Hallo,
ik heb sinds 3 jaar een Elga Ace 6kW in hybride opstelling. Ik heb hem sinds vorige week weer aanstaan en het valt me op dat ondanks het relatief warme weer, de buitenunit toch regelmatig bevriest. Ik vraag me af of dat normaal is, of dat dit duidt op een onderliggend probleem. Even wat info:
buitentemp: 11C
aanvoertemp: 28C
retourtemp: 25C
geleverd vermogen: 4.5 kW (typisch)
opgenomen stroom: 6A (typisch)
De unit staat continu aan met een vast aanvoersetpoint van 28C. Om de paar uur bevriest hij (dun laagje ijskristallen) en na een ontdooicyclus van ca. 5-10 minuten gaat hij dan weer geheel ijsvrij verder (tot hij weer bevriest).
Alles functioneert dus prima maar ik vind het vreemd dat de WP bij deze relatief hoge buitenluchttemperatuur toch een ontdooicyclus nodig heeft. De buitenunit is schoon en heeft goede luchtdoorstroming. Kan dit mogelijk door een tekort aan koelmiddel komen? En zo ja, hoe is dat te controleren? Ideeen welkom!
Groeten,
Serge
ik heb sinds 3 jaar een Elga Ace 6kW in hybride opstelling. Ik heb hem sinds vorige week weer aanstaan en het valt me op dat ondanks het relatief warme weer, de buitenunit toch regelmatig bevriest. Ik vraag me af of dat normaal is, of dat dit duidt op een onderliggend probleem. Even wat info:
buitentemp: 11C
aanvoertemp: 28C
retourtemp: 25C
geleverd vermogen: 4.5 kW (typisch)
opgenomen stroom: 6A (typisch)
De unit staat continu aan met een vast aanvoersetpoint van 28C. Om de paar uur bevriest hij (dun laagje ijskristallen) en na een ontdooicyclus van ca. 5-10 minuten gaat hij dan weer geheel ijsvrij verder (tot hij weer bevriest).
Alles functioneert dus prima maar ik vind het vreemd dat de WP bij deze relatief hoge buitenluchttemperatuur toch een ontdooicyclus nodig heeft. De buitenunit is schoon en heeft goede luchtdoorstroming. Kan dit mogelijk door een tekort aan koelmiddel komen? En zo ja, hoe is dat te controleren? Ideeen welkom!
Groeten,
Serge