Goedenavond,
Sinds eind juni woon ik in een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming beneden en radiatoren boven (deze staan sinds ik hier woon dicht).
Ik probeer altijd alles zo energiezuinig te doen, dus mijn eerste actie was de stekker van de vloerverwarming eruit trekken omdat hij de eerste maanden toch niet gebruikt zou worden. Intussen heb ik gelezen dat dit misschien niet handig is. De stekker is 3.5 maanden eruit geweest.
Een paar weken geleden heb ik de pomp even laten draaien, dus stekker erin voor een half uur.
Vandaag heb ik de stekker er weer in gedaan omdat ik de vloerverwarming wilde testen.
De thermostaat (tussen keuken/huiskamer) stond op 18 C toen. Ik stelde hem toen in op 19.5 graden.
De thermostaatknop vd Wilo stond op 50C (max) ingesteld.
De knoppen van de 5 flowmeters had ik maximaal open staan. 1 knop had ik dichtgezet, die van de hal. Daar hoeft geen warmte te komen dacht ik.
de rode draaiknop vd Wilo stond richting de 'drukverschil constant' en dan op +/- 5 en het ledlicht brandde continu op groen.
De buizen vd vloerverwarming werden al heel snel warm. De afvoerbuizen bleven heel koel. Alleen werd de vloer zelf nergens warm. Ik heb hem 2 uur aan gehad.
Misschien staat er iets verkeerd afgesteld?
Afgelopen maand heb ik de aanvoer temperatuur vd CV (Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 uit 2015) verlaagd en de pompsnelheid vd CV van st III naar stand I gezet. De aanvoer voor de verwarming staat op 45C en voor kraan/douche water 60C. Ook heb ik het min en max vermogen verlaagd. En het starttoerental vd CV en warm water verlaagd naar 50%
De Intergas CV schijnt 2 jaar geleden onderhouden te zijn. Volgens de vorige bewoner duurde het meestal een uurtje voordat je warmte ging voelen als de verwarming aangezet werd.
(Achteraf niet handig van mij om bepaalde standen aan te passen met wat informatie die ik online vond, terwijl ik er eigenlijk geen verstand van heb.
Ik ga daarom sowieso een monteur laten komen binnenkort, maar die zal vast niet heel snel kunnen, vandaar dat ik alvast voor het eerste advies de mening van mensen hier zou willen horen)
Mijn vraag: Zijn er volgens jullie zaken die ik makkelijk aan kan passen/uit proberen?
Kan de pomp kapot zijn?
Moet er misschien ontlucht/bijgevuld worden?
Mag de flow voor de hal op 0 staan?
Hoe moet de rode draaiknop vd Wilo staan?
Ik voeg foto's toe vd vloerverwarming. Deze zijn gemaakt toen ik de verwarming net al weer uit gezet had.
Bedankt voor het meedenken!
Groetjes Jes
:strip_exif()/f/image/ZrBGUg6ffeN2mCpgdl34Uyv8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RTilmFtlJagBXmnyhfMphyDO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BGUUzj7lTnslxyzkDqLlbatl.jpg?f=fotoalbum_large)
Sinds eind juni woon ik in een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming beneden en radiatoren boven (deze staan sinds ik hier woon dicht).
Ik probeer altijd alles zo energiezuinig te doen, dus mijn eerste actie was de stekker van de vloerverwarming eruit trekken omdat hij de eerste maanden toch niet gebruikt zou worden. Intussen heb ik gelezen dat dit misschien niet handig is. De stekker is 3.5 maanden eruit geweest.
Een paar weken geleden heb ik de pomp even laten draaien, dus stekker erin voor een half uur.
Vandaag heb ik de stekker er weer in gedaan omdat ik de vloerverwarming wilde testen.
De thermostaat (tussen keuken/huiskamer) stond op 18 C toen. Ik stelde hem toen in op 19.5 graden.
De thermostaatknop vd Wilo stond op 50C (max) ingesteld.
De knoppen van de 5 flowmeters had ik maximaal open staan. 1 knop had ik dichtgezet, die van de hal. Daar hoeft geen warmte te komen dacht ik.
de rode draaiknop vd Wilo stond richting de 'drukverschil constant' en dan op +/- 5 en het ledlicht brandde continu op groen.
De buizen vd vloerverwarming werden al heel snel warm. De afvoerbuizen bleven heel koel. Alleen werd de vloer zelf nergens warm. Ik heb hem 2 uur aan gehad.
Misschien staat er iets verkeerd afgesteld?
Afgelopen maand heb ik de aanvoer temperatuur vd CV (Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 uit 2015) verlaagd en de pompsnelheid vd CV van st III naar stand I gezet. De aanvoer voor de verwarming staat op 45C en voor kraan/douche water 60C. Ook heb ik het min en max vermogen verlaagd. En het starttoerental vd CV en warm water verlaagd naar 50%
De Intergas CV schijnt 2 jaar geleden onderhouden te zijn. Volgens de vorige bewoner duurde het meestal een uurtje voordat je warmte ging voelen als de verwarming aangezet werd.
(Achteraf niet handig van mij om bepaalde standen aan te passen met wat informatie die ik online vond, terwijl ik er eigenlijk geen verstand van heb.
Ik ga daarom sowieso een monteur laten komen binnenkort, maar die zal vast niet heel snel kunnen, vandaar dat ik alvast voor het eerste advies de mening van mensen hier zou willen horen)
Mijn vraag: Zijn er volgens jullie zaken die ik makkelijk aan kan passen/uit proberen?
Kan de pomp kapot zijn?
Moet er misschien ontlucht/bijgevuld worden?
Mag de flow voor de hal op 0 staan?
Hoe moet de rode draaiknop vd Wilo staan?
Ik voeg foto's toe vd vloerverwarming. Deze zijn gemaakt toen ik de verwarming net al weer uit gezet had.
Bedankt voor het meedenken!
Groetjes Jes