Hallo,

Ik heb al één en ander gelezen over mijn vraag in verschillende topics, maar wil het volgende toch nog even voorleggen aan de specialisten hier :) , omdat ik zelf niet veel kennis heb over dit onderwerp.

Wij koken nu op een 4-pits gaskookplaat en willen graag overstappen naar een inductie kookplaat (met 4 kookzones).
De afmetingen van de huidige gaskookplaat is ongeveer 58 x 53 cm (b x d).

We hebben volgens mij een standaard meterkast (met 8 groepen) zonder extra kookgroep. Zie ook bijlage.
Groep 8 wordt voor zover ik kan zien niet gebruikt.
Op groep 4 zit alleen de vaatwasser en de boiler.
Op groep 2 zit alleen de koelkast en de oven.
Groep 1 is een algemene groep voor begane grond en 1e verdieping waar ook de afzuigkap en keukenverlichting op zit.

Als ik het goed heb begrepen, hebben we in ons geval een 2 fasen stopcontact nodig en moet de meterkast daarvoor aangepast worden.
Ik wil dit graag door een electricien laten doen.

Vraag 1:
Wat zijn (ongeveer) de totale kosten van het uitbreiden van de meterkast (extra kookgroep), aanleggen van de bedrading naar de keuken en aanleggen van een perilex stopkontakt?
Bedrading kan aangelegd worden via de kruipruimte, de meterkast ligt 3-4 meter ('hemelsbreed') van de plek in de keuken af waar nu de gaskookplaat zit.

Vraag 2:
Stel ik wil over een paar jaar zonnepanelen en/of een warmtepomp.
Is het verstandig om daar nu al rekening mee te houden voor wat betreft de aanpassingen voor de meterkast?
(misschien is het efficienter/goedkoper om de meterkast aanpassingen die daarvoor nodig zijn nu al mee te nemen?)

Alvast dank voor jullie reacties/info!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGrERqUZivQd0tz4nOvwX44xPWU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tiIO7fYHdViAT2pY1XJ7WbWP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ec1EpMLTHWKgApHTVY0R7UBntTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8aW5Q0O6HVunIAlEmv3nXgya.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Even snel bekeken zal er sowieso aan die groepenkast gewerkt moeten gaan worden én zal er dus ook gewerkt moeten gaan worden volgens de huidige NEN1010 normering. Meteen een mooie gelegenheid om ALLES, incl. de aansluiting van de netbeheerder. te vervangen en dus ook meteen om te laten zetten naar 3x25A met een volledige fornuis/kracht groep á 400V (en geen halfslachtige kookgroep op 2x16A achter één Fase).

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardedraadje
  • Registratie: Mei 2013
  • Nu online

Aardedraadje

Met kabelschoen

Je hebt ruimte in je groepenkast voor een kookgroep. Ik denk zelf dat je een extra aardlekschakelaar nodig hebt, daarachter de kookgroep, zou niet al te veel werk moeten zijn.

Wat mist is de hoofdzekering, hoe zwaar is die? Mogelijk is verzwaring nodig en dan loont het inderdaad al gauw om meteen over te gaan op driefase en ook een kookplaat te nemen die op 2 of 3 fases werkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henkie48
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-11-2024
Will_M schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:26:
Even snel bekeken zal er sowieso aan die groepenkast gewerkt moeten gaan worden én zal er dus ook gewerkt moeten gaan worden volgens de huidige NEN1010 normering. Meteen een mooie gelegenheid om ALLES, incl. de aansluiting van de netbeheerder. te vervangen en dus ook meteen om te laten zetten naar 3x25A met een volledige fornuis/kracht groep á 480V (en geen halfslachtige kookgroep op 2x16A achter één Fase).
Hoi Will, dank voor je reactie.
Zijn er extra vaste/maandelijkse kosten verbonden aan het vervangen van de aansluiting van de netbeheerder?
En waar moet ik aan denken qua kosten om de meterkast te upgraden naar NEN1010 normering? (neem aan dat bij deze optie de hele meterkast vervangen wordt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henkie48
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-11-2024
Aardedraadje schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:29:
Je hebt ruimte in je groepenkast voor een kookgroep. Ik denk zelf dat je een extra aardlekschakelaar nodig hebt, daarachter de kookgroep, zou niet al te veel werk moeten zijn.

Wat mist is de hoofdzekering, hoe zwaar is die? Mogelijk is verzwaring nodig en dan loont het inderdaad al gauw om meteen over te gaan op driefase en ook een kookplaat te nemen die op 2 of 3 fases werkt.
Hoi Aardedraadje, geen idee hoe zwaar de hoofdzekering is.
Waar kan ik dat vinden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Henkie48 schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:37:
[...]


Hoi Will, dank voor je reactie.
Zijn er extra vaste/maandelijkse kosten verbonden aan het vervangen van de aansluiting van de netbeheerder?
En waar moet ik aan denken qua kosten om de meterkast te upgraden naar NEN1010 normering? (neem aan dat bij deze optie de hele meterkast vervangen wordt)
Ik doe even de aanname dat je nu een 1x25A net aansluiting hebt (kan ook 1x35A zijn, maar gezien de oude HOLEC automaten ga ik uit van 1x25A). De 'upgrade' naar 3x25A is vanuit beide varianten even duur (eenmalig) én kost je vervolgens maandelijks niets meer qua kosten aan de 'Netbeheerder'.

Upgrade naar 3x25A kost éénmalig iets van ergens rond de €300,- maar dat verschilt pér netbeheerder (en dan maakt 't helaas ook nog veel uit qua doorlooptijd omdat de gehele meter vervangen moet gaan worden waarbij je afhankelijk bent van de voorraad aan componenten bij de netbeheerder).

De exacte waarde van je huidige aansluiting kun je opvragen bij de netbeheerder (Enexis, Liander, Stedin, Westland.....) en die netbeheerder staat vervolgens vermeldt op je factuur van de leverancier van je 'stroom'.

[ Voor 9% gewijzigd door Will_M op 28-10-2023 16:56 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aardedraadje
  • Registratie: Mei 2013
  • Nu online

Aardedraadje

Met kabelschoen

Henkie48 schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:38:
Hoi Aardedraadje, geen idee hoe zwaar de hoofdzekering is.
Waar kan ik dat vinden?
De hoofdzekering zit onder je meter, soms is het een smeltzekering, soms een automaat. In beide gevallen zou het er op moeten staan, als je er niet uit komt zou je daar ook een foto van kunnen posten :)

Wat betreft het werken volgens NEN1010: volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten, de meeste bedrijven (zonnepanelen-installateurs, keukenboeren, etc) rommelen wat aan in de meterkast en doen alleen wat er voor hun werkzaamheden nodig is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Aardedraadje schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:46:
[...]

De hoofdzekering zit onder je meter, soms is het een smeltzekering, soms een automaat. In beide gevallen zou het er op moeten staan, als je er niet uit komt zou je daar ook een foto van kunnen posten :)

Wat betreft het werken volgens NEN1010: volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten, de meeste bedrijven (zonnepanelen-installateurs, keukenboeren, etc) rommelen wat aan in de meterkast en doen alleen wat er voor hun werkzaamheden nodig is.
Daar noem je ook wel even een paar sectoren op... Het zal toch niet zo'n zooitje gaan worden zoals dat er in de CV-Installatie branche plaats gevonden heeft? Wettelijk gezien moet alles daar (gelukkig?) sinds 1-April-2023 volledig CO gekeurd zijn én ook blijven.....

>:)

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Echt weer een tweakerstopic dit. Voor een kleine wijziging gelijk een hele nieuwe groepenkast aanraden 8)7

Verzwaren van 1x25A naar 1x35A is gratis. Het is voor elektrisch koken echt niet nodig om naar 3 fase te gaan. Sowieso zou ik eerst even controleren wat je nu hebt voor je actie onderneemt, grote kans dat dit reeds 1x35 is.

En ik zou sowieso in deze kast gewoon een kookgroep laten monteren.

Bronnen:
Liander
Enexis

[ Voor 23% gewijzigd door Glashelder op 28-10-2023 17:08 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Glashelder schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 17:05:
Echt weer een tweakerstopic dit. Voor een kleine wijziging gelijk een hele nieuwe groepenkast aanraden 8)7

Verzwaren van 1x25A naar 1x35A is gratis. Het is voor elektrisch koken echt niet nodig om naar 3 fase te gaan. Sowieso zou ik eerst even controleren wat je nu hebt voor je actie onderneemt, grote kans dat dit reeds 1x35 is.

En ik zou sowieso in deze kast gewoon een kookgroep laten monteren.
NEN1010 geldt voor iedere installateur (mede dankzij een verzekeraar welke jouw naam hier tot slogan verheven heeft ;) ).

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Will_M schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 17:07:
[...]


NEN1010 geldt voor iedere installateur (mede dankzij een verzekeraar welke jouw naam hier tot slogan verheven heeft ;) ).
Je gaat mij niet wijsmaken dat het verplicht is om bij iedere wijziging, hoe klein ook, gelijk een hele groepenkast te updaten naar de meest recente NEN norm.

Een elektricien zou eventueel een hoofdschakelaar kunnen plaatsen. Daarvoor is het alsnog nergens voor nodig om de hele kast te vervangen. Er is ruimte zat.

[ Voor 16% gewijzigd door Glashelder op 28-10-2023 17:12 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:43
@Glashelder Wat is de leeftijd van de componenten? Gaat dit om persoonlijke veiligheid?

Hoofdschakelaar ontbreekt. En gezien de leeftijd van de componenten is er een 25A of 35A smeltzekering verborgen in een zwart-bakelieten kast verborgen. Er kan dus niet stroomloos gewerkt worden zonder een figuur met zegelrecht.

Die figuur met zegelrecht kost meer dan de kast (Op aanvraag in 3-fase-voorbereid mogelijk: https://www.sandervunderi...aalstroombeveiliging.html)

En de definitie is "belangrijke aanpassingen"
bijplaatsen van een Hoofdschakelaar, Kook- EN PV groep vind ik moeilijk verdedigbaar als 'onbelangrijk'

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Ik moet eerlijk zeggen dat ik even over het gedeelte warmtepomp en PV heen had gelezen, dat veranderd de zaak dan wel. Ik dacht dat het alleen over een kookgroep ging.

Voor alleen dat laatste zou ik geen hele nieuwe meterkast aanraden. Voor PV en WP kan een nieuwe meterkast met 3 fase wel praktisch zijn. Pardon me.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
alleen een kookgroep + bekabeling + Perilex WCD zal zòn €500 aftikken worden..

404 Signature not found


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Henkie48
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-11-2024
Bedankt voor alle reacties!

Ik voeg hieronder nog even een foto toe van mijn slimme meter en van het onderste deel van de meterkast.
Heb niet iets kunnen vinden op de meterkast waar de zwaarte van de hoofdzekering afgelezen kan worden.
Op de faktuur van mijn energie leverancier staat wel : 'tarief t/m 3x25 amp'.
Maar misschien zegt dat niets over de aansluiting die ik heb? (omdat er 't/m' staat?)

Aanmaken van een account bij Stedin lukt helaas niet (om via Stedin de aansluiting af te kunnen lezen), ga ik maandag even over bellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oWozcyDMpYQ0k0trvrEzB2bitrY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jnSkl6CRBR932vlD4jMctfNF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uhf2RX_DlQbnhCC-OmA-bHZ3Lk8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ck02oK7s0oj5Dtn7GYbgpBLu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afmrRNKEdsEArGLGna9K_Habwnc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oLymJN7dus0KsSBrWVcVPMEG.jpg?f=user_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
kon je dat niet ook via mijnaansluiting oid opvragen :?

404 Signature not found


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aardedraadje
  • Registratie: Mei 2013
  • Nu online

Aardedraadje

Met kabelschoen

Helaas zoals Ronald al aangaf, verborgen hoofdzekering. En inderdaad, omdat het een t/m-tarief is, zegt het niks over de aansluiting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henkie48
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-11-2024
SMSfreakie schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 23:36:
kon je dat niet ook via mijnaansluiting oid opvragen :?
Heb het ook geprobeerd via mijnaansluiting, maar volgens mij kun je dan niet de aansluitwaarde opvragen.
Moet denk ik toch via Stedin, dus dan kan ik maandag weer verder zoeken..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Ahja dan wordt 't wachten tot je bij stedin kan inloggen

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:43
Mijnaansluiting zou het moeten staan, maar is ook geen 100% zekerheid… er staan helaas fouten in.

De meter is een enkelfase meter. Dus het is niet stiekem een 3x25A

Op factuur staat t/m 3x25A omdat alles van 1x25A tot minimaal 1x40A en 3x25A hetzelfde kost.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henkie48
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-11-2024
Ronald schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 06:24:
Mijnaansluiting zou het moeten staan, maar is ook geen 100% zekerheid… er staan helaas fouten in.

De meter is een enkelfase meter. Dus het is niet stiekem een 3x25A

Op factuur staat t/m 3x25A omdat alles van 1x25A tot minimaal 1x40A en 3x25A hetzelfde kost.
Op mijnaansluiting staat:
"Indien u al een elektriciteitsaansluiting heeft, dan kunt u de “aansluitwaarde” ofwel “capaciteit” vinden op de rekening va uw energieleverancier."

En op de rekening van mijn energieleverancier staat het dus ook niet, zie boven..
Pagina: 1