Ja. De kookgroep, met gebrugde automaten, is een methode om meerdere draden in één buis te mogen leggen. Je mag dan twee lasten van 16A aansluiten. Deze mogen dan in hetzelfde toestel zitten.
Maar je kunt zo bijvoorbeeld ook extra vermogen voor wasmachine + droger
door dezelfde buis brengen.
Raja49 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:51:
Kan een 4p aardlekschakelaar met 2 1p+1n automaten wel (3 fasen uiteraard)? Dus nul gesplitst tussen aardlek en automaten ? Of heeft het te maken met de nul afzekeren in de automaat ? Vroeger was alleen de fase afzekeren mogelijk . Waarschijnlijk in het buitenland nog steeds toegestaan ?
Je mag na een beveiliging nooit de nul verbinden met de nul van een andere beveiliging.
Er is geen enkele situatie waarin dit toegestaan is.
(geld ook voor de fase, maar dat was misschien wel vanzelfsprekend)
In woonhuizen is het in nederland de bedoeling dat de nul geschakeld is.
Vroeger met smeltpatronen was dat anders. Maar ook toen moest de nul nog steeds dezelfde of dikkere draad zijn dan de fase. Je kon ook toen niet meerdere zekeringen via dezelfde nuldraad terugvoeren. Want dan overbelast je de nuldraad. Daarom mag je deze dus niet samenvoegen na beveiliging.
Let erop: de beveiliging is er voor de bedrading.
Yes. Bij 5x2.5 mag je 20A beveiligen. Hoger is 4mm
2 terrein.
Let op dat je binnen de
selectiviteit van je hoofdbeveiliging blijft.
Je mag wel de twee fase klemmen in de box bruggen.
Maar dan heb je, zoals het lijkt, een 40A circuit nodig, en dat is niet reel in nederland. (en 6mm
2 past er misschien ook niet eens in)
Compleet andere vraag. Die box schrijft nu dat hij "in totaal" 40A kan "aansturen".
Hoeveel vermogen aan last zit er aan die box?
Wellicht hoeft de soep helemaal niet zo heet gegeten te worden, immers staat er dat de in.yj2 met een 16A schuko komt.
Dus het kan met veel minder