Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Vraag


  • Robver
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 31-03 12:23
Hallo,

Ik heb al veel op informatie ingewonnen hier op dit forum. Heel fijn!
Nu ben ik echter zelf heel erg aan het twijfelen welke airco ik moet gaan nemen.
Ik zit net op de grens denk ik.

Situatie is als volgt:
Vrijstaande woning zelf gebouwd in 2014.
Goed geïsoleerd.
Ventilatie type C met roosters.
Schuifpui van 4 meter op het zuiden.
Erker volledig glas op westen.
Raam noorden 2x2 meter.
Vloerverwarming met HR CV ketel.

Nu wil ik de airco voornamelijk voor koelen in de zomer en in de winter voor bij te verwarmen.
Op de overloop en op zolder komt ook nog een multisplit.
De vloer wil ik wel een beetje warm hebben ivm comfort.
Mocht het met de gasprijzen echt helemaal te gek worden zou het fijn zijn als de airco's het grotendeels kunnen verwarmen.
De bijkeuken (en misschien de hal) wil ik met de deur open verwarmen en koelen.
De open keuken met woonkamer is ongeveer 125m3.
De bijkeuken is ongeveer 40m3.

Zie de tekening die ik toegevoegd heb.
Voorkeur gaat uit naar de plaats in het groen, blauw is ook nog een optie.

Welke airco zou het beste zijn in mijn situatie,
3.5 kw of 5kw?
Mijn keuze zou uit de volgende 3 zijn (ivm kleinere binnenunit):

- MSZ-AP35VGK (mitshibishi electric)
- MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF (mitshibishi electric)
- KIT-BZ50-XKE (panasonic)

Alvast dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S3TtSXfDZDzGGl0_8-7DP17ZRiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H8XKnMPZjygLLFxNZuBoiuxP.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Zo klein mogelijk want die loopt het mooiste op laag vermogen. Dus 3,5 kW.

  • Robver
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 31-03 12:23
Oke.
ik denk dat je gelijk hebt.
Ik ga voor de msz-ap35vgk.
Bedankt!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22:24
Dre schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 21:07:
Zo klein mogelijk want die loopt het mooiste op laag vermogen. Dus 3,5 kW.
Dat gaat lang niet altijd op en daarvoor zul je dus in de specs moeten gaan zoeken naar het minimale vermogen of het percentage hoever de compressor kan terug moduleren.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


  • Robver
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 31-03 12:23
En hoe verhoudt zich dat tot de msz-ap35vgk?

Is het zo dat als je een lager vermogen unit neemt als het geadviseerde vermogen (zoals het bij mij eigenlijk 5 kw moet zijn omdat ik boven de 120 m3 uitkom), dat de unit dan beter loopt ivm minder snel bereiken van ingestelde temperatuur?

Dus is het wel zo dat een 3.5 kw unit met 1.6 kw minimaal vermogen mooier zal lopen, in mijn situatie, dan een 5 kw unit met 1.6 minimaal vermogen?
Of maakt dit helemaal niets uit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKOap-k5RXxrc1v0W4HEs2COWbA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rjINBs8AGydmFIKuPpaHTFQD.jpg?f=fotoalbum_large