In dit topic deel ik mijn ervaringen (en reis) met onze opstelling:
- Aansturing: Honeywell EVOHOME
- Honeywell HCE80 vloerverwarmingsregelaar
- CV-ketel - Intergas HRE 36/30 - 2017 - (met bypass, geen twee/drieweg klep)
- Vloerverwarming verdeler: Therminon 5000 (11 groepen, label A pomp via HCE80)
- WATTS 22CX NC2 thermische motoren op verdeler (aangestuurd door HCE80)
- Airco: Qlima SC6135
- Quooker in de keuken voor kokend water.
Reden/achtergrond voor dit topic
De reden waarom ik mijn ervaringen deel is vooral om anderen in eenzelfde reis een beetje sturing/advies/hulp te bieden. Onze reis met deze opstelling begon toen wij in 2020 onze vrijstaande woning kochten. Na veel problemen, uitdagingen en vooral (comfort) ergernissen hebben we de opstelling sinds dit jaar EINDELIJK succesvol en comfortabel draaien.
(en dan wellicht binnenkort over op een warmtepomp......maar daar gaat dit topic niet over)
Aanloop:
Initieel is het huis in 2004 opgeleverd met vloerverwarming verdeeld over 11 groepen/lussen. De vloerverwarming maakte gebruik van een buffervat van 200 liter. De groepen werden allemaal tegelijk 'aangestuurd'/'gevuld' (wel waterzijdig ingeregeld - voor zover dat mogelijk is/was zonder flowmeters). De radiatoren op de bovenverdieping in de slaapkamers en badkamer stonden ook altijd aan.
Resultaat: 2200m3 gas op jaar basis. Fors. Volume/verbruik in absolute zin en in inmiddels ook in financiële zin.
De vorige bewoners merkten (en klaagden) eigenlijk al wel sinds de oplevering (dus 10-12 jaar lang en op den duur in toenemende mate...) dat de vloer niet goed warm werd maar hebben hier nooit actie op ondernomen. " druk, sokken/slippers aan, enz". Daarop is er in 2017 een nieuwe ketel geïnstalleerd (die rationale begreep ik niet zo goed maar voor ons een recentere ketel dus we klagen niet).
Daarop is ook besloten om het buffervat van 200 liter te verwijderen en de Therminon 5000 met de de HCE80 icm MT4 motoren te installeren EN drie Honeywell Round Thermostaten voor zoneregeling. Deze zijn toentertijd direct aan de HCE80 gekoppeld (zonder Evohome dus). Er waren drie zones: Keuken (2 groepen), Woonkamer (8 groepen) en Badkamer (1 groep).
Ook na de nieuwe ketel bleef de vloer relatief koud en gasverbruik bleef rond de 2000m3.
Vloer/isolatie
De vloerverwarming ligt op een betonen vloer (18/20cm HoH, gemeten met een warmtecamera). Hoe deze in detail is opgebouwd weet ik niet maar er liggen in ieder geval 2cm dikke tegels van Indiaas marmer op. De isolatie onder de vloer, zichtbaar in de kruipruimte is ca 30cm dik piepschuim. Of dit onder de volledige begane grond ligt weet ik niet (ga ik wel vanuit). Ik kan dat niet controleren omdat de fundering in compartimenten is opgebouwd. Ik heb dus via de kruipruimte slechts zicht op 1/3e van de totale oppervlakte. Ik wil nog een keer met een inspectiecamera aan de slag om onderzoek te doen naar de andere delen van de kruipruimte. Dat gaat lukken voor de kruipruimte onder de garage/bijkeuken (vermoedelijk maar 20m2). De kruipruimte onder het grootste deel van de woonkamer is echt afgesloten (ook op geen andere manier toegankelijk...althans, ik heb echt nergens een aanvullend luik of een gat kunnen ontdekken). Ook niet in de schuur. Buren met hetzelfde type woning hebben dit ook niet maar nooit problemen ondervonden dus ook nooit de noodzaak gevoeld om onder de vloer te kruipen...kan er ook aan liggen dat deze mensen inmiddels ruim over de 80 zijn
Terug naar de verwarming:
Zoals gezegd is er nieuwe CV-ketel (Intergas HRE 36/30). Ruim voldoende capaciteit. We hebben een bubbelbad maar dat gebruiken we niet (en gaat binnenkort bovendien weg als we de badkamer onder handen gaan nemen). Een stortdouche en een handdouche krijgen water uit de ketel die op zo'n 5 meter afstand hangt (op de begane grond). Water is binnen 5-10 seconden op temperatuur. Ketel doet prima z'n werk. Ketel staat overigens op 'eco'. Gewoon lekker "zunig".
Sinds onze verhuizing in 2020 zijn we al aan het worstelen met de verwarming. Er zijn drie verschillende cv/verwarmingmonteurs langs geweest. Tig keer contact met Honeywell/Resideo. Allemaal zonder concrete oplossing.
De energieprijzen zijn (zeker nu) een extra stimulans om alles nu voor eens en altijd goed in te regelen maar de voornaamste reden is toch echt (het ontbreken van) comfort. De vloer werd op de plek waar we zitten om tv te kijken niet warmer dan 18 soms 19 graden (zelfs met de groep volledig open). We kregen last van koude/stijve voeten en hadden last van tocht omdat luchtlagen van koude en warmere lucht door de woonkamer (langwerpig ca. 60/65m2) circuleren/over elkaar heen bewegen. En dat geeft dus echt een gevoel van tocht. Sommigen zullen dat nog wel herkennen van de convectoren/putten van vroeger (mijn opa en oma hadden dat in de woonkamer. Werkte prima als het eenmaal warm was maar in de opstart zorgde dat bij hen voor merkbare tocht). Heel vervelend.
Daarom schaften we door de jaren heen ook 3 grote vloerkleden aan. Wat weer averechts werkt maar daarmee voorkomen we in ieder geval direct contact met de koude vloer.
Kortom gedoe en dat moest maar eens over zijn. Ik ben daarom over een langere periode aan de slag geweest (met frustratie en worsteling) om factoren/symptomen aan te pakken. Het lijkt nu eindelijk onder controle.
De opstelling zetten wij in voor:
Vloerverwarming begane grond
-- Woonkamer: 60/65m2 - 7 groepen
-- Keuken: 25m2 - 2 groepen
-- Hal/toilet 10m2 - 1 groep
Vloerwarming eerste verdieping
-- Badkamer 7m2 - 1 groep
Radiatoren begane grond
-- Keuken: Jaga Iguana + Honeywell HR92 knop (staat veelal uit)
-- Garage/bijkeuken: radiator staat uit. Ruimte krijgt direct warmte vanuit bijkeuken/stookruimte.
Radiatoren eerste verdieping
-- Slaapkamer 1: 2 radiatoren + Honeywell HR92 knoppen. Gekoppeld daardoor 1 zone. (staat op 16 graden > dus uit)
-- Slaapkamer 2: 1 radiator + Honeywell HR92 knop (staat op 16 graden > dus uit)
-- Badkamer: Jaga Iguana + Honeywell HR92 knop (staat veelal uit)
Airco:
Op de verdieping verwarmen we Slaapkamer 1 en Slaapkamer 2 met een airco (3,5KW). Initieel een experiment omdat we de airco eigenlijk alleen voor de zomermaanden hebben aangeschaft (koelen/klimaat optimaliseren > ik heb astma en heb daarom baat bij een goede, stabiele luchtvochtigheid). Dat experiment heeft inmiddels geresulteerd in 2 jaar naar volle tevredenheid verwarmen met airco. Succesvol op het gebied van klimaat en comfort, oftewel het is prima warm en juiste luchtvochtigheid (zomer en winter) en gevoelsmatig voor het verbruik ook economisch.
's nachts staat de airco uit. De radiatoren slaan dan hooguit aan als het echt onder de 16 graden zakt. Dat is in de afgelopen 2 jaar 13 keer (kortstondig) voorgekomen.
De woning:
- Bouwjaar 2003.
- Label A (in 2020, dus wellicht inmiddels iets anders maar daar heb ik mij niet in verdiept)
- Isolatie: muur, vloer en plafond vanuit de bouw. Voor zover bekend geen aanvullende isolatie.
- Oppervlakte: 170m2 - ca 120m2 begane grond, 50m2 verdieping.
- Type: 'bungalow' met een 2 slaapkamers en badkamer op eerste verdieping. Dus veel muur en raam en dus ook relatief veel kans op 'verlies'.
Problemen gaandeweg (inmiddels allemaal opgelost):
- Vloerverwarming werd op plekken in woonkamer niet warm > verholpen door zelf groepen grondig te spoelen. Resultaat: letterlijk minuten lang blubber uit ALLE groepen. Alle groepen los van elkaar, stuk voor stuk gespoeld. 2x beiden richtingen. In ons geval ging dat redelijk eenvoudig. Groep stuk voor stuk los gehaald en op de groep aan beide kanten een 3/4 binnendraad tuinslang koppeling geschroefd en vervolgens gewoon de tuinslang erop en spoelen maar. Zijn ook professionele partijen die het wellicht met iets meer druk doen dan de reguliere kraandruk maar deze aanpak heeft al zeer veel geholpen. Of er nog residu is achtergebleven weet ik niet meer het zal niet veel meer zijn;
- Groepen niet lang genoeg open (Honeywell MT4 actuators vervangen door WATTS 22CX NC2). > De groepen gaan nu eerder open (ca 75seconden ipv tussen de 200-240seconden). Door het eerder openen staan de groepen ook al langer op en stroomt er langer/meer warm water door de groepen. De pomp op de verdeler is dan ook minder lang over de verdeler-bypass aan het rondpompen;
- A-synchroon gedrag tussen verdeler en CV-ketel (verholpen met een verborgen setting) > Druk op Mode toets voor > 6 sec. om te schakelen dien je de 'wifi' toets in te drukken. Wifi LED en Mode LED knipperen gelijktijdig rood = synchrone regeling. LED en Mode LED knipperen ongelijk rood = synchrone regeling;
- CV Ketel blijft lang doorlopen nadat de EVOHOME/HCE80 is gestopt > OpenTherm werkt gewoon totaal niet lekker met onze combinatie. Het leek er op een gegeven moment wel op dat het onder controle was - behalve dan dit lang doordraaien van de CV-ketel. Zonde van het gas en het bovendien gewoon ongewenst gedrag. De ketel kan de warmte niet kwijt maar blijft wel doordraaien. Uiteindelijk verholpen door vervangen OpenTherm module (Honeywell R8810a) voor Aan/Uit ketelrelais/aansturing (Honeywell BDR91);
- OpenTherm protocol > zie hierboven. Als je een HCE80 / vloerverwarmingverdeler hebt niet aan beginnen. kansloos.
- Honeywell Round thermostaten direct gekoppeld HCE80 zonder EVOHOME > niet aan beginnen. Gedoe en gebruiksonvriendelijk. Geen goed beeld bij welke configuratie/groepen/zones/koppelingen etc. Dit is voor ons al heel snel de reden geweest om toch voor een EVOHOME module te kiezen.
- Groepen niet juist ingedeeld > hal werd te lang verwarmd en werd dus te warm omdat deze meeliep met de woonkamer. Verholpen door zones uit te breiden en opnieuw in te delen.
Hoe is systeem nu geconfigureerd en hoe werkt dit
>>> werkt nu goed <<<
- Vloerverwarming 11 groepen - verdeeld over 4 zones: Woonkamer, Keuken, Hal/Toilet, Badkamer
- Zones hebben allen OF een Round thermostaat OF de EVOHOME hangen
- Alle radiatoren voorzien van HR92. Enerzijds voor temperatuurmeting en anderzijds om individueel aan te sturen (of per groep zoals Slaapkamer 1).
- Honeywell MT4 NC actuatoren zijn vervangen voor WATTS 22CX NC2 thermische motoren om groepen sneller en langer op te houden
- Specifieke afgifte regeling / Advanced load balancing actief
- BDR91 voor AAN/UIT cv-ketel aansturing (ipv R8810a OpenTherm).
- HCE80 schakelt SYNCHROON met cv-ketel (voorheen a-synchroon, typisch genoeg)
- Adaptieve start actief
- Quooker in de keuken. Warm water in de keuken gebruiken we nooit. Ook geen close-in boiler oid maar is ook niet nodig omdat we er simpelweg nooit gebruik van maken. Of koud of kokend > en anders mengen we koud naar warm of andersom.
CV-ketel is geconfigureerd op advies van John Visser - CV Optimalisatie (zeker geen geheim maar specifiek per ketel). Ik zal een foto maken van de configuratie/settings.
Wij voeren geen nachtverlaging. In ons geval ziet dat er als volgt uit:
Woonkamer: 19 gr (permanent)
Keuken: 19 gr (permanent)
Hal/Toilet: 17 gr (permanent > staat eigenlijk 'uit')
Badkamer: 19,5 gr (permanent > helpt ook bij het transporteren van het vocht via de mechanische ventilatie)
Slaapkamer 1: 16 gr (permanent) + Airco overdag 20 gr (eigenlijk permanent maar met wat IFTTT via Homey)
Slaapkamer 2: 16 gr (permanent) + secundair Airco via Slaapkamer 1
19 graden is voor ons een prima temperatuur. Is gewoon persoonlijk.
Het is een heel betoog geworden en inmiddels ook een paar uur later.
Ik hoop nogmaals dat onze ervaringen helpen bij het uitvogelen welke configuraties werken en welke niet. Welke troubleshooting je kunt doen en welke alternatieven je hebt.
Het EVOHOME systeem is een prima systeem. Ik moet wel bekennen dat ik soms moeite heb met de magere uitleg en de verwijzing van Honeywell/Resideo naar de vakman (dat laatste is logisch maar soms wil je gewoon geholpen worden). Ik heb veel gehad aan Tweakers (en klusidee). Het is soms flink zoeken maar samen helpen we elkaar.
- Aansturing: Honeywell EVOHOME
- Honeywell HCE80 vloerverwarmingsregelaar
- CV-ketel - Intergas HRE 36/30 - 2017 - (met bypass, geen twee/drieweg klep)
- Vloerverwarming verdeler: Therminon 5000 (11 groepen, label A pomp via HCE80)
- WATTS 22CX NC2 thermische motoren op verdeler (aangestuurd door HCE80)
- Airco: Qlima SC6135
- Quooker in de keuken voor kokend water.
Reden/achtergrond voor dit topic
De reden waarom ik mijn ervaringen deel is vooral om anderen in eenzelfde reis een beetje sturing/advies/hulp te bieden. Onze reis met deze opstelling begon toen wij in 2020 onze vrijstaande woning kochten. Na veel problemen, uitdagingen en vooral (comfort) ergernissen hebben we de opstelling sinds dit jaar EINDELIJK succesvol en comfortabel draaien.
(en dan wellicht binnenkort over op een warmtepomp......maar daar gaat dit topic niet over)
Aanloop:
Initieel is het huis in 2004 opgeleverd met vloerverwarming verdeeld over 11 groepen/lussen. De vloerverwarming maakte gebruik van een buffervat van 200 liter. De groepen werden allemaal tegelijk 'aangestuurd'/'gevuld' (wel waterzijdig ingeregeld - voor zover dat mogelijk is/was zonder flowmeters). De radiatoren op de bovenverdieping in de slaapkamers en badkamer stonden ook altijd aan.
Resultaat: 2200m3 gas op jaar basis. Fors. Volume/verbruik in absolute zin en in inmiddels ook in financiële zin.
De vorige bewoners merkten (en klaagden) eigenlijk al wel sinds de oplevering (dus 10-12 jaar lang en op den duur in toenemende mate...) dat de vloer niet goed warm werd maar hebben hier nooit actie op ondernomen. " druk, sokken/slippers aan, enz". Daarop is er in 2017 een nieuwe ketel geïnstalleerd (die rationale begreep ik niet zo goed maar voor ons een recentere ketel dus we klagen niet).
Daarop is ook besloten om het buffervat van 200 liter te verwijderen en de Therminon 5000 met de de HCE80 icm MT4 motoren te installeren EN drie Honeywell Round Thermostaten voor zoneregeling. Deze zijn toentertijd direct aan de HCE80 gekoppeld (zonder Evohome dus). Er waren drie zones: Keuken (2 groepen), Woonkamer (8 groepen) en Badkamer (1 groep).
Ook na de nieuwe ketel bleef de vloer relatief koud en gasverbruik bleef rond de 2000m3.
Vloer/isolatie
De vloerverwarming ligt op een betonen vloer (18/20cm HoH, gemeten met een warmtecamera). Hoe deze in detail is opgebouwd weet ik niet maar er liggen in ieder geval 2cm dikke tegels van Indiaas marmer op. De isolatie onder de vloer, zichtbaar in de kruipruimte is ca 30cm dik piepschuim. Of dit onder de volledige begane grond ligt weet ik niet (ga ik wel vanuit). Ik kan dat niet controleren omdat de fundering in compartimenten is opgebouwd. Ik heb dus via de kruipruimte slechts zicht op 1/3e van de totale oppervlakte. Ik wil nog een keer met een inspectiecamera aan de slag om onderzoek te doen naar de andere delen van de kruipruimte. Dat gaat lukken voor de kruipruimte onder de garage/bijkeuken (vermoedelijk maar 20m2). De kruipruimte onder het grootste deel van de woonkamer is echt afgesloten (ook op geen andere manier toegankelijk...althans, ik heb echt nergens een aanvullend luik of een gat kunnen ontdekken). Ook niet in de schuur. Buren met hetzelfde type woning hebben dit ook niet maar nooit problemen ondervonden dus ook nooit de noodzaak gevoeld om onder de vloer te kruipen...kan er ook aan liggen dat deze mensen inmiddels ruim over de 80 zijn
Terug naar de verwarming:
Zoals gezegd is er nieuwe CV-ketel (Intergas HRE 36/30). Ruim voldoende capaciteit. We hebben een bubbelbad maar dat gebruiken we niet (en gaat binnenkort bovendien weg als we de badkamer onder handen gaan nemen). Een stortdouche en een handdouche krijgen water uit de ketel die op zo'n 5 meter afstand hangt (op de begane grond). Water is binnen 5-10 seconden op temperatuur. Ketel doet prima z'n werk. Ketel staat overigens op 'eco'. Gewoon lekker "zunig".
Sinds onze verhuizing in 2020 zijn we al aan het worstelen met de verwarming. Er zijn drie verschillende cv/verwarmingmonteurs langs geweest. Tig keer contact met Honeywell/Resideo. Allemaal zonder concrete oplossing.
De energieprijzen zijn (zeker nu) een extra stimulans om alles nu voor eens en altijd goed in te regelen maar de voornaamste reden is toch echt (het ontbreken van) comfort. De vloer werd op de plek waar we zitten om tv te kijken niet warmer dan 18 soms 19 graden (zelfs met de groep volledig open). We kregen last van koude/stijve voeten en hadden last van tocht omdat luchtlagen van koude en warmere lucht door de woonkamer (langwerpig ca. 60/65m2) circuleren/over elkaar heen bewegen. En dat geeft dus echt een gevoel van tocht. Sommigen zullen dat nog wel herkennen van de convectoren/putten van vroeger (mijn opa en oma hadden dat in de woonkamer. Werkte prima als het eenmaal warm was maar in de opstart zorgde dat bij hen voor merkbare tocht). Heel vervelend.
Daarom schaften we door de jaren heen ook 3 grote vloerkleden aan. Wat weer averechts werkt maar daarmee voorkomen we in ieder geval direct contact met de koude vloer.
Kortom gedoe en dat moest maar eens over zijn. Ik ben daarom over een langere periode aan de slag geweest (met frustratie en worsteling) om factoren/symptomen aan te pakken. Het lijkt nu eindelijk onder controle.
De opstelling zetten wij in voor:
Vloerverwarming begane grond
-- Woonkamer: 60/65m2 - 7 groepen
-- Keuken: 25m2 - 2 groepen
-- Hal/toilet 10m2 - 1 groep
Vloerwarming eerste verdieping
-- Badkamer 7m2 - 1 groep
Radiatoren begane grond
-- Keuken: Jaga Iguana + Honeywell HR92 knop (staat veelal uit)
-- Garage/bijkeuken: radiator staat uit. Ruimte krijgt direct warmte vanuit bijkeuken/stookruimte.
Radiatoren eerste verdieping
-- Slaapkamer 1: 2 radiatoren + Honeywell HR92 knoppen. Gekoppeld daardoor 1 zone. (staat op 16 graden > dus uit)
-- Slaapkamer 2: 1 radiator + Honeywell HR92 knop (staat op 16 graden > dus uit)
-- Badkamer: Jaga Iguana + Honeywell HR92 knop (staat veelal uit)
Airco:
Op de verdieping verwarmen we Slaapkamer 1 en Slaapkamer 2 met een airco (3,5KW). Initieel een experiment omdat we de airco eigenlijk alleen voor de zomermaanden hebben aangeschaft (koelen/klimaat optimaliseren > ik heb astma en heb daarom baat bij een goede, stabiele luchtvochtigheid). Dat experiment heeft inmiddels geresulteerd in 2 jaar naar volle tevredenheid verwarmen met airco. Succesvol op het gebied van klimaat en comfort, oftewel het is prima warm en juiste luchtvochtigheid (zomer en winter) en gevoelsmatig voor het verbruik ook economisch.
's nachts staat de airco uit. De radiatoren slaan dan hooguit aan als het echt onder de 16 graden zakt. Dat is in de afgelopen 2 jaar 13 keer (kortstondig) voorgekomen.
De woning:
- Bouwjaar 2003.
- Label A (in 2020, dus wellicht inmiddels iets anders maar daar heb ik mij niet in verdiept)
- Isolatie: muur, vloer en plafond vanuit de bouw. Voor zover bekend geen aanvullende isolatie.
- Oppervlakte: 170m2 - ca 120m2 begane grond, 50m2 verdieping.
- Type: 'bungalow' met een 2 slaapkamers en badkamer op eerste verdieping. Dus veel muur en raam en dus ook relatief veel kans op 'verlies'.
Problemen gaandeweg (inmiddels allemaal opgelost):
- Vloerverwarming werd op plekken in woonkamer niet warm > verholpen door zelf groepen grondig te spoelen. Resultaat: letterlijk minuten lang blubber uit ALLE groepen. Alle groepen los van elkaar, stuk voor stuk gespoeld. 2x beiden richtingen. In ons geval ging dat redelijk eenvoudig. Groep stuk voor stuk los gehaald en op de groep aan beide kanten een 3/4 binnendraad tuinslang koppeling geschroefd en vervolgens gewoon de tuinslang erop en spoelen maar. Zijn ook professionele partijen die het wellicht met iets meer druk doen dan de reguliere kraandruk maar deze aanpak heeft al zeer veel geholpen. Of er nog residu is achtergebleven weet ik niet meer het zal niet veel meer zijn;
- Groepen niet lang genoeg open (Honeywell MT4 actuators vervangen door WATTS 22CX NC2). > De groepen gaan nu eerder open (ca 75seconden ipv tussen de 200-240seconden). Door het eerder openen staan de groepen ook al langer op en stroomt er langer/meer warm water door de groepen. De pomp op de verdeler is dan ook minder lang over de verdeler-bypass aan het rondpompen;
- A-synchroon gedrag tussen verdeler en CV-ketel (verholpen met een verborgen setting) > Druk op Mode toets voor > 6 sec. om te schakelen dien je de 'wifi' toets in te drukken. Wifi LED en Mode LED knipperen gelijktijdig rood = synchrone regeling. LED en Mode LED knipperen ongelijk rood = synchrone regeling;
- CV Ketel blijft lang doorlopen nadat de EVOHOME/HCE80 is gestopt > OpenTherm werkt gewoon totaal niet lekker met onze combinatie. Het leek er op een gegeven moment wel op dat het onder controle was - behalve dan dit lang doordraaien van de CV-ketel. Zonde van het gas en het bovendien gewoon ongewenst gedrag. De ketel kan de warmte niet kwijt maar blijft wel doordraaien. Uiteindelijk verholpen door vervangen OpenTherm module (Honeywell R8810a) voor Aan/Uit ketelrelais/aansturing (Honeywell BDR91);
- OpenTherm protocol > zie hierboven. Als je een HCE80 / vloerverwarmingverdeler hebt niet aan beginnen. kansloos.
- Honeywell Round thermostaten direct gekoppeld HCE80 zonder EVOHOME > niet aan beginnen. Gedoe en gebruiksonvriendelijk. Geen goed beeld bij welke configuratie/groepen/zones/koppelingen etc. Dit is voor ons al heel snel de reden geweest om toch voor een EVOHOME module te kiezen.
- Groepen niet juist ingedeeld > hal werd te lang verwarmd en werd dus te warm omdat deze meeliep met de woonkamer. Verholpen door zones uit te breiden en opnieuw in te delen.
Hoe is systeem nu geconfigureerd en hoe werkt dit
- Vloerverwarming 11 groepen - verdeeld over 4 zones: Woonkamer, Keuken, Hal/Toilet, Badkamer
- Zones hebben allen OF een Round thermostaat OF de EVOHOME hangen
- Alle radiatoren voorzien van HR92. Enerzijds voor temperatuurmeting en anderzijds om individueel aan te sturen (of per groep zoals Slaapkamer 1).
- Honeywell MT4 NC actuatoren zijn vervangen voor WATTS 22CX NC2 thermische motoren om groepen sneller en langer op te houden
- Specifieke afgifte regeling / Advanced load balancing actief
- BDR91 voor AAN/UIT cv-ketel aansturing (ipv R8810a OpenTherm).
- HCE80 schakelt SYNCHROON met cv-ketel (voorheen a-synchroon, typisch genoeg)
- Adaptieve start actief
- Quooker in de keuken. Warm water in de keuken gebruiken we nooit. Ook geen close-in boiler oid maar is ook niet nodig omdat we er simpelweg nooit gebruik van maken. Of koud of kokend > en anders mengen we koud naar warm of andersom.
CV-ketel is geconfigureerd op advies van John Visser - CV Optimalisatie (zeker geen geheim maar specifiek per ketel). Ik zal een foto maken van de configuratie/settings.
Wij voeren geen nachtverlaging. In ons geval ziet dat er als volgt uit:
Woonkamer: 19 gr (permanent)
Keuken: 19 gr (permanent)
Hal/Toilet: 17 gr (permanent > staat eigenlijk 'uit')
Badkamer: 19,5 gr (permanent > helpt ook bij het transporteren van het vocht via de mechanische ventilatie)
Slaapkamer 1: 16 gr (permanent) + Airco overdag 20 gr (eigenlijk permanent maar met wat IFTTT via Homey)
Slaapkamer 2: 16 gr (permanent) + secundair Airco via Slaapkamer 1
19 graden is voor ons een prima temperatuur. Is gewoon persoonlijk.
Het is een heel betoog geworden en inmiddels ook een paar uur later.
Ik hoop nogmaals dat onze ervaringen helpen bij het uitvogelen welke configuraties werken en welke niet. Welke troubleshooting je kunt doen en welke alternatieven je hebt.
Het EVOHOME systeem is een prima systeem. Ik moet wel bekennen dat ik soms moeite heb met de magere uitleg en de verwijzing van Honeywell/Resideo naar de vakman (dat laatste is logisch maar soms wil je gewoon geholpen worden). Ik heb veel gehad aan Tweakers (en klusidee). Het is soms flink zoeken maar samen helpen we elkaar.
[ Voor 101% gewijzigd door Websphinxie op 16-10-2023 09:18 ]