Kan ik mijn ketel aan en uit sturen d.m.v. 220v

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maudura050
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 30-10-2023
Ik ga mijn warmtepomp de ketel laten aansturen als deze het niet alleen af kan.

Echter komt er uit de warmtepomp dan een signaal van 220v.

Ik moet deze 220v de ketel laten schakelen.

Hoe heb ik het voor me:

Ik laat de 220v uit de warmtepomp naar een beltrafo gaan en die zet de 220v om naar 8v, in de 8v aansluiting doe ik de draden die normaal naar een thermostaat lopen.

Zodra de warmtepomp dan een aanvraag doet, gaat er een 8v aan signaal naar de ketel.

Is dit werkbaar?

Beste antwoord (via Maudura050 op 15-10-2023 20:39)


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Maudura050 Ja, die lijkt me prima. Die sluit de verbinding als er 230V op komt en dan zou de ketel aan moeten gaan. Even mooi in een kastje met wartels en gaan :)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:13
welke ketel heb je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
  • Niet online

Oon

Zoals al gevraagd, welke ketel is het? En welke warmtepomp? Wat voor thermostaat gebruik je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Volgens mij vrij ongebruikelijk dat een ketel een spanning nodig heeft om aan te gaan. In Nederland gebruikelijk dat deze gewoon een gesloten contact nodig heeft (of een vorm van modulatie sturing).

Dus ipv een trafo pak je een 220V relais (spoelspanning) en die laat je het contact van de ketel dan schakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maudura050
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 30-10-2023
Ik heb een Remeha Tzerra Ace ketel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maudura050
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 30-10-2023

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 29-09 12:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Maudura050 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 19:03:
Ik heb een Remeha Tzerra Ace ketel
Die heeft een blokkeer lusje waar je de ketel mee kan stoppen of vrijgeven, printrelais van een tientje met 220v spoel en je kan met die maken of breken.
Heb ik ook zo gedaan met mijn boilers en de tzerra

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Maudura050 Ja, die lijkt me prima. Die sluit de verbinding als er 230V op komt en dan zou de ketel aan moeten gaan. Even mooi in een kastje met wartels en gaan :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Wel even goed kijken naar dat stuurcontact vanuit je WP, het moet niet zo zijn dat als de spanning op je WP wegvalt de ketel niet geactiveerd wordt. Dus geen spanning op relais is ketel aan.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 06:41
Ik zou wel een signaal relais nemen ipv een vermogens contactor. Aangezien je een 8v paar mA signaaltje schakelt en geen 230V vermogen.

https://www.elektramat.nl...-ac-6a-met-led-rxm4ab2p7/
https://www.elektramat.nl...2-en-rxm4-relais-rxze14p/

Deze kun je ook nog met de hand forceren mocht de wp niet goed werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

jeroen3 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 08:19:
Ik zou wel een signaal relais nemen ipv een vermogens contactor. Aangezien je een 8v paar mA signaaltje schakelt en geen 230V vermogen.

https://www.elektramat.nl...-ac-6a-met-led-rxm4ab2p7/
https://www.elektramat.nl...2-en-rxm4-relais-rxze14p/

Deze kun je ook nog met de hand forceren mocht de wp niet goed werken.
Leuk ding, maar als je wp uitvalt als je niet thuis bent dan heb je alsnog een koud huis.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 06:41
@ds23man Dat is alleen op te lossen als de warmtepomp omgekeerd kan sturen. (relais uit = kachel aan)

[ Voor 6% gewijzigd door jeroen3 op 16-10-2023 08:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Vaillant kan dat, de 220V stuuruitgang heeft een NC en NO contact.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Als je handig bent met een soldeerbout:

https://www.eoo-bv.nl/rel...7-hj2-l-t-2xw-230vac.html

Past met gemak in een wartel lasdoos.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruuben
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-09 09:02
Weet iemand of je dus ook omgekeerd voor elkaar krijgt in die tzerra ace? via die ingang?

Dus als er warmte cv vraag is dat er een schakeling is te bedenken met een relais?

Ik kan van de aansluitbox ( print cb-06) onder de tzerra ace geen uitgebreide beschrijving vinden.

wel een l-bus aansluiting. is daar een relatief kant en klare oplossing voor?

183 vacuumbuizen 1000l hygiene, cv retour, sr1188 en sr1168, cvhout schmitzker, dss douche-wtw

Pagina: 1