Hallo,

Ik zou mijn huidige PV installatie willen uitbreiden.
De huidige situatie is als volgt:
Ik heb 6x 390 watt (2340 Wp) panelen met oriëntatie west-zuidwest. Deze liggen op een schuin dak en zijn aangesloten op een Fronius omvormer Symo 3.0-3 M 2MPP.
Door de oriëntatie van de panelen komen deze eigenlijk pas na de middag een beetje opgang.

Nu heb ik de mogelijkheid om nog 6 x 420 watt te leggen met een oriëntatie oost-noordoost (de andere kant van het dak). Deze panelen zullen de meeste productie 's ochtends hebben en naarmate de zon draait terugvallen.

Mijn plan is om de eerst genoemde set op MPP-1 aan te sluiten en de nieuwe set op MPP-2 van voorgenoemde omvormer.

In theorie sluit ik meer vermogen aan dan de omvormer aankan, maar gezien de ligging van de twee velden zullen ze nooit beide tegelijk vol vermogen leveren.

Wat ik mij afvraag is wat de omvormer doet als hij een hoger aanbod krijgt dan hij aankan. Is de input hierbij leidend of het uitgaand vermogen? (In mijn geval dus 3000W)
...

Relevante hardware die ik gebruik:
Fronius omvormer: SYMO 3.0-3 M, 2xMPP
Bestaand Veld-1 6x 390 Wp (Trina solar)
Beoogd Veld-2 6x 420 Wp (Jinko)

Bij voorbaat dank voor jullie advies/reacties.

[ Voor 0% gewijzigd door GreyusNomadicus op 26-10-2023 12:22 . Reden: correctie in tekst ]

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:19
Bij hoger aanbod dan de omvormer kan verwerken verwerkt de omvormer wat hij kan. De rest gebeurd helemaal niets mee.

Wel het advies om te berekenen hoeveel je mist. Zeer simpele indicatie via Thomas Berger pvcalc

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • GreyusNomadicus
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 07-11 15:30
@Ronald
Thanks!

  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:14

Croga

The Unreasonable Man

Als je eerste set panelen west/noord-west ligt, komt de nieuwe set dan niet op oost/zuid-oost ipv oost/noord-oost?

Als ik kijk naar het nieuwe veld dan is dat een, grofweg, 2.5kWp. Daarmee zit je dus nog onder het maximum van je omvormer, zelfs wanneer die vol vermogen zou leveren. In Nederland zul je dat volle vermogen nooit gaan krijgen. Als je de panelen dan ook nog eens 180 graden op elkaar hebt staan verwacht ik niet dat 3kW een serieuze beperking zal worden.

Maar je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om gewoon de panelen er bij te leggen en je dag opbrengst grafiek regelmatig te controleren. Zie je te veel afvlakking dan heb je waarschijnlijk meer vermogen nodig. Maar verkijk je daar ook niet op: Die afvlakking zal ook in dat geval maar een heel klein deel van je opbrengst zijn. Vraag je dan af of het loont om een grotere omvormer te plaatsen voor heel mischien 1% of 2% extra opbrengst. Ik zou het in ieder geval niet doen.

  • GreyusNomadicus
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 07-11 15:30
@Croga,
Dank voor je reply. Nuttige informatie. Het klopt dat er een typo in mijn eerste bericht zat. Veld-1 ligt west-zuidwest, het nieuwe veld Oost-noordoost. Ik heb het aangepast.
Ik ga de spullen bestellen en installeren, gaat goed komen.