Mijn vraag
Ik was benieuwd of ik mijn WTW naar-huis invoer lucht kan na-verwarmen in de winter. Ik zit te kijken naar mogelijke oplossingen. Bij wat rekenen en nadenken kom ik erop neer dat mijn server gebruiken misschien een optie is, die staat 24/7 aan.
Relevante software en hardware die ik gebruik
- Itho Daalderop HRU 350 ECO
- Spirobuizen 150mm diameter
- SNK-P0063P koeler (zit dus een van de R8's op)
- AMD 7302 processor
- H12SSL-i moederbord
- 8x 3.5" WD100EFAX schijven
- 3U SuperMicro chassis SC836BA met 3x NF-P12 en 2x NF-R8
- ASR8805
- Intel X520-DA2
- 8x RDIMM sticks (alles vol op het mobo)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Na wat zoeken en rekenen kwam ik erbij dat er blijkbaar ~920J/m3 lucht nodig is om 1*C te verwarmen. Dat komt neer op ongeveer 0.26W/m3/u/1*C. De WTW brengt de verse lucht aan met een verschillende temperatuur (helaas niet 100% efficiënt). De laatste nacht was dat 18.5*C toevoer bij 6*C buiten en 21*C binnen. Die 2.5 graden overbruggen zou dan 0.65W/m3/u nodig hebben. Bij een normale 75m3 flow komt dat neer op 48.75W. Bij een hoge 175m3/u flow komt dat neer op 113W. Bij -10*C buiten verwacht ik dat er 3*C (16.3*C inkomende lucht bij 21*C binnen) meer verwarmd moet worden, dus respectievelijk 107W en 250W.
Ik heb gevonden dat voor een server die maximaal 200W trekt, het BTU gelijk staat aan ~ 700BTU. 700BTU koeling-benodigdheid zou weer een luchtstroom nodig hebben van 23 CFM, wat gelijk zou moeten staan aan ~40m3/u. Standaard / idle gebruikt de server 100W (20m3/u nodig).
Ik zie hier kansen om zonder extra kosten wat meer efficiëntie te winnen..
De _minimale_ stand van de HRU 350 ECO WTW die ik heb is 50m3/u, ofwel dik meer dan nodig.
De server staat nu op een geïsoleerde zolder (zowel het dak is volledig geïsoleerd, als de ruimte tussen het dak en het huis/leefgedeelte). Die warmte blijf normaliter dus op de zolder... Het mag wat mij betreft wel wat kouder zijn op de zolder, daar leeft toch niemand, en het is erg goed geïsoleerd.
Die warmte van de server zou ik dan beter in de WTW lucht toevoer (naar de kamers) buizen kunnen stoppen. Als het klopt zou ik dan minder hoeven stoken met de CV in de winter.
Wie o wie ziet hier iets fouts? Zou jammer zijn als mijn server dadelijk niet werkt, maar ik zie eigenlijk geen redenen waarom er iets fout zou moeten gaan (behalve als de WTW uit gaat / uit valt).
En hoe regel ik het dan met de server FANs? Het zou jammer zijn als ze de WTW tegen werken, of andersom - de WTW werkt de server fans tegen.
Verder zou ik dus ook een koppelstuk moeten ontwerpen en 3d printen / maken om te zorgen dat de server tussen twee buizen aangesloten kan worden, idem voor kabels erdoorheen trekken en het luchtdicht maken, allerlei spul waar ik op zou moeten letten.
Naast dit, afhankelijk of er wel of niet server fans worden gebruik, zou er ook nog iets overwogen moeten worden over de airflow verdeling naar de server. Als ik een V-koppelstuk maak van buis naar een 3U chassis dan is het niet vanzelfsprekend dat de server overal gelijkmatig gekoeld wordt (heb nog een NIC en RAID kaart die gekoeld moeten worden zoals boven te zien), hoe los ik dat het beste op in de gewenste nieuwe situatie?
Voor de zomer zou het handig zijn om een klep te maken die de server ontkoppeld van heel het buizensysteem en dan lucht aan trekt via de zolder en het terug de zolder in spuuwt, de oplosingen die ik zag om gemotoriseerd lucht te sturen leken duur, wat is hier een bewandelbare en betaalbare route? Ik zit er niet op te wachten om elk jaar 2x mijn zolder/server/buissysteem om te bouwen, alhoewel dat niet persee super erg zou zijn als het maar een beetje plug-and-play is.
Nog iets wat ik over het hoofd zie?
Mocht dit plan toch lukken dan zal het zeker op de CV kosten schelen.
Ik was benieuwd of ik mijn WTW naar-huis invoer lucht kan na-verwarmen in de winter. Ik zit te kijken naar mogelijke oplossingen. Bij wat rekenen en nadenken kom ik erop neer dat mijn server gebruiken misschien een optie is, die staat 24/7 aan.
Relevante software en hardware die ik gebruik
- Itho Daalderop HRU 350 ECO
- Spirobuizen 150mm diameter
- SNK-P0063P koeler (zit dus een van de R8's op)
- AMD 7302 processor
- H12SSL-i moederbord
- 8x 3.5" WD100EFAX schijven
- 3U SuperMicro chassis SC836BA met 3x NF-P12 en 2x NF-R8
- ASR8805
- Intel X520-DA2
- 8x RDIMM sticks (alles vol op het mobo)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Na wat zoeken en rekenen kwam ik erbij dat er blijkbaar ~920J/m3 lucht nodig is om 1*C te verwarmen. Dat komt neer op ongeveer 0.26W/m3/u/1*C. De WTW brengt de verse lucht aan met een verschillende temperatuur (helaas niet 100% efficiënt). De laatste nacht was dat 18.5*C toevoer bij 6*C buiten en 21*C binnen. Die 2.5 graden overbruggen zou dan 0.65W/m3/u nodig hebben. Bij een normale 75m3 flow komt dat neer op 48.75W. Bij een hoge 175m3/u flow komt dat neer op 113W. Bij -10*C buiten verwacht ik dat er 3*C (16.3*C inkomende lucht bij 21*C binnen) meer verwarmd moet worden, dus respectievelijk 107W en 250W.
Ik heb gevonden dat voor een server die maximaal 200W trekt, het BTU gelijk staat aan ~ 700BTU. 700BTU koeling-benodigdheid zou weer een luchtstroom nodig hebben van 23 CFM, wat gelijk zou moeten staan aan ~40m3/u. Standaard / idle gebruikt de server 100W (20m3/u nodig).
Ik zie hier kansen om zonder extra kosten wat meer efficiëntie te winnen..
De _minimale_ stand van de HRU 350 ECO WTW die ik heb is 50m3/u, ofwel dik meer dan nodig.
De server staat nu op een geïsoleerde zolder (zowel het dak is volledig geïsoleerd, als de ruimte tussen het dak en het huis/leefgedeelte). Die warmte blijf normaliter dus op de zolder... Het mag wat mij betreft wel wat kouder zijn op de zolder, daar leeft toch niemand, en het is erg goed geïsoleerd.
Die warmte van de server zou ik dan beter in de WTW lucht toevoer (naar de kamers) buizen kunnen stoppen. Als het klopt zou ik dan minder hoeven stoken met de CV in de winter.
Wie o wie ziet hier iets fouts? Zou jammer zijn als mijn server dadelijk niet werkt, maar ik zie eigenlijk geen redenen waarom er iets fout zou moeten gaan (behalve als de WTW uit gaat / uit valt).
En hoe regel ik het dan met de server FANs? Het zou jammer zijn als ze de WTW tegen werken, of andersom - de WTW werkt de server fans tegen.
Verder zou ik dus ook een koppelstuk moeten ontwerpen en 3d printen / maken om te zorgen dat de server tussen twee buizen aangesloten kan worden, idem voor kabels erdoorheen trekken en het luchtdicht maken, allerlei spul waar ik op zou moeten letten.
Naast dit, afhankelijk of er wel of niet server fans worden gebruik, zou er ook nog iets overwogen moeten worden over de airflow verdeling naar de server. Als ik een V-koppelstuk maak van buis naar een 3U chassis dan is het niet vanzelfsprekend dat de server overal gelijkmatig gekoeld wordt (heb nog een NIC en RAID kaart die gekoeld moeten worden zoals boven te zien), hoe los ik dat het beste op in de gewenste nieuwe situatie?
Voor de zomer zou het handig zijn om een klep te maken die de server ontkoppeld van heel het buizensysteem en dan lucht aan trekt via de zolder en het terug de zolder in spuuwt, de oplosingen die ik zag om gemotoriseerd lucht te sturen leken duur, wat is hier een bewandelbare en betaalbare route? Ik zit er niet op te wachten om elk jaar 2x mijn zolder/server/buissysteem om te bouwen, alhoewel dat niet persee super erg zou zijn als het maar een beetje plug-and-play is.
Nog iets wat ik over het hoofd zie?
Mocht dit plan toch lukken dan zal het zeker op de CV kosten schelen.