Goedemiddag.

Ik heb een probleem met mijn CV-ketel en ik begrijp het niet helemaal.

De CV-ketel levert in mijn huis alleen warm water aan de badkamer. En aan de vloerverwarming.

De hele zomer heeft mijn CV het perfect gedaan , altijd warm water in de badkamer. (Keuken is op boiler) alleen nu het kouder word heb ik mijn thermostaat weer aangezet en ingesteld op 20 graden binnen. De CV geeft heel even warm water aan de vloerverwarmingspomp maar schiet daarna in storing waardoor ik geen warm water meer heb. Doe ik de thermostaat weer uit waardoor de CV niet meer hoeft te voeden aan de vloerverwarming krijg ik wel weer warm water uit de kraan en is de storing weg.

Storingcode is E12 en de CV is van vaillaint. E12 betekend temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot. Betekend dit dat het retourwater te koud is ofzo? En wat zou ik hieraan kunnen doen? Ik heb de gradenknop op mijn vloerverwarmingspomp op 40 graden staan. Deze kan tot 60 maar dit doe ik nog niet omdat ik een nieuwe PVC vloer heb en je deze rustig op moet laten warmen voor bepaalde tijd voordat je deze helemaal warm kan laten worden.

Iemand een idee waarom ik deze storing heb?

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Als ik dit zo lees heb je geen flow in je verwarmingssysteem.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Of je driewegklep in je ketel zit vast op standje SWW.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 13-11 16:37
Staat er ergens per ongeluk een kraan dicht?

Of heb je deze zomer bijvoorbeeld de thermostaatknop van de vvw verdeler helemaal dichtgedraaid (en nu weer op 40 graden gezet) waardoor het pinnetje is blijven hangen?

[ Voor 51% gewijzigd door AppieK op 19-10-2023 15:08 ]

LG Therma V HM091MR.U44


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Ik vermoed ook geen doorstroming.
Zit er een drukverschil regelaar (avdo) in de installatie?