hal etc.
Opties die ik als niet expert kan bedenken.
Optie 2: PV omvormer verwijderen, deze leiding gebruiken voor 1 groep en hier beide airco op ?
Optie 3:
Wasmachine en droger op 1 groep (kan met aansluitwaarde) en drogergroep gebruiken voor zolder airco
Optie 3:
PV verdeler voor omvormer en 1 airco .
Droger groep gebruiken voor droger (800w) en 1 airco.
Optie 4:
2 airco en droger op 1 groep. Als beide airco 1200w trekken en de droger 800w vind ik dat eigelijk iets te spanne.
Of misschien dat 1 buiten unit multi split en droger prima samen kunnen ?
Ik ben hier vooral benieuwd naar extra ideeën (uiteraard wel veilig)
Optie aannemer:
Toilet open breken en 3x losse voeding naar zolder en hier ben ik eigenlijk het minst enthousiast over, natuurlijk blijf ik hier r10 jaar+ wonen en moet het goed maar is het niet overkill ?
Op zolder ligt al stroom genoeg (op een algemene verdieping groep voor lampje / tv / normale dingen)
2x single split op 1x multisplit
Ik zou zeggen dat 2 units beter zijn omdat je dan een kamer kan koelen en de andere verwarmen.
Met 1 unit kom ik misschien beter uit met 1 groep (indien ze echt op een losse groep moeten) maar dan dan moet er binnen door (zou tussen verlaagd plafond en nok kunnen) een extra leiding van 12 meter (afstand unit en unit 2 ) moeten komen ?
Plaatsing buitenunits
Advies airco man is op garage (met leiding langs de gevel)
Advies aannemer is op het dakkapel (dit zou op elke dakkapel 1 kunnen of wellicht multi unit (zie bovenstaand) op 1 dakkapel.
Wat is de ervaring met trillingen / geluid van een buitenunit op het dakkapel ?
Aannemer zegt veel buitenunits op dakkapel te plaatsen terwijl ik ze hier bijna allemaal op de garage zie staan (of aan de gevel geschroefd) maar wellicht was dat toen voor die buren de beste oplossing.
aanvulling
Er zal nog een 3e airco komen met aparte unit (op garage denk ik) voor een slaapkamer op de eerste verdieping.
Ik lees graag jullie meningen / adviezen
Wij gaan de zolder verbouwen er worden 2 kinderkamer (baby en nu 3 jaar oud) gemaakt van max 25m2 (2,3 hoog) (incl. verlaagd plafond) en die moeten gekoeld en verwarmd worden en dat willen we met airco's gaan doen. Die beslissing staat vast.
Ik krijg verschillende adviezen rondom de airco units maar vooral over de stroomvoorziening ben ik nog niet overtuigd.
Advies aannemer is toilet open breken (daar achter loopt een koof) om leiding van de meterkast direct naar zolder te trekken voor nieuwe groepen.
Ik ben opzoek naar wat verschillende meningen / adviezen.
Wat al onderzocht
internet afgestruind.
Airco leverancier over de vloer gehad.
Aannemer heeft een advies geven.
Situatie
Nieuwbouw 3 jaar oud
Zolder 12x5 meter (worden 3 kames + overloop) maar gaat nu om de 2 kamers, 1 aan de voorzijde, 1 aan de achterzijde.
Voorzijde heeft een klein dakkapel.
achterzijde heeft een groot dakkapel —> achterzijde op zuid.
Zijkant van het huis heeft een garage.
PV systemen van 4 panelen met 1 fase omvormer op zolder die worden vervangen / aangevuld met een extra 3fase systeem.
Indien we toch voeding naar zolder gaan trekken komt er een extra leiding voor de PV omvormer.
Gaan we niet breken / extra voeding naar zolder trekken zal die PV omvormer in de garage komen.
Losse groep
Er gaan verschillende verhalen dat de perfecte situatie natuurlijk is dat elke airco zijn eigen groep heeft, maar is dat ook echt nodig ?
Ik denk dat 2 unit van 2,5kw koelvermogen die vaak 800-1200 watt trekken bij verwarmen prima op 1 groep kunnen ?
Stroom
De stroomvoorziening in heikelpunt omdat ik eigenlijk niet wil breken.
Optie 1: alle units op de garage en zorgen dat er vanuit de meterkast stroom naar de garage gaat maar dan krijg je een leiding over de gevel.
Op zolder ligt
Groep 1 - wasmachine
Groep 2 - droger
Groep 3 - PV omvormer
Loze leiding waar nu UTP door ligt en ik bij voorkeur laat liggen.
Stroom punten voor tv /computer ed genoeg; gecombineerd met badkamer, hal etc.
Opties die ik als niet expert kan bedenken.
Optie 2: PV omvormer verwijderen, deze leiding gebruiken voor 1 groep en hier beide airco op ?
Optie 3:
Wasmachine en droger op 1 groep (kan met aansluitwaarde) en drogergroep gebruiken voor zolder airco
Optie 3:
PV verdeler voor omvormer en 1 airco .
Droger groep gebruiken voor droger (800w) en 1 airco.
Optie 4:
2 airco en droger op 1 groep. Als beide airco 1200w trekken en de droger 800w vind ik dat eigelijk iets te spanne.
Of misschien dat 1 buiten unit multi split en droger prima samen kunnen ?
Ik ben hier vooral benieuwd naar extra ideeën (uiteraard wel veilig)
Optie aannemer:
Toilet open breken en 3x losse voeding naar zolder en hier ben ik eigenlijk het minst enthousiast over, natuurlijk blijf ik hier r10 jaar+ wonen en moet het goed maar is het niet overkill ?
Op zolder ligt al stroom genoeg (op een algemene verdieping groep voor lampje / tv / normale dingen)
2x single split op 1x multisplit
Ik zou zeggen dat 2 units beter zijn omdat je dan een kamer kan koelen en de andere verwarmen.
Met 1 unit kom ik misschien beter uit met 1 groep (indien ze echt op een losse groep moeten) maar dan dan moet er binnen door (zou tussen verlaagd plafond en nok kunnen) een extra leiding van 12 meter (afstand unit en unit 2 ) moeten komen ?
Plaatsing buitenunits
Advies airco man is op garage (met leiding langs de gevel)
Advies aannemer is op het dakkapel (dit zou op elke dakkapel 1 kunnen of wellicht multi unit (zie bovenstaand) op 1 dakkapel.
Wat is de ervaring met trillingen / geluid van een buitenunit op het dakkapel ?
Aannemer zegt veel buitenunits op dakkapel te plaatsen terwijl ik ze hier bijna allemaal op de garage zie staan (of aan de gevel geschroefd) maar wellicht was dat toen voor die buren de beste oplossing.
aanvulling
Er zal nog een 3e airco komen met aparte unit (op garage denk ik) voor een slaapkamer op de eerste verdieping.
Ik lees graag jullie meningen / adviezen