Hallo. Wij zijn bezig met het isoleren van een enkelsteens muur. Direct tegen de enkelsteens muur hebben wij dampopen folie van Miofol geplaatst (blauw). Direct tegen de folie hebben wij een houten regelwerk geplaatst met daartussen pirplaten.

Nu hoorden/lazen wij dat we ventilatielatten hadden moeten plaatsen. We hebben er dus voor gekozen om de pir-platen eruit te halen (het houten regelwerk blijft zitten, dit zit vast met slagpluggen en kunnen we niet meer verwijderen). Tussen de houten balken hebben wij de folie losgesneden, waarna wij er ventilatielatten achter hebben geplaatst. Vervolgens hebben wij de folie weer dichtgeplakt met de juiste tape. Daarna hebben we de pirplaten teruggeplaatst. Kijkend naar de muur, zie je dus eigenlijk een houten regelwerk met daartussen pir-platen. Achter die pirplaten zit nu folie met daarachter een luchtspouw, achter het houten regelwerk zit geen luchtspouw (de houten balken zijn direct tegen de enkelsteens muur bevestigt).

Daarnaast hebben wij tegen de gevel oude eiken gebinten geplaatst. Deze gebinten zijn tegen de folie bevestigt. Ook daar zaten uiteraard geen ventilatielatten tussen. We kregen het niet voor elkaar om ter hoogte van de gebinten de latten achter de folie te plaatsen, dus deze hebben we op de folie bevestigt. Je krijgt dus: enkelsteens muur, dampopen folie, ventilatielat, gebint.

Is dit afdoende?

Ter informatie: Wij wonen sinds augustus in deze woning en hebben de gevel volledig gestript. De vorige bewoners hebben 8 jaar geleden een soort zachtboard/houtvezelplaten tegen de gevel gemaakt, zonder luchtspouw. Ze hebben vervolgens behang geplaatst, wat zij direct op de isolatieplaten hebben geplakt: er was geen vocht of iets dergelijks zichtbaar.

Ik hoor het graag.

Groetjes Iris

[ Voor 12% gewijzigd door irishoftijzer op 24-10-2023 14:44 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Hoi Iris, het zal vast goed gaan maar de volgorde is wat apart en de opbouw dus nu eigenlijk niet zoals wordt gedacht dat het ideaal is. dat wil niet zeggen dat je problemen krijgt in de toekomst maar idealiter maak je de opbouw zoals gewenst.
Ventilatielatten, folie, regelwerk met pir, naden afplakken en afwerken. Daar pas je eikenhout tegenaan.

Als het een muur op het noorden is waar nooit regen komt of een muur op het zuiden met een groot overstek zodat het meestal droogt blijft kan het lang goed gaan. Als de muur behandeld is met lijnolie is die ook flink waterafstotend.

Idealiter doe je het toch nog een keer opnieuw. Ook slagpluggen kunnen los. Het is alleen meer werk.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zenomyscus
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 08:54
No Hands schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:12:
Hoi Iris, het zal vast goed gaan maar de volgorde is wat apart en de opbouw dus nu eigenlijk niet zoals wordt gedacht dat het ideaal is. dat wil niet zeggen dat je problemen krijgt in de toekomst maar idealiter maak je de opbouw zoals gewenst.
Ventilatielatten, folie, regelwerk met pir, naden afplakken en afwerken. Daar pas je eikenhout tegenaan.

Als het een muur op het noorden is waar nooit regen komt of een muur op het zuiden met een groot overstek zodat het meestal droogt blijft kan het lang goed gaan. Als de muur behandeld is met lijnolie is die ook flink waterafstotend.

Idealiter doe je het toch nog een keer opnieuw. Ook slagpluggen kunnen los. Het is alleen meer werk.
Of het een probleem wordt hangt ook af van het type PIR plaat dat gebruikt is toch? PIR platen met dubbele aluminium cachering hebben zover ik weet niet per se de constructie nodig die je omschrijft. Of mis ik iets?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Zenomyscus schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:15:
[...]

Of het een probleem wordt hangt ook af van het type PIR plaat dat gebruikt is toch? PIR platen met dubbele aluminium cachering hebben zover ik weet niet per se de constructie nodig die je omschrijft. Of mis ik iets?
Gecacheerde pir is normaal dampdicht, door de cachering. Maar dan wil je nog steeds dat er lucht kan bewegen tussen pir en steen. om stukvriezen van stenen, schimmel en rotte ventilatielatten te voorkomen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TakenRandomName
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 09:54
Zelf had ik destijds soortgelijk probleem. Ik heb toen ventilatielatten met stelschroeven op de muur bevestigd, en hier tegenaan PIR met aluminium cachering aan 1 zijde en OSB 9mm aan de andere zijde hier met hightack tegen aan gelijmd. Folie's zijn hierbij niet nodig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • irishoftijzer
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 09-11-2023
Hartelijk dank voor jullie berichten. We hebben pir gebruikt met aan beide zijden aluminium cachering. We lezen idd soms dat folies dan niet nodig zijn, maar wij hebben er voor gekozen dit wel te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • irishoftijzer
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 09-11-2023
-Is het feit dat er 8 jaar isolatie tegen de gevel heeft gezeten (zonder folie / ventilatielatten) zonder vochtproblemen, nog van invloed?

-Is het met name belangrijk dat er geventileerd wordt tussen de pir en de enkelsteens muur, omdat pir de kans op vochtproblemen vergroot? Of is de kans net zo groot dat vochtproblemen optreden bij hout tegen een enkelsteens muur?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtsvEqAlWt3-ZMw8h3B697fGJNg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cq1u4PTbTguxlGqDI1wwtXSe.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door irishoftijzer op 24-10-2023 18:32 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • H-W
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 23:45

H-W

Als je bakstenen geen water doorlaten, hoeft er ook geen folie achter. Als je een gewone spouwmuur bouwt zit er ook geen dampopen folie in, ook niet als je PIR gebruikt. Ventilatie is wel belangrijk, de luchtsteun dient matig geventileerd te worden. Anders hoopt het vocht zich op en rot al je houtwerk op de duur weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • irishoftijzer
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 09-11-2023
Het impregneren van de gevels is dus ook een goed idee in deze situatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • irishoftijzer
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 09-11-2023
No Hands schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:12:
Hoi Iris, het zal vast goed gaan maar de volgorde is wat apart en de opbouw dus nu eigenlijk niet zoals wordt gedacht dat het ideaal is. dat wil niet zeggen dat je problemen krijgt in de toekomst maar idealiter maak je de opbouw zoals gewenst.
Ventilatielatten, folie, regelwerk met pir, naden afplakken en afwerken. Daar pas je eikenhout tegenaan.

Als het een muur op het noorden is waar nooit regen komt of een muur op het zuiden met een groot overstek zodat het meestal droogt blijft kan het lang goed gaan. Als de muur behandeld is met lijnolie is die ook flink waterafstotend.

Idealiter doe je het toch nog een keer opnieuw. Ook slagpluggen kunnen los. Het is alleen meer werk.
-Is het feit dat er 8 jaar isolatie tegen de gevel heeft gezeten (zonder folie / ventilatielatten) zonder vochtproblemen, nog van invloed?

-Is het met name belangrijk dat er geventileerd wordt tussen de pir en de enkelsteens muur, omdat pir de kans op vochtproblemen vergroot? Of is de kans net zo groot dat vochtproblemen optreden bij hout tegen een enkelsteens muur?