Ik heb wat verdere testen gedaan, en de (mijn huidige) conclusie is dat mijn nieuwe (nu ca 9 maanden oude) Intergas HRE 36/48 ketel moeilijker om kan gaan met nog achtergebleven luchtbellen in het systeem nadat het weer van water is voorzien, dit tov mijn oude Itho ketel. Ik denk dat de temp beveiliging van Intergas eerder aanslaat omdat deze een geïntegreerd CV/tab-water warmtewisselaar heeft (dus geen 3-wegklep in de ketel), en deze hybrid wisselaar goed moet beschermen.
Mijn vorige ketel (Itho) kon beter met wat achtergebleven luchtbellen in het systeem omgaan (nadat het systeem weer helemaal was bijgevuld), waarschijnlijk door in de opstart-cyclus de pomp flink te laten draaien (max vermogen van de pomp?) en daar een veel simpelere warmtewisselaar in zit en mogelijk ook van dikker staal.
Bij de Intergas heb ik gisteren het max pomp vermogen in de instellingen een stuk hoger gezet, dit heeft er toe geleid dat bij het opstarten van de ketel nu wel de laatste (relatief grote luchtbellen) uit het systeem vrij snel uitgedreven zijn, via de automatische ontluchter van de ketel.
Hebben anderen ook wel ervaringen met deze situatie eerder gehad? Moet de Intergas -ook na het weer vullen van het systeem- tijdelijk ingesteld worden met een hoger pompvermogen. Dit om meer flow te krijgen om de luchtbellen eruit te drijven? En is er ook een ideale setting dan voor dat (tijdelijk verhoogde) pompvermogen?
Mijn vorige ketel (Itho) kon beter met wat achtergebleven luchtbellen in het systeem omgaan (nadat het systeem weer helemaal was bijgevuld), waarschijnlijk door in de opstart-cyclus de pomp flink te laten draaien (max vermogen van de pomp?) en daar een veel simpelere warmtewisselaar in zit en mogelijk ook van dikker staal.
Bij de Intergas heb ik gisteren het max pomp vermogen in de instellingen een stuk hoger gezet, dit heeft er toe geleid dat bij het opstarten van de ketel nu wel de laatste (relatief grote luchtbellen) uit het systeem vrij snel uitgedreven zijn, via de automatische ontluchter van de ketel.
Hebben anderen ook wel ervaringen met deze situatie eerder gehad? Moet de Intergas -ook na het weer vullen van het systeem- tijdelijk ingesteld worden met een hoger pompvermogen. Dit om meer flow te krijgen om de luchtbellen eruit te drijven? En is er ook een ideale setting dan voor dat (tijdelijk verhoogde) pompvermogen?