Ik heb sinds augustus een Mitsubishi Electric Zubadan 11,2kW fullelectric WP laten installeren en nu de temperaturen wat gaan dalen buiten, ben ik eigenlijk pas voor het eerst de verwarming gaan proberen.
Nu kom ik erachter dat mijn thermostaat beneden (Honeywell T6) eigenlijk niet geschikt lijkt... deze wil namelijk minimaal 3x in een uur aan/uit schakelen, zelfs als de temperatuur soms nog niet gehaald is. Zo ver ik weet kan dit niet simpelweg in het menu worden aangepast... wel meer dan 3 schakelingen, maar niet minder! Dit is voor een WP echt niet wat je wil i.v.m. pendelen.
Heeft iemand een tip/idee hoe ik dit kan uitschakelen of betekent dit een nieuwe thermostaat? Mijn WP installateur heeft het over een honeywell Evo...
Houd er rekening mee dat de T6 beneden een VC8615 klep voor de verdeler beneden aanstuurt en deze ook in serie de WP aanstuurt met een Uponor themostaten systeem voor de bovenverdiepingen (4 themostaten voor de kamers met vloerverwarming op de 1e en 2 verdieping).
Nu kom ik erachter dat mijn thermostaat beneden (Honeywell T6) eigenlijk niet geschikt lijkt... deze wil namelijk minimaal 3x in een uur aan/uit schakelen, zelfs als de temperatuur soms nog niet gehaald is. Zo ver ik weet kan dit niet simpelweg in het menu worden aangepast... wel meer dan 3 schakelingen, maar niet minder! Dit is voor een WP echt niet wat je wil i.v.m. pendelen.
Heeft iemand een tip/idee hoe ik dit kan uitschakelen of betekent dit een nieuwe thermostaat? Mijn WP installateur heeft het over een honeywell Evo...
Houd er rekening mee dat de T6 beneden een VC8615 klep voor de verdeler beneden aanstuurt en deze ook in serie de WP aanstuurt met een Uponor themostaten systeem voor de bovenverdiepingen (4 themostaten voor de kamers met vloerverwarming op de 1e en 2 verdieping).
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp