Vraag
Beste antwoord (via NEOeo op 25-10-2023 19:17)
Aansluiting had netter gekund met een onderblok maar is op zich niet verkeerd. De linker leiding moet de aanvoer zijn. Op de foto lijkt het alsof de insert nog iets dieper in de radiator gedraaid moet worden, dat kan jouw probleem verookzaken. Alhoewel ik er ook niet helemaal zeker van ben dat de knop ver genoeg aangedraaid zit.
linkje met technische gegevens : https://thermrad.nl/app/u...NL-002-08082022-A4-hr.pdf
[ Voor 10% gewijzigd door Haboeri op 22-10-2023 16:10 . Reden: link toegevoegd ]
Alle reacties
Zou dat moeten kunnen door aan die moet te draaien?KweNi schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 12:03:
Staat die kraan er wel ver genoeg op?
Op de eerste foto zie toch nog schroefdraad.
Het kan ook zijn dat de kraan defect is, kan je wisselen met een andere?
Voor mijn gevoel net zo warm als de radiatoren die helemaal open staan. Ik heb helaas geen andere knop liggenD-Three schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:34:
Hoe warm? Want 0 bij een thermostaatkraan wil niet zeggen volledig dicht.
Het kan ook zijn dat de kraan defect is, kan je wisselen met een andere?
Je kan proberen die kraan er even helemaal af te halen om te kijken of de pin wel vrij kan bewegen. Mocht hij vast zitten kun je met een beetje wd40 en de achterkant van een schroevendraaier proberen om er weer een beetje leven in te krijgen. Doe dit wel heel rustig aan!
Oke dat kan ik proberen. Die knop zou ik eraf kunnen draaien met die moer? Of hoe werkt dat?Piepenbrink schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:38:
Geen idee of het helpt. Maar had vorig jaar ook issues met een thermostaatkraan. Bleek dat het pinnetje wat hij indrukt op de valve helemaal vast zat.
Je kan proberen die kraan er even helemaal af te halen om te kijken of de pin wel vrij kan bewegen. Mocht hij vast zitten kun je met een beetje wd40 en de achterkant van een schroevendraaier proberen om er weer een beetje leven in te krijgen. Doe dit wel heel rustig aan!
Helemaal terug naar de aanslag zou richting vorstbeveiliging kunnen zijn… nog steeds niet uit als de ruimte genoeg afkoelt.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Kan je die pin indrukken? Zou ongeveer een halve cm moeten bewegen en daarna terugverenNEOeo schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 17:11:
Knop er afgehaald. Dit is de binnenkant
[Afbeelding]
Daarmee kan je de flow door de radiator mee instellen, vergelijkbaar met een voetventiel. Dat doe je bij waterzijdig inregelen.NEOeo schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 08:43:
Onder de knop zit dus ook iets van een instel ding, 1-6. Wat kun je daarmee instellen, is dat handig en hoe doe ik dat?
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Is het verstandig om die lager te zetten? Hij staat nu op 6.ds23man schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:01:
[...]
Daarmee kan je de flow door de radiator mee instellen, vergelijkbaar met een voetventiel. Dat doe je bij waterzijdig inregelen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Oke, weet jij of dat te fixen is?ds23man schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:09:
Dan staat ie op max flow. Maar daar zit je probleem niet, je afsluiter sluit gewoon niet af.
Dat ligt er aan wat er aan de hand is. De regelknop kan kapot zijn of verkeerd gemonteerd. De afsluiter zelf kan ook de oorzaak zijn. Beetje lastig om op afstand te bepalen. Kortste klap is water eraf en een compleet nieuwe plaatsen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Deze aansluiting met thermostaat kraan zit mijn inziens tussen twee radiator platen in en niet aan de warmte toevoer zijde.
Let wel dat in een huis waar allemaal thermostaat kranen zitten er ook een bijpass moet zitten om te voorkomen dat je ketel niet de overtollige warmte kwijt kan. Dat zou misschien ook verklaren dat deze altijd warm is of word.
De ketel word vanaf een centraal thermostaat punt aan gestuurd tenzij het een soort an Tado of Honeywell systeem is.
Verrek nu je het zegt, dit klopt van geen kant. Wat extra foto's zou wel handig zijn.....amiaima schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:50:
Waar vandaan krijgt de thermostaat zijn warmte toevoer?
Deze aansluiting met thermostaat kraan zit mijn inziens tussen twee radiator platen in en niet aan de warmte toevoer zijde.
Let wel dat in een huis waar allemaal thermostaat kranen zitten er ook een bijpass moet zitten om te voorkomen dat je ketel niet de overtollige warmte kwijt kan. Dat zou misschien ook verklaren dat deze altijd warm is of word.
De ketel word vanaf een centraal thermostaat punt aan gestuurd tenzij het een soort an Tado of Honeywell systeem is.
Lijkt op een hobbybob actie.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Er zijn overigens een aantal radiatoren die altijd open staan.
:strip_exif()/f/image/VmLnTY08ci8H1Ywic58xvmG6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nxaqXO3BUnQyxO02HDcGYvfC.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door NEOeo op 22-10-2023 15:41 ]
Aansluiting had netter gekund met een onderblok maar is op zich niet verkeerd. De linker leiding moet de aanvoer zijn. Op de foto lijkt het alsof de insert nog iets dieper in de radiator gedraaid moet worden, dat kan jouw probleem verookzaken. Alhoewel ik er ook niet helemaal zeker van ben dat de knop ver genoeg aangedraaid zit.
linkje met technische gegevens : https://thermrad.nl/app/u...NL-002-08082022-A4-hr.pdf
[ Voor 10% gewijzigd door Haboeri op 22-10-2023 16:10 . Reden: link toegevoegd ]