België, zogenaamd AREI van toepassing (vergelijkbaar met NEN in NL).
In een woning staat al een laadpaal, deze laadpaal is afgezekerd op een zogenaamde aardlekautomaat (automaat en aardlekschakelaar in 1 module) van het type CHiNT NB310L B32 0.03A 400V.
Vraag:
Moet iedere individuele laadpaal met ingebouwde DC lekdetectie 6mA op een eigen individuele ALS zitten? Of mag je er meerdere op 1 ALS hangen.
Ik vind in het AREI nergens een bepaling terug, dus dan val ik terug op de klassieke AREI regels rondom ALS: algemeen alles op 300mA, natte ruimtes op 30mA. Alle laadpalen hangen binnen in een garage, dus droge ruimte, dus ik mag een 2de paal op een bijkomende aparte kabel aansluiten die op zijn beurt aansluit op die bestaande CHiNT.
België, zogenaamd AREI van toepassing (vergelijkbaar met NEN in NL).
In een woning staat al een laadpaal, deze laadpaal is afgezekerd op een zogenaamde aardlekautomaat (automaat en aardlekschakelaar in 1 module) van het type CHiNT NB310L B32 0.03A 400V.
Vraag:
Moet iedere individuele laadpaal met ingebouwde DC lekdetectie 6mA op een eigen individuele ALS zitten? Of mag je er meerdere op 1 ALS hangen.
Ik vind in het AREI nergens een bepaling terug, dus dan val ik terug op de klassieke AREI regels rondom ALS: algemeen alles op 300mA, natte ruimtes op 30mA. Alle laadpalen hangen binnen in een garage, dus droge ruimte, dus ik mag een 2de paal op een bijkomende aparte kabel aansluiten die op zijn beurt aansluit op die bestaande CHiNT.