Ik zit eigenlijk met 2 problemen.
Het eerste probleem is dat de ketel te snel opstart alvorens de menggroep de tijd heeft gehad open te kunnen draaien, hetzij na warm water aftappen, hetzij regelmatig bij een eerste start met aan/uit sturing. Een verloren start dus.
Het tweede probleem is dat ik met 2 systemen zit 1 menggroep vvw en 1 directe groep radiatoren. Na 2 stookseizoenen is mij opgevallen dat indien we beide groepen apart aansturen met aan/uit je onregelmatigheden creeert. Er kunnen zich dan momenten voordoen dat beide systemen op hetzelfde moment warmte vragen waardoor de ketel plots veel meer warmte kwijt kan dan buiten zo’n moment, gevolg stooklijn klopt dan niet. Logisch ook.
Vloerverwarming aan/uit sturen is ook niet zo goed want de thermostaat schakelt pas uit eens de positieve hysterie bereikt is. Met aan/uit zijn er dus grotere temperatuur schommelingen.
Mijn voorkeur was vloerverwarming continue aanleggen, of op zijn minst 3 tijdblokken van 5u-5,5u aan en 2,5 tot 3u uit per 8 uur.
Radiatoren dan gewoon aan / uit waarbij de aanvoer wel bepaalt wordt ahdv gewenste kamertemperatuur en buitentemperatuur.
Maar nu is mijn redenering gekomen dat beide systemen eigenlijk samen continue dienen te werken. De vloerverwarming heeft genoeg met een aanvoer van 25 graden en retour 23,5 graden bij de minste warmtevraag. Beide systemen samen kunnen dan waarschijnlijk de inhoud warm houden met grofweg 35-36 graden aanvoer. De slaapkamers zullen gezamelijk maar 2KW nodig hebben en 60m² vloerverwarming grofweg 4 tot 4,5KW. De ketel heeft een minimum vermogen van zo’n 6KW met 30 graden retour.
Het eerste probleem is dat de ketel te snel opstart alvorens de menggroep de tijd heeft gehad open te kunnen draaien, hetzij na warm water aftappen, hetzij regelmatig bij een eerste start met aan/uit sturing. Een verloren start dus.
Het tweede probleem is dat ik met 2 systemen zit 1 menggroep vvw en 1 directe groep radiatoren. Na 2 stookseizoenen is mij opgevallen dat indien we beide groepen apart aansturen met aan/uit je onregelmatigheden creeert. Er kunnen zich dan momenten voordoen dat beide systemen op hetzelfde moment warmte vragen waardoor de ketel plots veel meer warmte kwijt kan dan buiten zo’n moment, gevolg stooklijn klopt dan niet. Logisch ook.
Vloerverwarming aan/uit sturen is ook niet zo goed want de thermostaat schakelt pas uit eens de positieve hysterie bereikt is. Met aan/uit zijn er dus grotere temperatuur schommelingen.
Mijn voorkeur was vloerverwarming continue aanleggen, of op zijn minst 3 tijdblokken van 5u-5,5u aan en 2,5 tot 3u uit per 8 uur.
Radiatoren dan gewoon aan / uit waarbij de aanvoer wel bepaalt wordt ahdv gewenste kamertemperatuur en buitentemperatuur.
Maar nu is mijn redenering gekomen dat beide systemen eigenlijk samen continue dienen te werken. De vloerverwarming heeft genoeg met een aanvoer van 25 graden en retour 23,5 graden bij de minste warmtevraag. Beide systemen samen kunnen dan waarschijnlijk de inhoud warm houden met grofweg 35-36 graden aanvoer. De slaapkamers zullen gezamelijk maar 2KW nodig hebben en 60m² vloerverwarming grofweg 4 tot 4,5KW. De ketel heeft een minimum vermogen van zo’n 6KW met 30 graden retour.
[ Voor 77% gewijzigd door VerbeureM op 27-10-2023 08:02 ]