Momenteel ben ik een oplossing aan het bedenken voor de vloerverwarming icm de Intergas cv ketel.
Samenvattend bestaat de huidige situatie uit de Intergas HRE 36/30, badkamer radiator en vloerverwarmingspomp. De vloerverwarmingspomp is voorzien van een externe pompschakelaar en gaat aan als er een temperatuur boven de 23 graden gemeten wordt, bij een lagere temperatuur gaat deze weer uit. De cv ketel levert 35 graden warmte voor het cv systeem. Dit is voldoende om het huis warm te hebben.
Wat ik nu merk is dat als de Tado thermostaat in de woonkamer warmte vraagt, de cv ketel al stopt met stoken voordat de pompschakelaar de temperatuur bereikt om de pomp aan te zetten, dit omdat er te weinig warmte afname is binnen het cv circuit. Er zit een bypass in dus de warmte komt direct op de retour uit van de cv ketel. Althans dat is mijn conclusie bij het vasthouden van de buizen, zowel de retour als aanvoer voelen warm bij de cv. Als ik de externe pompschakelaar van de vloerverwarming eruit laat dan gaat het mengen wel direct en gaat de ketel niet automatisch uit.
De externe pompschakelaar wil ik eigenlijk wel gebruiken ivm energiebesparing, maar daar deze manier gaat het hele systeem pendelen en kost het me juist extra gas en bespaar ik stroom, wat netto waarschijnlijk meer kost dan het oplevert.
Nu zie ik in de installateurs handleiding op pagina 46 (http://www.112cv.nl/files/2020-05/intergas-hre.pdf) dat er verschillende contacten zijn voor een vloerverwarming (3, 5 en 6) een voor de cv pomp (7 en 8 ). Kan ik hier iets mee?
Is het mogelijk om met bijvoorbeeld een klik aan, klik uit systeem een zender bij deze klemmen te plaatsen en een ontvanger (schakelaar) bij de vloerverwarmingspomp. Dan zet ik bij de vloerverwarmingspomp een elektradoos met 2 ingangschakelingen voor 1 wcd, dit zodat de pompschakelaar als de klik aan/uit schakelaar beide de pomp kunnen activeren. Dit om vastzitten van de pomp te voorkomen. Ik kan er alleen niet achter komen wat de Intergas ketel precies met deze contacten doet en verwacht. De klik aan/uit zender zal de ontvangende schakelaar aan houden zolang er spanning is. Bij geen spanning zal de ontvangende schakelaar uit gaan.
Zet ik dus een lasklem bij de ketel op klem 7-8 die naar de cv pomp gaat en naar de klik aan/uit zender zou ik er lijkt me zijn. Klinkt dit als de juiste weg om te kiezen?
Daarnaast is de tado thermostaat aangesloten als aan/uit en niet als opentherm. Dit omdat dit volgens mij weinig meerwaarde oplevert want met nog kouder water wordt het probleem alleen maar erger. Wel lopen er tussen de ketel en thermostaat (die dichtbij de vloerverwarmingspomp hangt) 4 draden waarvan er nu 2 in gebruik zijn. Hier heb ik dus nog 2 vrije draden.
Eventueel kan er ook nog op het aan/uit contact van de tado iets worden aangesloten wat een schakeling activeert. Echter weet ik niet hoe en of dit überhaupt gaat werken.
Zijn er toevallig andere die een vergelijkbaar probleem hebben gehad?
Ik ben namelijk benieuwd hoe dit op een verantwoorde manier op te lossen is. Het is niet nodig om de vloerverwarming en radiator gescheiden te schakelen. Bij warmtevraag mogen deze beide warm worden.
Tips en ideeën zijn welkom, alvast bedankt.
Samenvattend bestaat de huidige situatie uit de Intergas HRE 36/30, badkamer radiator en vloerverwarmingspomp. De vloerverwarmingspomp is voorzien van een externe pompschakelaar en gaat aan als er een temperatuur boven de 23 graden gemeten wordt, bij een lagere temperatuur gaat deze weer uit. De cv ketel levert 35 graden warmte voor het cv systeem. Dit is voldoende om het huis warm te hebben.
Wat ik nu merk is dat als de Tado thermostaat in de woonkamer warmte vraagt, de cv ketel al stopt met stoken voordat de pompschakelaar de temperatuur bereikt om de pomp aan te zetten, dit omdat er te weinig warmte afname is binnen het cv circuit. Er zit een bypass in dus de warmte komt direct op de retour uit van de cv ketel. Althans dat is mijn conclusie bij het vasthouden van de buizen, zowel de retour als aanvoer voelen warm bij de cv. Als ik de externe pompschakelaar van de vloerverwarming eruit laat dan gaat het mengen wel direct en gaat de ketel niet automatisch uit.
De externe pompschakelaar wil ik eigenlijk wel gebruiken ivm energiebesparing, maar daar deze manier gaat het hele systeem pendelen en kost het me juist extra gas en bespaar ik stroom, wat netto waarschijnlijk meer kost dan het oplevert.
Nu zie ik in de installateurs handleiding op pagina 46 (http://www.112cv.nl/files/2020-05/intergas-hre.pdf) dat er verschillende contacten zijn voor een vloerverwarming (3, 5 en 6) een voor de cv pomp (7 en 8 ). Kan ik hier iets mee?
Is het mogelijk om met bijvoorbeeld een klik aan, klik uit systeem een zender bij deze klemmen te plaatsen en een ontvanger (schakelaar) bij de vloerverwarmingspomp. Dan zet ik bij de vloerverwarmingspomp een elektradoos met 2 ingangschakelingen voor 1 wcd, dit zodat de pompschakelaar als de klik aan/uit schakelaar beide de pomp kunnen activeren. Dit om vastzitten van de pomp te voorkomen. Ik kan er alleen niet achter komen wat de Intergas ketel precies met deze contacten doet en verwacht. De klik aan/uit zender zal de ontvangende schakelaar aan houden zolang er spanning is. Bij geen spanning zal de ontvangende schakelaar uit gaan.
Zet ik dus een lasklem bij de ketel op klem 7-8 die naar de cv pomp gaat en naar de klik aan/uit zender zou ik er lijkt me zijn. Klinkt dit als de juiste weg om te kiezen?
Daarnaast is de tado thermostaat aangesloten als aan/uit en niet als opentherm. Dit omdat dit volgens mij weinig meerwaarde oplevert want met nog kouder water wordt het probleem alleen maar erger. Wel lopen er tussen de ketel en thermostaat (die dichtbij de vloerverwarmingspomp hangt) 4 draden waarvan er nu 2 in gebruik zijn. Hier heb ik dus nog 2 vrije draden.
Eventueel kan er ook nog op het aan/uit contact van de tado iets worden aangesloten wat een schakeling activeert. Echter weet ik niet hoe en of dit überhaupt gaat werken.
Zijn er toevallig andere die een vergelijkbaar probleem hebben gehad?
Ik ben namelijk benieuwd hoe dit op een verantwoorde manier op te lossen is. Het is niet nodig om de vloerverwarming en radiator gescheiden te schakelen. Bij warmtevraag mogen deze beide warm worden.
Tips en ideeën zijn welkom, alvast bedankt.